Эвакуация маломобильных групп населения.
Stierlitz
 
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 4,863

Понятно, что доступ МГН, это пандусы и подъемники.
вопрос: считается ли подъемник (лифт, с противопожарной шахтой и дверьми, с подпором воздуха) путем эвакуации?
====
желательно со ссылками на нормы
Просмотров: 53419
 
Непрочитано 16.06.2011, 15:16
#21
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Если дом коммерческий, в чём проблема согласовать с соц.защитой? Никто не может обязать инвестора в обычном доме предусмотреть все мероприятия для МГН.
arch вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 14:24
#22
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Добрый день!

Проект реокнструкции больницы находится на гос. экспертизы, у эксперта замечания:

- недостаточное количество противопожарных зон (зон отстоя)

Вопрос: можно ли делать безопасные зоны прямо в коридорах, на путях эвакуации?
- можно ли использовать в качестве противопожарных дверей деревянные EI 60?
- можно ли ставить противопожарные блоки без порогов (у нас МГН)?
- как при реконструкции соблюсти все противопожарные нормы, если здание не позволяет это сделать (год постройки 1900 год)?


Как быть?
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 14:46
#23
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
- можно ли использовать в качестве противопожарных дверей деревянные EI 60?
- можно ли ставить противопожарные блоки без порогов (у нас МГН)?
- как при реконструкции соблюсти все противопожарные нормы, если здание не позволяет это сделать (год постройки 1900 год)?
Двери можно любые, хоть бумажные, главное EI 60 (и чтобы сертификат был). А вот старое здание, или новое - экспертизу не волнует, к сожалению. Вынь да положь полное соответствие.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 15:19
#24
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


pusikul, почитать СНиП 35-01 не пробовали?
Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
можно ли делать безопасные зоны прямо в коридорах, на путях эвакуации?
-нельзя.
Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
- можно ли использовать в качестве противопожарных дверей деревянные EI 60?
- можно, если найдете такие с пожарным сертификатом (Если найдете, сюда выложите, плиз).
Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
- можно ли ставить противопожарные блоки без порогов (у нас МГН)?
- если найдете такие противопожарные двери, сюда опять же. Рад буду видеть. Если не найдете - читайте п. 3.23.СНиП.
Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
- как при реконструкции соблюсти все противопожарные нормы, если здание не позволяет это сделать (год постройки 1900 год)?
- выполнить всё, что возможно в рамках задания на проектирование. Остальное простят.
Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Как быть?
- работать надо.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 20.02.2012 в 15:30.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 15:20
#25
татьяна родионова

ГАП
 
Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 57


Зона безопасности предусматривается в каждой квартире выше 15 м от уровня земли- это глухой простенок на балконе 1,2 -1,6 (аварийный выход), где люди ждут, что приедет пожарная машина и снимет их оттуда. А как быть, если у пожарной машины вылет стрелы 40м.? По спец. т.у. можно делать зону безопасности либо на крыше, либо в тех. этаже с вентиляцией и т.д., а как туда мгн доставить?
татьяна родионова вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 18:08
#26
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
pusikul
- выполнить всё, что возможно в рамках задания на проектирование. Остальное простят.
Спасибо, все по делу

Пришла в голову мысль пристроить к зданию лифты с безопасными зонами. Как Вам такое решение?

С кем при реконструкции нужно согалсовывать такие пристройки или не с кем?
pusikul вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 15:19
#27
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от pusikul Посмотреть сообщение
Пришла в голову мысль пристроить к зданию лифты с безопасными зонами. Как Вам такое решение?
Делайте всё, что скажут в экспертизе.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 08:38
#28
alexius_sev


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 10


Гн подскажите, есть библиотека в 2 эт. здании. Там две лестницы Л1, я не делаю туда подпор. Архитектор заложил зону безопасности МГС с одной лестницей, т.е. получилась лестница с большой площадкой на втором этаже. Лестница и зона МГС отделена от коридора перегородкой, зона МГС от лестницы не отделена (совмещено). То есть я долэжен подать в зону МГС подпор, учитывая все двери на лестнице? Или можно не делать помещение МГС в 2 эт. реконструируемых зданиях?
alexius_sev вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 12:29
#29
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Не совсем понимаю что такое зона безопасности МГС, но насколько я понял, это тоже что и пожаробезопасная зона для спасения МГН.
Такая зона должна быть отделена в отдельное помещение от лестничной клетки, к тому же лестничные клетки Л1 для спасения МГН не предусматриваются. Если вы сделаете подпор в лестничную клеетку, то она уже будет не Л1, а Н2, но тоже не подходит для спасения МГН. Архитектору нужно переработать планировку.
СНиП 35-01-2001:
Цитата:
3.47 Пожаробезопасные зоны следует предусматривать вблизи вертикальных коммуникаций или проектировать их как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку типа Н1 или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями.
3.48 Пожаробезопасная зона должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены—REI 90, перекрытия — REI 60, двери и окна — 1-го типа.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2014, 17:12
#30
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


не подскажете ли откуда эта глава?
http://vestnik.igps.ru/wp-content/uploads/V42/9.pdf
hexD вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 19:55
#31
TarakanZZZ


 
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 3


Помогите решить проблему! В далёком 2014 году был запроектирован 5 этажный жилой дом. В тз было написано, что проживание МГН не предназначено. С Спроектировали дом с без лифтов, с лестницей л1 и шириной марша 1.2 м.. На первом этаже нежилое. Прошли экспертизу, положительные заключение, разрешение на строительство все дано. Но при сдаче у приёмщиков есть замечание, которое нужно устранить, а именно ширина марша 1.35 м. Как быть?
TarakanZZZ вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2016, 23:34
#32
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Посмотреть заключение экспертизы касательно ширины марша.
Посмотреть 1047 постановление на предмет наличия в нем ссылки на действующий на тот момент документ касательно МГН. Уверен, в то время пункта про 1,35м не было. Требования 1521 постановления обязательны для вновь проектируемых только с 2015 года, про строящиеся по ранее утвержденной документации там ничего нет.

Я бы так делал.
Glop вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 06:49
#33
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


для полноты картины еще вот эту тему посмотрите

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134088

----- добавлено через ~20 мин. -----
там еще в градкодекс новые пункты добавили про изменения в ПД

3_5. Подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, является заключение органа исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения. В случае модификации такой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или обеспечивается юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 48_2 настоящего Кодекса, указанное заключение также подтверждает, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы на их строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах. Подготовка указанного заключения осуществляется в срок не более чем тридцать дней в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. При этом для подготовки предусмотренного настоящей частью заключения в орган исполнительной власти или организацию, проводившие экспертизу проектной документации объекта капитального строительства, направляются на рассмотрение те разделы проектной документации объекта капитального строительства, в которые внесены изменения.
(Часть дополнительно включена с 24 июля 2013 года Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 247-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 368-ФЗ.

3_6. В случае, если в проектной документации, указанной в части 3_5 настоящей статьи, имеются изменения, затрагивающие конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства и (или) приводящие к увеличению сметы на его строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах, орган исполнительной власти или организация, проводившие экспертизу проектной документации такого объекта капитального строительства, отказывают в выдаче указанного в настоящей части заключения. В этом случае проектная документация, в которую внесены изменения, подлежит экспертизе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 настоящей статьи.
(Часть дополнительно включена с 24 июля 2013 года Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 247-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2016 года Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 368-ФЗ.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2016, 09:26
#34
TarakanZZZ


 
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 3


Точно, как не заметил пункт в постановлении!))) Злополучный пункт 59 СП : 5.2.10 При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП 54.13330 и СП 118.13330 введен в силу только с 1 октября 2015 года!!!)))
TarakanZZZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 10:03
#35
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


целых два вопроса:
1. Как понять пункт 6.2.30 СП 59-2016

я пока нарисовал в воображении лестницу 3-го типа в монолите


2.Не нашел запрета - есть идея предусмотреть пожаобезопасную зону в кабинете директора учреждения
действительно ли нет запрета?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: п.6.2.30.jpg
Просмотров: 101
Размер:	76.1 Кб
ID:	196111  
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 11:44
| 1 #36
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
я пока нарисовал в воображении лестницу 3-го типа в монолите
Лет 7 назад с таким решением (монолит) прошли экспертизу.
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
Не нашел запрета - есть идея предусмотреть пожаобезопасную зону в кабинете директора учреждения
действительно ли нет запрета?
Как посмотрит эксперт. С вентиляцией могут быть проблемы - там не должно быть соединения с общеобменными системами (иначе возможно задымление). И вопрос будет с площадями - площадь зоны рассчитывается из количества инвалидов, а тут какая-то часть будет занята мебелью и телом директора. В общем, не советую.
По факту почти во всех таких зонах кладовки или офисы.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2017, 13:59
| 1 #37
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
целых два вопроса:
2.Не нашел запрета - есть идея предусмотреть пожаобезопасную зону в кабинете директора учреждения
действительно ли нет запрета?
там же есть требования по огнестойкости конструкций помещения МГН, у обычных офисных помещений они на порядок ниже. потом чтобы создать перепад давления в помещениях с окнами нужен будет расход вентиляции в 5-10 больше чем обычно. Ну и кабинет директора может быть очагом пожара, куда тогда будете девать МГН?
Composter вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2017, 16:45
#38
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
1. Как понять пункт 6.2.30 СП 59-2016

я пока нарисовал в воображении лестницу 3-го типа в монолите
Понимать как то, что МГН бывают с разными ограничениями. Как быть в такой схеме эвакуации колясочнику?

Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
2.Не нашел запрета - есть идея предусмотреть пожаобезопасную зону в кабинете директора учреждения
действительно ли нет запрета?
Запрет есть, но как водится оставляющий место фантазиям. ч.15 ст.89 ФЗ-123
"Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара".
СП59.13330.2012 п.5.2.27:
"...Зоны безопасности рекомендуется предусматривать в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений, а также в холлах лифтов, используемых МГН. Данные лифты могут использоваться для спасения инвалидов во время пожара."
Т.е. нам прописали ограничение, но забыли уточнить что значит "вблизи лифтов". Вот тут и начинаются полеты фантазии: кто-то считает, что вблизи это непосредственно примыкая к лифтовому холлу или в его объеме, а кто-то считает, что она может стоять отдельно. При этом заслуживающие внимания аргументы есть и той и у другой точки зрения. Мое мнение, что если зона стоит отдельно от лифта, то возникает вопрос как спасать инвалида если пламя отрежет его от пожарных и лифта? Опять же личное мнение, что правильный вариант это все-таки либо в объеме холла, либо примыкая к холлу.

Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
пожаобезопасную зону в кабинете директора учреждения
Учтите нюанс по ст.89 ФЗ-123 в части последовательно эвакуационного пути до зоны. Если перед кабинетом директора будет какая-либо приемная, например, такое решение будет противоречить статье, ведь путь будет: помещение - коридор - приемная - зона безопасности. Также подумайте на предмет того, что дверь в кабинет директора как эвакуационный выход не может закрываться (материальная ответственность?), нюансы по вентиляции (подпору воздуха на такой объем и механической общеобменной вентиляции, окна то противопожарные, глухие). Да и честно говоря, очень смущает наличие пожарной нагрузки (мебель, горючая отделка) в помещении безопасной зоны
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация маломобильных групп населения.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Автостоянки. Места для инвалидов(Московская область) Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 9 24.06.2011 12:40
Бассейны для маломобильных групп населения Che Burashka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2010 13:32
Проектрирование с учетом маломобильных групп KirillSid Архитектура 13 30.08.2008 22:55
Раздел Доступность маломобильных... strol1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2008 09:02