Здравствуйте. Можно ли допускать перераспределение усилий в сваях от температурных нагрузок? В моей схеме балка с рамными узлами расположена на небольшой высоте от ростверка. При приложении температурных нагрузок к балкам свайные кусты раздвигаются в разные стороны и в крайних кустах некоторые сваи не проходят. Но при появлении текучести в арматуре жесткость свай снизится и это приведет к уменьшению температурных усилий. Способны ли будут сваи воспринимать проектную вертикальную нагрузку в этом случае?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
рама.dwg (73.6 Кб, 1995 просмотров)

Просмотров: 5983
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 18:04
#21
krev


 
Регистрация: 01.02.2015
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Поделите здание на 2 ТО.

Армирование свай сильно увеличить нужно, что бы они начали нести внешние нагрузки?

Ростверки какие у вас? Низкие или высокие?

----- добавлено через ~4 мин. -----

Ну сейчас вас ансисовцы на части порвут
На 2 ТО поделить возможности нет, ТО итак короткие около 40 м. Проблема в конструктивной схеме здания... Да армирование нужно сильно увеличить, особенно если в жесткостях свай задать начальный модуль упругости бетона. Ростверк поднят примерно на 1-1.2 м над землей (здание на вечной мерзлоте). Собственно вопрос в том приведет ли все это к нарушению эксплуатации объекта, ведь температурные нагрузки действуют иначе чем силовые, при появлении податливости усилия уменьшаются и перемещения не нарастают...
krev вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 18:08
#22
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от krev Посмотреть сообщение
Собственно вопрос в том приведет ли все это к нарушению эксплуатации объекта, ведь температурные нагрузки действуют иначе чем силовые, при появлении податливости усилия уменьшаются и перемещения не нарастают...
Если сваи момент не держат, то сломает их... И куда потом нагрузки перераспределять?

Пара шарнирных узлов в нижней балке так сильно вам "погоду" испортят?

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от krev Посмотреть сообщение
особенно если в жесткостях свай задать начальный модуль упругости бетона.
В таком случае игра с жесткостями - это игра со спичками в луже бензина.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 09.02.2015 в 18:40.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 07:44
#23
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Если считать то надо двух стадийный расчет:
Первая стадия - когда на улице температура становится отрицательной а грунт еще не замерз, в теплое время грунт в вечной мерзлоте больше похож на болото.
Вторая когда грунт замерз а температура опустилась еще градусов на 20-25.
Какие выходы я вижу.
1. учесть грунт
2. сделать ростверк выше
3. Так как основной проблемой является период строительства, то на него уберите центральную балку или прикрепите ее шарнирно, а когда надо запускать отопление прикрутите-приварите ее жестко.
4. у вас прозвучало, что в нелинейном расчете арматура не выдерживает ( не правильно сделан расчет не может перемещение верха сваи в 8 мм удлинить метровую арматуру до разрыва)
Я не видел что бы в вечной мерзлоте делали жб сваи и монолитный ростверк, обычно это металл.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 08:24
#24
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Считаю что тут может быть два пути:
1. Воспринимать нагрузку - высокое армирование сваи и т.д. (не очень хорошо)
2. Не воспринимать нагрузку обеспечив податливость узлов -
а) устроить шов скольжения по верху крайних свай (сваи в центре блока оставить как есть);
б) выполнить податливое основание вокруг сваи (на глубину 1-2м например установить вокруг сваи пенополистирол на эту глубину, деформацию в 8-9мм точно обеспечит) при этом снизится несущая способность сваи, но увеличится её податливость.
в) выполнить более высокий ростверк - большая длина сваи - больше податливость.

Вопросы:
При моделировании сваи жесткое защемление делали в уровне дневной поверхности грунта? Или ставили два шарнира - первый в уровне подошвы сваи и второй на глубине 1/3L сваи от дневной поверхности?
Учитывали или нет ползучесть бетона? В некоторых случаях её учет позволяет снизить нагрузку от температуры в 2 раза. Учитывается путем введения понижающего коэффициента к нагрузке от температуры.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 08:45
#25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от krev Посмотреть сообщение
не знаю как корректно учесть податливость твердомерзлого грунта
В Приложении Ж СП 25 написано.