Добрый день. В существующем цеху (сетку колонн см. вложения) надстраивается перекрытие. По результатам обследования фундаменты столбчатые свайные (по 1-2 сваи над ростверком).
Рядом с существующей колонной планируется поставить кирпичную колонну, предварительно залив столбик по существующему фундаменту (засверлив арматуру в существующий фундамент). На кирпичные колонны ставиться балка 80Ш1, после чего будет устраиваться перекрытие из пустотных плит.
несущей способности свай по результатам обследования предостаточно (120т одна свая несёт).
Двутавр будет ставиться на анкерные болты М20 (см. узел).
Какие могут возникнуть проблемы в моём случае?
Имеет ли данное решение право на существование?
Двутавр 80Ш1, длиной 12м, по его расчету есть ли какие-либо особенности? по прогибу, на изгиб и поперечную силу проходит.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 132
Размер:	79.9 Кб
ID:	189180  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 164
Размер:	68.9 Кб
ID:	189181  


Последний раз редактировалось Romick, 05.06.2017 в 17:38.
Просмотров: 4299
 
Непрочитано 05.06.2017, 16:39
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Что наверху будет?

Повернуть все на 90 градусов, ставить балки 6-метровые (тут и 30+ может быть за глаза) и по ним пустотные плиты 12 м.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 17:39
#3
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Что наверху будет?

Повернуть все на 90 градусов, ставить балки 6-метровые (тут и 30+ может быть за глаза) и по ним пустотные плиты 12 м.
будут пустотные плиты 6м. Плиты 12м не получится смонтировать.
Romick вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 19:40
#4
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Не забыть обеспечить устойчивость сжатого пояса средней балки, тем более что пустотки...
Ещё под центральную можно подкосики замутить для уменьшения сечения.

Offtop: Вай, стоять будет
мимокрок вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2017, 20:41
#5
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


а по поводу колонны что думаете? стоит ли её пытаться завязать с существующей колонной? (допустим приварив кладочную сетку кирпичной колонны к оголённой арматуре существующей жб колонны или засверлив просто арматуру в колонну).
Romick вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 14:55
#6
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
Какие могут возникнуть проблемы в моём случае?
Самая большая проблема будет найти в продаже этот самый двутавр 80Ш1 Что за нагрузки такие аццкие?. Предполагаю, что такой двутавр у вас получился при расчете на общую устойчивость при отсутствие раскреплений в пролете. Не лучше ли придумать систему раскреплений из плоскости балки и подобрать что нибудь поэкономичнее?
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2017, 22:37
#7
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™



1по прогибу проходит 70ш1. нос запасом 80ш1
Romick вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 08:12
#8
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Нагрузки какие у вас? Чего-то сомнения меня одолевают. Скиньте свой расчет - посмотрим вместе. И если действительно такая балка получается, то, по-моему, лучше уж спаренную сделать - из 2-х двутавров, или сварную.

Последний раз редактировалось Иван 80, 07.06.2017 в 08:23.
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 10:21
#9
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Нагрузки какие у вас? Чего-то сомнения меня одолевают. Скиньте свой расчет - посмотрим вместе. И если действительно такая балка получается, то, по-моему, лучше уж спаренную сделать - из 2-х двутавров, или сварную.
вот расчет двутавра
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 89
Размер:	118.2 Кб
ID:	189315  
Romick вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 13:58
#10
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Ну да. Вроде все верно. Не забудьте еще вес огнезащиты учесть. Да, и обязательно нужно предусмотреть мероприятия по обеспечению общей устойчивости балки. Простым опиранием плит не удастся раскрепить сжатую полку из плоскости. По прикидкам не менее чем в 2 местах в пролете нужны раскрепления. И все-таки узнайте удастся ли подрядчикам достать такой двутавр.
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 16:57
#11
Romick

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.08.2011
Минск
Сообщений: 101
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Ну да. Вроде все верно. Не забудьте еще вес огнезащиты учесть. Да, и обязательно нужно предусмотреть мероприятия по обеспечению общей устойчивости балки. Простым опиранием плит не удастся раскрепить сжатую полку из плоскости. По прикидкам не менее чем в 2 местах в пролете нужны раскрепления. И все-таки узнайте удастся ли подрядчикам достать такой двутавр.
так у меня буду не просто опираться плиты. Ещё будут коротыши из арматуры приварены к центру балки, стык замоноличен, анкеровка плит будет выполнена. Всё равно не достаточно?
А по поводу узла опирания, как лучше сделать? просто положить балку на пластину? или на опорное ребро поставить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 55
Размер:	60.6 Кб
ID:	189353  
Romick вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 18:15
#12
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Romick Посмотреть сообщение
А по поводу узла опирания, как лучше сделать? просто положить балку на пластину? или на опорное ребро поставить?
Я бы запроектировал жб подушку со стальным листом и анкерными болтами.А для уменьшения эксцентриситета передачи опорной реакции между балкой и опорным листом жб-подушки проложил бы стальную полосу по оси стены. При этом пролет немного вырастет и это надо учесть.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 19:47
#13
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


По каталогу нормативный вес пустотки ПК60-15 примерно 300кг/м2, а расчётная 330кг/м2.
И вес перегородок, прямо на каждый 1м2 - 250кг..., почти как сама ж/б плита
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 07.06.2017 в 19:58.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 07:34
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Я бы вместо кирпича поставил стойку из трубы или швеллера и "раскрепил" бы ее с колонной.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надстройка перекрытия в существующем цеху

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надстройка второго этажа из металлокаркаса. Прошу оценить узел. Gvinpeenka Прочее. Архитектура и строительство 0 12.02.2016 12:31
Надстройка второго этажа склада Alesya.D Конструкции зданий и сооружений 37 25.03.2014 15:51
Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред? Julia2112 Конструкции зданий и сооружений 16 12.07.2012 14:10
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45