| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надо ли считать плиты перекрытия на продавливание с учетом вертикальной сейсмической нагрузки?

Надо ли считать плиты перекрытия на продавливание с учетом вертикальной сейсмической нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2017, 04:25 #1
Надо ли считать плиты перекрытия на продавливание с учетом вертикальной сейсмической нагрузки?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Пришло замечание экспертизы, мол при расчете плит перекрытия на продавливание (монолитный жб безригельный каркас) не учтена вертикальная сейсмическая нагрузка. Уже не первый раз проходили экспертизы различные с монолитными жб домами, в том числе и в сейсмике, а такое замечание получили первый раз.
И вот с одной стороны я понимаю, что вроде замечание дельное, а с другой стороны нормы нам говорят:
Цитата:
5.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете:
горизонтальных и наклонных консольных конструкций;
пролетных строений мостов;
рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 м и более;
сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения;
каменных конструкций (по 6.14.4).
Кто-нибудь считает перекрытия на продавливание с учетом вертикальной сейсмической нагрузки?
Просмотров: 2480
 
Непрочитано 05.10.2017, 04:44
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Ну хорошо, допустим в вашем случае не нужно рассматривать вертикальную сейсм. нагрузку. А от горизонтального сейм. воздействия разве не происходит увеличение продольных усилий в колоннах и соответственно продавливающего усилия?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 06:52
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной
Речь ведь идет только о случаях совместного воздействия нагрузок. Это не означает что не нужно учитывать вертикальную или горизонтальную в отдельности.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 07:55
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Offtop: бардак...
Там где-то написано, что сейсмика может иметь любое направление.
Для ж/б и металла вертикальная сейсмика мизерна.
Ну если експерту невмоготу, добавь вертикальную сейсмику в расчёт. Формально учтёшь, хотя в расчётное сочетание она не попадёт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 09:07
#5
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Кстати, интересно, в старом СНиП по сейсмике было так:
Цитата:
2.4. Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать при расчете:
а сейчас
Цитата:
5.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете
Подскажите, если по старому все понятно - посчитал на вертикальную, то по новому - совместно.

Последний раз редактировалось K'TyH, 05.10.2017 в 09:12.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2017, 09:37
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Нет. Взаимоисключающие. Совместно только для каменных. При этом вертикальная определяется упрощённо. Offtop: А чтобы не было соблазна применять кирпич в сейсмике.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2017, 08:58
#7
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


А у меня куб в сейсмике, там консольные плиты.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 19:56
#8
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Нет.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 20:22
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
там консольные плиты.
Ну и посчитай на вертикальную сейсмику. Можешь поэкспериментировать с направлением воздействия.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2017, 02:07
#10
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


УважаемыйБахил.
Ну зачем так уж издеваться над молодым и неопытным (будущим) специалистом.
Я-бы (на Вашем месте) (просто) посоветовал-бы Ему - более внимательно относиться к прочтению постулатов, изложенным в соответствующем СНиПе.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 16:10
#11
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Ну зачем так уж издеваться над молодым и неопытным (будущим) специалистом.
Я-бы (на Вашем месте) (просто) посоветовал-бы Ему - более внимательно относиться к прочтению постулатов, изложенным в соответствующем СНиПе.
Пиши по делу старый троль, если знаешь ответ.
Посмотрел твой профиль троль, ты только тролишь. Надо тебя с форума в шею гнать. По сути ничего не пишешь, так - суперстар-пустомеля.
Покажи, что ты не ноль, напиши по существу хоть раз!

Последний раз редактировалось K'TyH, 09.10.2017 в 16:17.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 23:15
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Не стоит так-уж нервничать...
Вам-же - уже один раз сказали, зачем(?) заморачиваться на эту тему - не стоит...

Если Вы так хотите и Если у Вас есть не закреплённые нагрузки на Вашем консольном участке перекрытия - БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ - переведите их в горизонтальные нагрузки (даже без учёта сейсмики).
(Такой способ -есть - Это для дальнейшего Вашего общего развития).
И не надо Мне льстить...

НУ, а если серьёзно - вопрос, естественно, весьма не ординарен/интересен...
С экспертами - сталкивался не раз. Они - неугомонные фантазёры. Заставляют Нас/Вас/Всех быть докторами тех. (ещё) наук или защищать докторские диссертации по тем темам
расчёта строительных конструкций, которые не оговорены СНиПами(?). Я Вам (видимо)(пока) не готов оказать содействие (чисто в расчётной части)...
Совет (не сочтите за комика) - могу дать...
...
Спросите у эксперта (только официально) - по какому пункту и кокого СНиПа (СП) Вы должны выполнить данный расчёт?

Последний раз редактировалось VVN59, 09.10.2017 в 23:36.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надо ли считать плиты перекрытия на продавливание с учетом вертикальной сейсмической нагрузки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Расчет монолитной плиты перекрытия с учетом наращивания сверху в SCAD aleksei_vp SCAD 23 09.06.2016 06:55
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05