| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким номером балки перекрыть этаж???

Каким номером балки перекрыть этаж???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2009, 12:35 #1
Каким номером балки перекрыть этаж???
SERG.S
 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12

Добрый день Всем!!! Посоветуйте пожалуста, каким номером балки перекрыть первый этаж дома, который будет построен из газосиликатного блока. Размер комнаты, которую надо перекрыть 6,78 * 4,7 в чистоте, толщина стен 0,375 м балки будут укладываться на армированный пояс!!! Почему спрашиваю??? Нахожу везде не однозначные ответы!!! Кто говорит что и 10 балки достаточно, а кто и 20 в натяг!!!
Спасибо всем!!!
Просмотров: 8937
 
Непрочитано 07.10.2009, 12:42
#2
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


конструкцию перекрытия подробнее, из чего полы, назначение помещения?
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 12:44
#3
SERG.S


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12


полы дерево, назначение жилое
SERG.S вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:04
#4
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Если балки положить с шагом 1м и длинной 4,7м то получается балка 14Б2 по СТО АСЧМ.
Metalist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:11
#5
SERG.S


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12


Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://bestpics.ru/full/plan-pervogo-etaja.jpg

отправляб план первого этажа, надо перекрыть большую комнату, так как оно самое большое!!! Технические помещения сами получаться!!! Шаг балок хотелось бы 1,35 для расположения 6 балок!!!

Последний раз редактировалось SERG.S, 07.10.2009 в 13:14. Причина: забал прикрепить файл
SERG.S вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:14
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SERG.S Посмотреть сообщение
... Нахожу везде не однозначные ответы!..
Сечение (номер) балки будет определяться:
нагрузкой (от веса перекрытия, перегородок, полезной и т.д.)
раскрепленностью (связанностью/несвязанностью верхней полки с перекрытием) балки из плоскости (устойчивость)
шагом раскладки
направлением раскладки (4,7 или 6,78)
типом (ГОСТом, видом) балки
маркой (классом) стали
и т.д.
Поэтому ответы разбегаются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:20
#7
SERG.S


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12


шаг примерно 1,35 перекрываем на длину 4,7
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план первого этажа.jpg
Просмотров: 225
Размер:	15.5 Кб
ID:	26952  
SERG.S вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:36
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Полезные нагрузки на перекрытие обычные (жилая комната, тяжелых перегородок нет и т.д.)?
Балки никак не крепятся к перекрытию (к лагам, монолиту или чего у Вас там)?
Берем короче нагрузку общую 500 кг/кв.м, сталь С245, балка типа Б СТО АСЧМ, без раскрепления - тогда 25Б1, прогиб 7 мм.
Берем нагрузку общую 300 кг/кв.м, сталь С245, балка типа Б СТО АСЧМ, с раскреплением - тогда 16Б1, прогиб 21 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:45
#9
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Я брал нагрузку 200кг\м2 Сталь С245, без раскрепления. При указанных мной нагрузке и с шагом 1,35м получается 16Б2.
Metalist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:46
#10
SERG.S


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12


На втором этаже две жилых комнаты с легкими звуко- теплоизоляционными перегородками!!!
Балки будут лежать на бетонном армопоясе и закреплены в нем (не знаю прада каким образом!!!) Сверху балок будут лежать лаги, потом половая доска, между балками и лагами будет лежать утеплитель!!!
Что такое нагрузка с раскреплением и без я не знаю!!!
SERG.S вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:53
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Нет, нагрузка - отдельно, раскрепление - отдельно.
Раскрепление балки - это какая-нибудь связь в не менее двух местах (в пролете балки) верхнего пояса балки с чем-нибудь таким, что не дает балке при сильном прогибе поворачиваться (выворачиваться вбок) и таким образом держит балку от потери устойчивости и позволяет наиболее полно нагружать (использовать) балку вплоть до "предела прочности". Это может быть шуруп сквозь отверстие в верхней поле, ввернутый в лагу, если лага упирается концами в стену или к лагам пришиты доски сплошным образом, или же специальные распорки между балками и т.д.
Восклицательного знака достаточно и одного.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.10.2009 в 14:07. Причина: балки - балке
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:00
#12
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, нагрузка - отдельно, раскрепление - отдельно.
Раскрепление балки - это какая-нибудь связь в не менее двух местах (в пролете балки) верхнего пояса балки с чем-нибудь таким, что не дает балки при сильном прогибе поворачиваться (выворачиваться вбок) и таким образом держит балку от потери устойчивости и позволяет наиболее полно нагружать (использовать) балку вплоть до "предела прочности". Это может быть шуруп сквозь отверстие в верхней поле, ввернутый в лагу, если лага упирается концами в стену или к лагам пришиты доски сплошным образом, или же специальные распорки между балками и т.д.
Не грузи человека
Metalist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 14:05
#13
SERG.S


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12


Все правильно и понятно!!! Раскрепление или скрепление верхних поясов балок обязательно сделаю, это не сложно!!!
SERG.S вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:06
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Пусть повышает образование, коли сюда попал
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:13
#15
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Удачи!
Metalist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 14:15
#16
SERG.S


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12


Новая версия вопроса.
На втором этаже две жилых комнаты с легкими звуко- теплоизоляционными перегородками!!!
Балки будут лежать на бетонном армопоясе и закреплены в нем (не знаю прада каким образом!!!) Сверху балок будут лежать лаги, потом половая доска, между балками и лагами будет лежать утеплитель!!!
Балки будут с раскреплением!!!
Какой номер балки надо на пролет 4,7 м. при длине помещения 6,78 м., если шаг балки будет:
1. 1.35 м.
2. 1,13 м.
и на какую нагрузку эти балки будут расчитаны???
Спасибо.
SERG.S вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:16
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


При нагрузке 250 кг\кв.м и раскреплении в двух местах проходит по прогибу 1/200 (22 мм) двутавр 16Б1 по СТО АСЧМ 20-93 сталь С245, при этом прочность используется на 60%.
Нагрузка по СНиП полезная 150*1,3(коэф. надежн)=195 кг/кв.м, +вес перекрытия.
Таким образом, вопрос прочности не стоит, стоит вопрос прогиба, или зыбкости.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:25
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Ильнур:что за зыбкость?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:31
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ильнур:что за зыбкость?
См п. 10.10 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 14:48
#20
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


понял
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким номером балки перекрыть этаж???

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск