| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Использование ребристой плиты (12м) для перекрытия общественного здания

Использование ребристой плиты (12м) для перекрытия общественного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2015, 13:26 #1
Использование ребристой плиты (12м) для перекрытия общественного здания
Amangos
 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 9

Добрый день уважаемые.

Есть ребристая плита, серию не знаю. L=12м, B=3м, высота ребра примерно 40см, толщина в середине 2см (+-10мм). Можно ли такой плитой перекрыть здание кафе, без опор? Стены ракушняк толщ. 400мм. Второй этаж мансардный, со временем возможно использование как гостиница на пару номеров.
Просмотров: 3856
 
Непрочитано 29.01.2015, 13:34
1 | #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Скорее да чем нет
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 13:37
1 | #3
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


В принципе, промышленные плиты рассчитаны под достаточно большие нагрузки все зависит от конкретной плиты-по идее пройти должно, хотя насчет толщины 20 мм я сомневаюсь что-то, больно тонкая (но именно с 12 метровыми дела не имел, есть например серия 1.465 на 3 метровые плиты советую глянуть нагрузки на квадрат по минимуму сколько держат и от этого исходить)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 13:42
#4
Amangos


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 9


На квадроат 800кг (со слов продавца, который его покупал на заводе когда-то)
Amangos вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 13:44
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Amangos,
Слова продавца к делу не пришьешь). Лучше уточнить конструкцию плиты и нагрузки собрать не помешает
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 13:47
1 | #6
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Amangos Посмотреть сообщение
На квадроат 800кг (со слов продавца, который его покупал на заводе когда-то)
тогда можно, плита выдержит если здоровенных тяжелых перегородок не будет или чего-то в этом духе; 800 кг как у пустотки обычной, что такое ракушняк, честно говоря не знаю, поэтому насчет прочности стен сказать ничего не могу.
з.ы. обычно на торце или сбоку плиты подписана марка, обычно черной краской-можно посмотреть конкретную марку, если не стерлось)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 13:49
1 | #7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Продавец это про любую плиту говорить будет. Плита рассчитана на покрытие скорее всего, а не на перекрытие. На стяжку, утепление, гидроизоляцию, снег. Может быть и восьмерка, но может и нет. Особенно если снята с какого-нибудь здания 70-80 годов.
 
 
Непрочитано 29.01.2015, 13:53
1 | #8
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Особенно если снята с какого-нибудь здания 70-80 годов.
имхо, до 80-х годов как раз изделия из жб были надежней, другой вопрос состояние и вообще какая плита
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 13:56
#9
Amangos


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 9


А экспертизу такое перекрытие пройдет? И как узнать серию плиты по внешним данным? Состояние плиты, при наружном осмотре, идеальное.
Amangos вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 13:57
1 | #10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
изделия из жб были надежней
Плита, несущая 400 кг/м2 с обеспеченностью 0.999 сломается, наверное, раньше, чем та, что несет 800 кг/м2 с обеспеченностью 0.998. Первая надежней, и что?)

Amangos, экспертиза с реконструкцией должна вестись после обследования. Пусть обследователи заодно инструментально определят расположение и диаметры арматуры, тогда будет проще сравнить с сериями.
 
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 14:00
#11
Amangos


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 9


Спасибо. Ответы на вопросы получены
Amangos вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 14:03
1 | #12
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Вот эта серия вроде подходит
http://dwg.ru/dnl/5800
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 14:10
1 | #13
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Amangos Посмотреть сообщение
А экспертизу такое перекрытие пройдет? И как узнать серию плиты по внешним данным? Состояние плиты, при наружном осмотре, идеальное.
будет проект-экспертизу пройдет я говорю, обычно все плиты маркируются черной несмываемой краской, но она от времени стирается/выцветает, но если есть название типа 2ПГ-12-(какая-то цифра) то это нужная марка плиты, серия соответственно на ее основе, если нет-то проблематичнее, надо геометрию сравнивать с сериями и в случае чего
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Пусть обследователи заодно инструментально определят расположение и диаметры арматуры

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Плита, несущая 400 кг/м2 с обеспеченностью 0.999 сломается, наверное, раньше, чем та, что несет 800 кг/м2 с обеспеченностью 0.998. Первая надежней, и что?)
при прочих равных (одинаковой нагрузке) первая сломается позднее в последних сериях явно заметна экономия материала (см. серию на балки по 1.465, например за 1980 и 1988 года)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 14:11
1 | #14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


У нас по этой делают еще плиты. Серия 1.465.1-15 в.5. Сделали для МЧС дымокамеру.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 14:50
#15
Snick

инженер-строитель
 
Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
Сообщений: 121


Такие же плиты есть в сериях быстромонтируемых зданий (БМЗ) 7018-М, 7075-М, 7536. В Download эти серии есть, даже в DWG. Хорошо знаю эту серию, в ней указаны нагрузки, под которые делают эти конструкции. Там именно такие плиты есть, но они только на покрытие используются. На межэтажку идут тоже ребристые, но длиной 6 метров. И еще - опирание плит на 4 точки. Плита весит около 7 тонн сама. Нужно считать на местное смятие в местах опирания. Выпускают до сих пор. Изначально было 7 заводов в СССР, выпускающих такие контрукции. Сейчас один на украине, под Харьковом, второй - в п.Кварцитовый Челябинской области. Оба до последнего времени работали. Указанные серии - которые выпускаются в Челябинской области.
__________________
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Snick вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Использование ребристой плиты (12м) для перекрытия общественного здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Усиление ребристой плиты металлическими балками DK+ Конструкции зданий и сооружений 23 24.01.2018 12:40
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания malce Конструкции зданий и сооружений 3 18.10.2012 23:44
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28