Вопрос по отоплению гаража.
Регистрация: 09.11.2014
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 4048
|
|
||||
Зачем так сложно? Купите 1-2-3 электрических конвектора нужной мощности, поставьте в нужном месте, включите в розетку и пользуйтесь на удовольствие.
Будет и дешевле и проще, чем электрический котел с радиаторами. В эксплуатации - не затратнее, но намного проще. Либо утеплить гараж, тоже вариант. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
2. После того как помещение прогреется (будут условные +20), перепад между средней температурой радиатора и температурой помещения будет 50 град, считайте, что каждая секция радиатора высотой 500 мм будет рассеивать 150-200 Вт тепла. Таким образом, котел мощностью 3000 Вт будет нормально работать с 15 - 20 секциями. Так что можно и 2 радиаторами обойтись. 3. Купите котел со встроенным насосом. Если нет - то насос на обратку
__________________
с уважением, Афонин Вячеслав к.т.н., проектировщик Последний раз редактировалось Viacheslav Afonin, 06.10.2016 в 09:23. |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ну, началось, давайте сразу все варианты перечислим, чтобы на каждый по сообщению не тратить: поставить электрические радиаторы вместо котла, поставить тепловентиляроры, поставить тепловую завесу на ворота, подвесить под потолок инфракрасные нагреватели, утеплить стены, ворота, окна и крышу гаража, поставить калорифер на приточную вентиляцию, отрегулировать вытяжку, сделать тёплый пол, поставить тепловой насос. Вроде всё, давайте больше не тратить сообщения на другие варианты отопления пока автор не попросит)))
По вопросам: 1) Сварить 2) Просто так никто не скажет, нужна конструкция стен, потолка, регион расположения и т.д. и т.п. 3) Перед котлом.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Тут два момента, причём оба обоснованы понижением температуры кипения при понижении давления:
1. Меньше шансов на то, что вода вскипит в центре рабочего колеса насоса (ну или меньше шансов на кавитацию, если умничать). 2. Меньше шансов на то, что вода вскипит в котле.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 199
|
Цитата:
Это не принципиально. ИМХО лучше насосом закачивать остывшую воду из радиаторов обратно в котел. Хотя бы потому, что ниже температура и следовательно - меньше износ насоса. Последний раз редактировалось hasa, 27.10.2016 в 14:01. |
|||
|
||||
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70
|
Циркуляционный насос. Какое там давление. А вот с точки зрения атмосферного расширительного бака - воду из него лучше высасывать, чем задувать в него. Сопротивление бака тогда должно быть больше сопротивления циркуляционного контура. А это упирается в подъём бака выше.
__________________
Нет невыполнимых задач |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
В центре рабочего колеса давление серьёзно падает, кавитация может начаться уже при 80 градусах, поэтому на промышленных объектах насосы всегда ставят перед котлом.
Согласен, в данном конкретном случае, минус в том, что при забивании радиаторов, вода может политься из расширительного бака. Лично я считаю, что понятная ситуация "вода из бака полилась - иди и чисти радиаторы" лучше непонятной "Я газа добавляю-добавляю, а батареи всё холоднее и холоднее, и насос, зараза рычит". Цитата:
А бак так и так под потолок вешают.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |