Размещение эскалатора в подвальном этаже
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 4372
|
|
||||
Если там эскалатор то понимаю что площади коммерческие и тогда без разницы на каком этаже. Много ТЦ видел где даже по несколько этажей торговых площадей под уровнем земли и туда ведет эскалаторы втч те без ступенек на которых можно встать со своей коляской покупок.
|
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Разница есть. По нормам РФ связь подвального или цокольного этажа с надземными возможна только по отдельным изолированным лестницам (несквозным). Проёмы с эскалаторами нормами не предусмотрены - прямая дорога на СТУ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 67
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Эксперт правильно просит, но тут проблема осложняется тем, что этаж не цокольный, а подвальный. Т.е. нужны не только перегородки 1-го типа, но и тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. СП 4.13130.2013 п.4.18. Если предусмотрите всё это хозяйство - СТУ не нужны. Если бы был цокольный - тогда вообще можно без всего обойтись (п.4.19).
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 67
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимо ли размещение туалета только на первом этаже стоматологического кабинета? | Aleksey24 | Инженерные сети | 1 | 26.11.2012 13:11 |
Возможно ли размещение нежилых помещений в ТАКОМ цокольном этаже? Помогите,ребятки, плииз! Совсем не у кого спросить!! | Iren_bonjour | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 19.11.2011 12:43 |
Размещение спортзала на втором этаже | sergei2180 | Архитектура | 11 | 24.06.2009 21:47 |