Непрочитано 02.08.2014, 22:48 #1
Критика армирования армирования фундаментой плиты
KORG
 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87

Добрый день форумчане!
Оцените пожалуйста конструирование армирования фундаментной плиты по результатам расчета в лире.

Спасибо за внимание.

Вложения
Тип файла: pdf верхнее армирование.pdf (359.6 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: pdf нижнее армирование.pdf (344.8 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: pdf Результаты расчета в лире.pdf (1.64 Мб, 216 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
КЖ фундамент для форума.dwg (3.72 Мб, 1924 просмотров)

Просмотров: 3956
 
Непрочитано 03.08.2014, 00:29
#2
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


До армирования в первую очередь смущает толщина плиты 400 мм
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 14:30
#3
KORG


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87


Уважаемый Askarov,Скажите, а чем именно смущает толщина в 400 мм. По стадии П именно такая толщина и заложена, да и вроде норм это решение не нарушает.
KORG вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2014, 15:16
#4
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,044


Почему коэффициент постели в левом верхнем углу такой большой?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 17:42
#5
KORG


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87


Это из-за геологии, в этой зоне грунты получше, там песочки в основании находятся.
KORG вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2014, 17:51
#6
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


- сколько этажей?
- какие условия грунта?
- почему нет вылета (плеча) по краям плиты?
- из каких соображений получилось 400мм? например, у меня толщина плиты на мягкопластичных суглинках под 2-х этажный магазин по условиям продавливания колоннотипными стенами 250х500мм и 250х1000мм получилось так же 400мм...
...мне кажется верх и низ надо армировать одинаково (основную) примерно диаметром 12, при чем с указанием разбежек с нахлестами, затем дополнительно в местах опирания стен и колонн усилить нижнюю зону и в верхнюю зону в пролете кинуть от выгиба, вот как раз дополнительное армирование и подбирается в зависимости от мозаики за вычетом основного...
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2014, 17:54
#7
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


У вас почему-то верхняя и нижняя зона одинаково заармированы?
Какая этажность здания? Ну или N в стенах? По продавливанию проходите?
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2014, 19:07
#8
KORG


 
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87


Всем спасибо, я для себя прояснил все интересующим моменты, можно закрывать тему.
KORG вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 08:35
#9
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


только перед закрытием исправьте в штампе "конструкции железобеИтонные" )
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 08:59
#10
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от KORG Посмотреть сообщение
Уважаемый Askarov,Скажите, а чем именно смущает толщина в 400 мм. По стадии П именно такая толщина и заложена, да и вроде норм это решение не нарушает.
Ну раз по стадии П такая толщина, то так и делайте)))
В СП 52-103-2007 ( да по-моему не только тут)
7.10 Основными конструктивными параметрами плоских фундаментных плит являются размеры (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от реактивного давления грунта основания и шага колонн и стен.

При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6.
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 09:03
#11
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
...и не более 200 см
не следуйте слепо этому бреду...
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 09:17
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
В СП 52-103-2007 ( да по-моему не только тут)
лучше смотреть руководство по проектированию плитных фундаментов...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 04.08.2014, 10:12
#13
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


А ни кого не смущает что, например, по расчету в верхней зоне в пролете нужна 22 арматура с шагом 200мм, а там 14 с шагом 200.
Что арматура на продавливание не правильно установлена (с нарушением СП 63.1330.2012)

Вопрос автору темы: "Вы исполнитель данных чертежей или Вам сделали работу и Вы проверяете её корректность?"
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 11:38
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
не следуйте слепо этому бреду...
А какому тогда "бреду" следовать? Во народ пошел. Считают себя умнее норм. Может вы тогда сами нормы напишете, а мы тут пообсуждаем.

Последний раз редактировалось Нитонисе, 04.08.2014 в 12:00.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 11:57
#15
eugambler


 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А ни кого не смущает что, например, по расчету в верхней зоне в пролете нужна 22 арматура с шагом 200мм, а там 14 с шагом 200.
Что арматура на продавливание не правильно установлена (с нарушением СП 63.1330.2012)

Вопрос автору темы: "Вы исполнитель данных чертежей или Вам сделали работу и Вы проверяете её корректность?"
укажите какие конкретно пункты СП нарушены
eugambler вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 12:34
#16
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от eugambler Посмотреть сообщение
укажите какие конкретно пункты СП нарушены
Например - шаг стержней поперечной арматуры не более h0/3 рис. 8.13 СП (350/3=116мм), а на чертежах 200мм.
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Критика армирования армирования фундаментой плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Ищу чертеж армирования бетонной плиты пола вокруг колонны. floorman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.07.2008 22:45
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD Regby SCAD 9 21.01.2008 12:54
проверка армирования монолитной плиты WK Железобетонные конструкции 12 17.01.2008 14:20
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37