Сообщений: 21
|
На 2 ТО поделить возможности нет, ТО итак короткие около 40 м. Проблема в конструктивной схеме здания... Да армирование нужно сильно увеличить, особенно если в жесткостях свай задать начальный модуль упругости бетона. Ростверк поднят примерно на 1-1.2 м над землей (здание на вечной мерзлоте). Собственно вопрос в том приведет ли все это к нарушению эксплуатации объекта, ведь температурные нагрузки действуют иначе чем силовые, при появлении податливости усилия уменьшаются и перемещения не нарастают...
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Пара шарнирных узлов в нижней балке так сильно вам "погоду" испортят? ----- добавлено через ~15 мин. ----- В таком случае игра с жесткостями - это игра со спичками в луже бензина.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 09.02.2015 в 18:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Если считать то надо двух стадийный расчет:
Первая стадия - когда на улице температура становится отрицательной а грунт еще не замерз, в теплое время грунт в вечной мерзлоте больше похож на болото. Вторая когда грунт замерз а температура опустилась еще градусов на 20-25. Какие выходы я вижу. 1. учесть грунт 2. сделать ростверк выше 3. Так как основной проблемой является период строительства, то на него уберите центральную балку или прикрепите ее шарнирно, а когда надо запускать отопление прикрутите-приварите ее жестко. 4. у вас прозвучало, что в нелинейном расчете арматура не выдерживает ( не правильно сделан расчет не может перемещение верха сваи в 8 мм удлинить метровую арматуру до разрыва) Я не видел что бы в вечной мерзлоте делали жб сваи и монолитный ростверк, обычно это металл. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Считаю что тут может быть два пути:
1. Воспринимать нагрузку - высокое армирование сваи и т.д. (не очень хорошо) 2. Не воспринимать нагрузку обеспечив податливость узлов - а) устроить шов скольжения по верху крайних свай (сваи в центре блока оставить как есть); б) выполнить податливое основание вокруг сваи (на глубину 1-2м например установить вокруг сваи пенополистирол на эту глубину, деформацию в 8-9мм точно обеспечит) при этом снизится несущая способность сваи, но увеличится её податливость. в) выполнить более высокий ростверк - большая длина сваи - больше податливость. Вопросы: При моделировании сваи жесткое защемление делали в уровне дневной поверхности грунта? Или ставили два шарнира - первый в уровне подошвы сваи и второй на глубине 1/3L сваи от дневной поверхности? Учитывали или нет ползучесть бетона? В некоторых случаях её учет позволяет снизить нагрузку от температуры в 2 раза. Учитывается путем введения понижающего коэффициента к нагрузке от температуры. |
|||
|
|