Противопожарные двери

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2009, 15:52 #1
Противопожарные двери
svit
 
АР
 
Днепропетровск
Регистрация: 08.03.2008
Сообщений: 8

Хотелось бы услышать мнение о дверях, которые необходимо устанавливать в комнату уборочного инвентаря. Согласно п.4.37 ДБН В.2.2-9-99 необходимо установить противопожарную дверь. Такую всегда и устанавливала. Вопрос: возможно ли установить обычную по ГОСТ6629-88 и не получить замечание от экспертизы?
Возможно есть какое-то официальное разрешение?
Просмотров: 50693
 
Непрочитано 27.11.2009, 09:40
#2
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Привет !
Тоже парюсь с этим вопросом. Меня, также, интересуют двери в ТП. Я хочу поставить "обычные" двери в ТП и в помещения уборочного инвентаря, а Заказчик, сцуко, орет "хочу везде огнестойкие!"...

Не знаете, в каком СНИП указано, что в помещениях уборочного инвентаря я должен ставить огнестойкие двери ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2009, 09:52
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Попробуй поискать здесь СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2009 ... СП 11.13130.2009
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2009, 10:29
#4
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


СП 4.13130.2009, пункт 5.1.10
Производственные, технические и складские помещения категории В4, размещаемые на объектах
жилого и общественного назначения, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от
других помещений и коридоров противопожарными перегородками 2-го типа.
Кладовая уборочного инвентаря - помещение категории В4.
В противопожарной перегородке и двери должны быть соответствующие.
Ася вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2009, 11:38
#5
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
СП 4.13130.2009, пункт 5.1.10
Производственные, технические и складские помещения категории В4, размещаемые на объектах
жилого и общественного назначения, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от
других помещений и коридоров противопожарными перегородками 2-го типа.
Кладовая уборочного инвентаря - помещение категории В4.
В противопожарной перегородке и двери должны быть соответствующие.
Спасибо, ребята за помощь. Помогли.
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 10:16
#6
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


откуда в комнате уборочного инвентаря в4, зачем там дверь??
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 10:22
#7
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


По расчету в соответствии с НПБ. Есть слово кладовая -значит должно быть категорирование. Если есть категория, значит должны быть противопожрные перегородки и двери.
Ася вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 10:53
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
По расчету в соответствии с НПБ. Есть слово кладовая -значит должно быть категорирование. Если есть категория, значит должны быть противопожрные перегородки и двери.
У меня дома кладовка - мне что, тоже противопожарную дверь ставить!?
Цитата:
Кладовая уборочного инвентаря - помещение категории В4.
А может Д?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 10:53
#9
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


ну так и пишите:
"комната", а не "кладовая"
===
а если в туалет канистру с керосином? поставить?
какая категория?
сразу двери надо менять?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 11:02
#10
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Ув. Студент063, зачем же противопожарную дверь в кладовку, лучше уж сразу в бункере жить, вообще ничего не страшно будет!
Вопрос стоял о возможных замечаниях экспертизы, а не о логичности установки пртивопожарных дверей в принципе.
Если у вас есть реальный расчет кладовой уборочного инвентаря под категорию Д, так выкладывайте для общественности, интересно посмотреть...

Что касается того, чтобы переназвать помещение...Можно назвать подсобное помещение, не указывая, что там хранится инвентарь, но и то не факт, что в экспертизе не попросят уточнить назначение помещения.
А комната или помещение уборочного инвентаря скорее всего не прокатит, попросят категорировать. По крайней мере в наших проектах просят, не знаю, как у остальных...

Теоретически вы можете хоть бак на 200 литров спирта хранить в душе, это ваши личные так сказать пожелания.
Интересно, как вы убеждаете экспертов, довольно настойчивых в своих замечаниях, что кладовые не категорируются, потому что там ничего нет и гореть и тп нечему...

Последний раз редактировалось Ася, 04.12.2009 в 11:07.
Ася вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 11:05
#11
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Смотрю старые проекты - кладовые МОП без категории, кроме того там еще и рукомойник положен и прочее, короче "сырое помещение"!
Согласен с guliaevskij - пишите помещение МОП и все! А то так дверей не напасешся!
А канистру с керосином можно где угодно поставить
Что можно там хранить: пылесос и машину на мойки полов! Разве есть норма по составу и количеству уборочного материала? Кроме того я могу даже швабру иметь, к примеру, не деревянную, а из нержавейки!

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 04.12.2009 в 11:10.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 11:24
#12
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


А что там можно хранить нигде и не прописано. Помимо пылесоса предполагается что там могут быть швабры и тряпки для влажной уборки, или вы полы моете только шваброй? И не все могут себе позволить машины для мойки полов.
Вы все так спорите, как будто нет СанПинов и СНиПов, по которым все это делается. Можно вообще не категорировать помещения исходя из ваших рассуждений.

Согласен с guliaevskij - пишите помещение МОП и все!
- Не все, не всегда наименование помещений задают архитекторы. Есть технологи, которые имеют помещения в соответствии с нормами, и от кладовых тогда никуда не уйти.

А то так дверей не напасешся!
- Дык не вы же эти двери покупаете и устанавливаете.
Ася вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 15:03
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
Есть технологи, которые имеют помещения в соответствии с нормами, и от кладовых тогда никуда не уйти.
Согласен! Но кладовая кладовой рознь!
Если там ведро и швабра и площадь около 4м.кв. - это что - В4!?
Да и кладовой такое помещение грех называть!
По вашей логике, если вы сидите в своем кабинете, допустим вы архитектор, и у Вас за спиной стоит шкаф с книгами, сериями, типовыми и прочей хренью, а Вы сидите не одна и Вас несколько, как и шкафов то если Вы посчитаете пожарную нагрузку, то и Ваш кабинет-мастерскую надо выделять противопожарной перегородкой с соответствующи м заполнением!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 15:18
#14
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
По вашей логике, если вы сидите в своем кабинете, допустим вы архитектор, и у Вас за спиной стоит шкаф с книгами, сериями, типовыми и прочей хренью, а Вы сидите не одна и Вас несколько, как и шкафов то если Вы посчитаете пожарную нагрузку, то и Ваш кабинет-мастерскую надо выделять противопожарной перегородкой с соответствующи м заполнением!
Это не моя логика, это то, что вытекает из нормативных документов. Зачастую в этих самых документах нет логики (ибо они уже морально устарели), либо противоречат сами себе.
А еще есть такое место как эскпертиза, и в ней многие из экспертов отличаются тем, что у них нет логики или она настолько своя, что переубедить их невозможно. Так что доказывать мне, что в кладовой уборочного инвентаря нет категории не стоит, я это и так знаю, но в соответствии с всякими там снипами, санпинами, нпб и пожарными нормами, приходится катергорировать даже кладовые ,площадь которых 3 м. кв.
Вы думаете, что делая все по нормам и в соответствии, даже если это явный бред, я получаю удовольствие?
Спор в экспертизе выглядит примерно так же как разговор врача с пациентом: врач пытается убедить старушку в том, что она полностью здорова и это реально так, но старушка при этом уже решила для себя, что она смертельно больна и все тут!
Ася вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2009, 07:25
#15
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,526
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Еще один вопрос по дверям, если не возражает уважаемое собрание.
ПО предписанию МЧС в школе необходимо заменить входные двери на металлические. Но простенький вопрос который возник попутно поставил нас в тупик.
Каким документом регламентируются усилия при окрытии входной двери, и каковы их величины.
Поскольку на двери предполагается поставить доводчик, да и сами двери весят не менее 30 кг, а двери открывают и первоклашки, часто без сопровождения взрослых, то вопрос завис, поскольку никак не удается найти нужный документ.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I

Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.12.2009 в 08:49.
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2009, 11:09
#16
snykki2007


 
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54


при площади кладовой уборочного инвентаря более 11 м2 ,дверь противопожарная
snykki2007 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2009, 12:04
#17
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от snykki2007 Посмотреть сообщение
при площади кладовой уборочного инвентаря более 11 м2 ,дверь противопожарная
Обоснование , пожалуйста!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 08:29 Не скажите почему не более 11 м ?
#18
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от snykki2007 Посмотреть сообщение
при площади кладовой уборочного инвентаря более 11 м2 ,дверь противопожарная
Скажите , пожалуйста, почему ?
drill_man вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 09:26
#19
Ася


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34


Судя по тому, как долго snykki2007 не отвечает на вопрос почему?, до сих пор ищет обоснование
Ася вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 09:42
#20
drill_man


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Ася Посмотреть сообщение
Судя по тому, как долго snykki2007 не отвечает на вопрос почему?, до сих пор ищет обоснование

Да уж, хотелось бы, чтобы оно было. В противном случае мне придется 30 дверей огнестойкими делать вместо того, чтобы обычными их "забабахать". ....
drill_man вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Противопожарные двери

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Противопожарные двери и ворота СашаМихед Архитектура 6 29.09.2010 17:54
ищется серия 1.036.2-3.02 Двери противопожарные Polina123456789 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 10.10.2009 22:02
Ищу типовые серии для Окон и Дверей. Glass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.04.2009 20:27
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 Admin Разное 468 01.01.2009 19:49