Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 21532
|
|
||||
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Сообщений: 227
|
Ни на одном объекте вопрос не возникал. Никогда. Везде система ДУ входила в раздел ОВ.
Дымозащитные и огнезащитные шторы - в автоматике (диспетчеризация). Система АПС (автоматической пожарной сигнализации) - это слаботочка, и проектировщик АПС взаимодействует с Вами на уровне "сухих контактов", т.е. отслеживает состояние клапанов дымоудаления (открыт-закрыт) - вы выдаете ему сигнал от сухого контакта клапана, а он выдает в Ваши шкафы свои сухие контакты для управления клапанами и запуска вентиляторов ДУ. Другими словами Вам с ним необходимо обменяться строительными заданиями, где указываются места и количества выдаваемых сигналов. Дымоудаление - это специальная, управляемая автоматически, либо вручную техническая система приточно-вытяжной вентиляции.
__________________
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2006
Екатеринбург
Сообщений: 48
|
Технологическая часть - клапана, приводы и т п делаются ОВешниками
Автоматика - тоесть привязка к АПС (автоматическая пожарная сигнализации) либо еще в каким то сиглалам выполняется отдельным разделом (АДУ). При проектировании автоматики необходим тот же набор лицензии как и при проектировании АПС. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Ну и я скажу - ОВ
и не забудьте, что не только дымоудаление, но подпор при пожаре в лестничные клетки типа Н2, в лифты для перевозки пожарных подразделений при высоте здания более 28м, тамбуры там всякие ..., а так же не забудьте, что приводы у огнезадеживающих клапанов должны иметь механический привод, а с легкоплавким замком только в дополнение Последний раз редактировалось Vlad®, 24.05.2009 в 21:09. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
конвертор PDF в Dxf или сразу DWG кто какой посоветует | mvart | AutoCAD | 1 | 20.03.2008 15:24 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |