| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.10.2009, 12:35 | #1 | |
Каким номером балки перекрыть этаж???
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 8937
|
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12
|
отправляб план первого этажа, надо перекрыть большую комнату, так как оно самое большое!!! Технические помещения сами получаться!!! Шаг балок хотелось бы 1,35 для расположения 6 балок!!! Последний раз редактировалось SERG.S, 07.10.2009 в 13:14. Причина: забал прикрепить файл |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Сечение (номер) балки будет определяться:
нагрузкой (от веса перекрытия, перегородок, полезной и т.д.) раскрепленностью (связанностью/несвязанностью верхней полки с перекрытием) балки из плоскости (устойчивость) шагом раскладки направлением раскладки (4,7 или 6,78) типом (ГОСТом, видом) балки маркой (классом) стали и т.д. Поэтому ответы разбегаются.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Полезные нагрузки на перекрытие обычные (жилая комната, тяжелых перегородок нет и т.д.)?
Балки никак не крепятся к перекрытию (к лагам, монолиту или чего у Вас там)? Берем короче нагрузку общую 500 кг/кв.м, сталь С245, балка типа Б СТО АСЧМ, без раскрепления - тогда 25Б1, прогиб 7 мм. Берем нагрузку общую 300 кг/кв.м, сталь С245, балка типа Б СТО АСЧМ, с раскреплением - тогда 16Б1, прогиб 21 мм.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12
|
На втором этаже две жилых комнаты с легкими звуко- теплоизоляционными перегородками!!!
Балки будут лежать на бетонном армопоясе и закреплены в нем (не знаю прада каким образом!!!) Сверху балок будут лежать лаги, потом половая доска, между балками и лагами будет лежать утеплитель!!! Что такое нагрузка с раскреплением и без я не знаю!!! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нет, нагрузка - отдельно, раскрепление - отдельно.
Раскрепление балки - это какая-нибудь связь в не менее двух местах (в пролете балки) верхнего пояса балки с чем-нибудь таким, что не дает балке при сильном прогибе поворачиваться (выворачиваться вбок) и таким образом держит балку от потери устойчивости и позволяет наиболее полно нагружать (использовать) балку вплоть до "предела прочности". Это может быть шуруп сквозь отверстие в верхней поле, ввернутый в лагу, если лага упирается концами в стену или к лагам пришиты доски сплошным образом, или же специальные распорки между балками и т.д. Восклицательного знака достаточно и одного.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.10.2009 в 14:07. Причина: балки - балке |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 12
|
Новая версия вопроса.
На втором этаже две жилых комнаты с легкими звуко- теплоизоляционными перегородками!!! Балки будут лежать на бетонном армопоясе и закреплены в нем (не знаю прада каким образом!!!) Сверху балок будут лежать лаги, потом половая доска, между балками и лагами будет лежать утеплитель!!! Балки будут с раскреплением!!! Какой номер балки надо на пролет 4,7 м. при длине помещения 6,78 м., если шаг балки будет: 1. 1.35 м. 2. 1,13 м. и на какую нагрузку эти балки будут расчитаны??? Спасибо. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
При нагрузке 250 кг\кв.м и раскреплении в двух местах проходит по прогибу 1/200 (22 мм) двутавр 16Б1 по СТО АСЧМ 20-93 сталь С245, при этом прочность используется на 60%.
Нагрузка по СНиП полезная 150*1,3(коэф. надежн)=195 кг/кв.м, +вес перекрытия. Таким образом, вопрос прочности не стоит, стоит вопрос прогиба, или зыбкости.
__________________
Воскресе |
|||