| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.05.2011, 13:57 | #1 | |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника?
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,286
|
||
Просмотров: 7203
|
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286
|
Цитата:
В моем случае наружный диаметр обсадной трубы 368мм, внутренний - 340мм, наружный диаметр зубьев трубы, вставляемых в наконечник - 450мм, а вот диаметр наконечника еще больше (на данный момент точно сказать диаметр не могу). Вот вид этого наконечника: [IMG]http://s41.***********/i093/1105/77/555b727e76ef.jpg[/IMG]
__________________
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 10.05.2011 в 14:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
мде задачка) ... лично я бы в проекте принял расстояние в осях между сваями 0.37 м + 1 м ... т.е. 1.4 м - обоснование - нормами регламентируется минимальное расстояние (которое кстати в случае буровых свай продиктовано условиями производства работ) ... для расчета ствола сваи по прочности принимал бы диаметр 340 мм - хотя если чесно, буровую сваю, диаметром 340 мм вижу впервые)
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 53
|
Подписываюсь на топик.
У меня вообще дефицит информации по причине тугости заказчика, известно только "диаметр скважины 400 мм". Есть картинка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67494 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286
|
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
тогда меняем тактику) по факту после выполненния сваи диаметр 0.45 мм, т.е. растояние в осях 1 + 0,45 = 1.45 т.е. 1.5 м.
впринципе, енто не есть проблема - согласно рсн 263-74 диаметр каркаса должен быть на 100-120 мм меньше диаметра сваи - по украинским нормам "Диаметр арматурного каркаса буроинъекционной сваи принимают на 200мм меньше диаметра скважины." ... короче если по расчету (при защитном слое 100 мм) по 1-й гпс у вас ок, то все у вас ок) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.05.2011
Сообщений: 31
|
Строители - производители работ, подскажите, пожалуйста! Есть 3 вопроса:
БНС-820 - для данной сваи используется обсадная труба с ВНЕШНИМ диаметром 820? Из каких соображений подбирается толщина стенки обсадной трубы для свай? Между каркасом сваи (учитывая ограничители для защитного слоя) и внутренним диаметром обсадной трубы надо ли оставлять зазор (1-2 см), либо каркас должен проходить вплотную к внутренней стенки обсадной трубы? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.11.2021
Сообщений: 61
|
Цитата:
Fundex: набивные, устраиваемые путем погружения инвентарных труб, нижний конец которых закрыт теряемым в грунте башмаком с последующим извлечением этих труб по мере заполнения скважин бетонной смесью. Длина свай при выполнении с уровня дневной поверхности – 24 м. Рабочая длина свай жилого дома – 20,0 м. Сваи сплошного круглого сечения Ø450 мм. Ростверк – монолитная плита толщиной 700 мм. Расчетная нагрузка на сваю 110 тс. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расстояние между буронабивными сваями в свету | SDG74 | Основания и фундаменты | 43 | 18.11.2019 12:37 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |