23.05.2014, 16:47 | #1 | |
Нужно ли устанавливать дополнительную арматуру при сопряжении колонны и плоского без капительного перекрытия
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 370
|
||
Просмотров: 13807
|
|
||||
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65
|
Вот Вам результат недоустановки этой арматуры (хоть тут и капители были) некоторые колоны как просто проткнули перекрытие (особенно на крайних рядах где небыло капителей)
http://dwg.ru/bsk/3587 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
вот как нарисовано? так там непонятно,то ли это замысловатые сетки поп.армирования плиты,то ли доп.армирование колонны ,то ли совмещено . ТС - поясните,что за фрукт обведен красненьким?
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370
|
как я понимаю, это доп. стержни, аля анкеровка арматуры при сопряжении балок и колонн, в плитах проекта я не нашел этого, поэтому ни чего вразумительно сказать не могу. ИМХО это ставят для совместной работы, но зачем понять не могу??
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Подозреваю, что однажды кто-то делал проект по аналогу, увидел "усы" в колонне последнего этажа, подумал - "а почему усы только на последнем этаже? дай-ка я поставлю их везде". Ну а потом уже этот проект с "усами" во всех стыках колонн с перекрытиями пошел за аналог, срисовывают друг у друга особо не задумываясь |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это да Тут много "специалистов" с большим самомнением. Они считают, что подобных реплик достаточно для аргументации А чтоб никто не подумал, что аргументации нет из-за ее слабости, заявляют - "доказывать ничего не буду, это потеря времени". Хотелось бы тогда им посоветовать вовсе ничего на форуме не писать, не теряйте свое бесценное время!
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16
|
Верхний узел сопряжения колонны с перекрытием обязательно должен быть жестким. Это достигается установкой отгибов в плиту покрытия, т.е., что , на мой взгляд , предпочтительно, на последнем этаже колонны в качестве вертикальной арматуры ставим Г-образные стержни или к основной вертикальной прямой арматуре привязываем Г-образные отгибы (Длина отгиба = длина стыковки 100 процентов стержней снизу плиты + анкеровка рабочей арматуры в плиту)
В промежуточном узле устанавливается верхняя надопорная дополнительная арматура в плите, арматуру колонны пропускаем сквозняком через плиту. Установка каких-то доп. элементов возможна , например, если плита перекрытия на продавливание не проходит. В этом случае поперечку в плите над колонной поставить надо, в рядовых же случаях - ничего не ставится |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
А я всегда делаю шарнир и почему-то всё стоит. В чём же дело?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|