| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.08.2013, 11:18 | #1 | |
Допустимая нагрузка на профлист, помогите разобраться
*censored*
Москва
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 333
|
||
Просмотров: 20406
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если положить лист на две опоры - он будет работать по разрезной балочной схеме. Если ОДИН лист положить на три опоры - схема становится уже неразрезной. Вспоминайте строймех! А еще я вчера решил проверить все эти сайты (а нашел я в инете штук пять РАЗНЫХ таблиц с РАЗНЫМИ цифрами для одних и тех же листов) и понял, что они все жутко ошибаются.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Ну хорошо, давайте исходить из того, что профлист у Вас длинной метров 12.
Если прогоны стоят через 3 метра, то у вас 4-х пролетная схема с шагом 3 метра. Если ставите балки через 1.5 метра, то у Вас 8-ми пролетная схема с шагом 1.5метра. Если расчитать 4-х пролетную неразрезную балку и 8-ми пролетную неразрезную балку, разница в значениях будет не очень значительной, причем в 8-ми пролетной скорее всего несущая способность будет чуть чуть выше. Так принимайте как для 4-х пролетной. |
|||
|
||||
Цитата:
Таблицы даються с учетом того, что моменты в пролетах и на опорах для 4-х пролетной схемы такие же как и для 5,6,...-пролетной (или проще - многопролетная схема).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Спасибо за конкретный ответ Но всё-таки что делать с тем что на разных сайтах разная информация? Либо если рассчитывать самому то где можно узнать например справочные данные для осей? Я имею ввиду Госты, справочники. Или делать это все с привязкой к конкретному производителю профлиста?
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177
|
Сначала вам нужно определиться,профлист какого производителя будет использоваться в проекте. У каждого производителя есть свои технические условия на профлист, где указаны характеристики для расчета (момент сопротивления и т.д.).Рекомендую посмотреть "Методическое пособие по применению профилированных стальных настилов в строительстве",там все подробно расписано касательно расчётов и конструктивных требований.
|
|||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
|
|||
|
||||
Обычно в таблицах все это учтено.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предельная нагрузка на профлист СКН 157-800 | ILIA_ACT | Металлические конструкции | 23 | 13.08.2013 12:26 |
Помогите разобраться с сейсмикой. | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.06.2012 05:17 |
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться | Mozgunov | Программирование | 18 | 27.11.2008 01:14 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |