| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание стойки на закладную

Опирание стойки на закладную

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2012, 14:24 #1
Опирание стойки на закладную
y.n.p.v.r.
 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184

Коллеги, подскажите:
Небольшая башня 7.5 метра, собственный вес, гололёд да ветер.
Хочу выставить закладные по нивелиру и не сварку приварить опорную часть стоек к закладным.
Такое решение применимо? или есть проблеммы о которых я не знаю?
Просмотров: 2306
 
Непрочитано 18.04.2012, 14:36
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
или есть проблеммы о которых я не знаю?
Есть. Например, отсутствие телепатических способностей у форумчан.
Речь идет о наблюдательной башне на Великой китайской стене? А может быть это башня Московского кремля?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 14:48
#3
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


Ха - ха как смешно, нет мысли лучше помолчи
y.n.p.v.r. вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 14:50
#4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
Небольшая башня 7.5 метра
водонапорная?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 14:55
#5
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


см. вложение
Вложения
Тип файла: pdf Стелла (основа)-Model.pdf (413.7 Кб, 160 просмотров)
y.n.p.v.r. вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 15:24
#6
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
Хочу выставить закладные по нивелиру и не сварку приварить опорную часть стоек к закладным.
Такое решение применимо? или есть проблеммы о которых я не знаю?
закладные по нивелиру - это врядтли. Трубы к закладным через фасонки привариваем обычно, так и шва больше и напряжения меньше.
(к слову про водонапорные башни там именно на закладные ствол крепится.)

P.S.Красота - это и страшная и сила.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 17:44
#7
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Думаю лучше на болтах закладные уйдут при бетонировании правдо можно сдалть кондуктор Легче все поставить на подливку 50мм В болтах наверное будут возникать растягивающие усилия что показывает расчет
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2012, 06:41
#8
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
растягивающие усилия
Сварной шов растягивающие усилия может воспринимать, усилия то не великие.
Всё равно спасибо
y.n.p.v.r. вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 07:05
#9
NNN++


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 12


Можно, но не нужно. Воспринимают, но 0.6 от тех значений, которые сварка могла бы воспринять при действии силы вдоль шва, а не поперек. А сейсмика есть?
Короче, на мой взгляд, лучше на болты ставить - выравнивать проще.
NNN++ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание стойки на закладную

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Опирание стойки фахверка на угол плиты Dyuk Конструкции зданий и сооружений 5 22.03.2012 15:13
Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны. Kaddy Основания и фундаменты 7 21.07.2010 16:32
Шарнирное опирание на стены с пилястрой и стойки в Lira Saha Лира / Лира-САПР 12 20.07.2010 11:47
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия HEKTO Прочее. Архитектура и строительство 6 15.08.2007 16:56