Непрочитано 29.03.2012, 03:03 #1
Помогите предварительно расставить диафрагмы в 16 этажном монолитном здании
DimAS]/[K
 
конструктор
 
Находка
Регистрация: 11.11.2006
Сообщений: 99

Для предварительных согласований планов с заказчиком требуется расставить диафрагмы жесткости, сам я их ни разу не расставлял, поэтому требуется помощь. Так в общих чертах конечно понимаю как делать, но сомневаюсь в своих силах, чтобы потом серьезные изменения в планы не вносить.
В плане имеется переменная этажность, точно не известно, но она будет. Также расчет скорее всего будет проводится на сейсмику 7-8 баллов. Ветер - V район. Расчетная программа будет использоваться - Stark ES, но т. к. я только начал в ней работать долго буду вводить расчетную схему. Файл во вложении jpeg, если будет необходимо выложить dwg - выложу.
Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 416
Размер:	133.8 Кб
ID:	77350  

Просмотров: 3439
 
Непрочитано 29.03.2012, 05:31
#2
Meksik

Расчеты
 
Регистрация: 03.04.2009
Новосибирск
Сообщений: 36


Если у Вас сейсмика, то в первую очередь смотрите, чтобы этажность прошла (в зависимости от конструктивной схемы и сейсмичности площадки). СП14.13330.2011 Вам в руки. Там и про минимальное количество диафрагм, и про распределение жесткостей.
Meksik вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 10:13
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Если сейсмика - сделать дом целиком монолитным (наружные стены и межквартирные стены - монолит) и спать спокойно. Никто за монолитные стены в сейсмике не осудит, тем более внутри планировки будет чище, без выступающих колонн.

ЗЫ: и чего-то площадь окон маловата на первый взгляд, особенно в угловых комнатах. Пусть архитектор проверит.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 11:38
#4
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Для сейсмики явно каркас маловат
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 11:58
#5
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Разберитесь с сейсмичностью. Т.к. 16-эт при 8-ми баллах это уже здание со стенами из монолитного ж.б. Само здание в плане сильно выступает.
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 13:21
#6
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Принципы расстановки диафрагм в каркасных зданиях можно посмотреть в книге
Ханджи В.В. "Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом." М., Стройиздат, 1977, 187 с.
Глава 2 "Компоновка каркаса здания".
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 00:19
#7
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


http://dwg.ru/dnl/1646
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 01:58
#8
DimAS]/[K

конструктор
 
Регистрация: 11.11.2006
Находка
Сообщений: 99
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™


Спасибо всем за ответы.
Стены и вправду напрашиваются делать монолитными полностью, просто неизвестно еще в зависимости от грунтовых условий будет ли 8 баллов.
DimAS]/[K вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите предварительно расставить диафрагмы в 16 этажном монолитном здании

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите расставить в фермах раскосы dextron3 Конструкции зданий и сооружений 9 05.09.2011 16:42
Лифт в монолитном здании Tandr Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2010 15:53
Помогите пжл, петли монтажные расставить... Фабио Конструкции зданий и сооружений 2 21.01.2008 14:56
Лифт в монолитном здании Tandr Прочее. Архитектура и строительство 2 10.09.2007 19:37
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37