| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
Максимальный момент был в одной балке, при одном одном из нагружении 6,7 тм. В остальных балках момент был от 1,5 до 4,5 тм
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Этот узел конструктивный, эти "П"-ки используются как анкеровка стержней. Вы считаете анкеровку от внутренних граней, а можно от внешних - тогда можно стержни вообще отогнуть на 250мм и не ставить "П". Человек заморочился и законструировал еще дополнительные элементы.
Offtop: Как по мне - такой домик так разрисовывать (еще как я понял в Ревите), такой подробный расчет. Это же сколько работа должна стоить :-) Хотел спросить. Автор темы - скинул подробный расчет(который как я понял делал другой человек). Является ли в РФ это интелектуальной собственностью? Если да, тогда странно как-то видеть то, что кто-то так просто выкладывает труд кого-то без разрешения,(даже если купил). Скину узел как делают - никто вообще не заморачивается. |
|||
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
не совсем понял вопроса...имеете ввиду рассматривать ленту как бетонную, а не ж/б конструкцию??
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Offtop: Цитата:
да, расчет выполнялся мной. об этом я уже писал выше. что же касается собственности, то наверно это не подходит под такие проекты...хотя кто знает.
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
А если хотите проектировать конструкцию как железобетонную, заложите 0,1% растянутой арматуры от b/h0 Последний раз редактировалось Grim, 26.07.2017 в 08:18. |
|||
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
Цитата:
М<RbtW, при Rbt=75т/м2, а W=0,12м3, то получим M=6,7 тм<75*0,12=9т*м. Следовательно, условие М<Mult выполняется и элемент можно рассматривать как бетонный.
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Artem33, скажите пожалуйста, устраивая песчаную подушки на суглинке не боитесь застоя воды и как следствие пучения ? Может стоит увеличить отмостку, тем самым перекрыв песчаную подушку?
Что касается армирования лент в ИЖС, думаю ни для кого не секрет, что в большинстве случаев оно получается конструктивным, по-этому некоторые конструктора предпочитают задавать именно разность осадок (допустимую либо фактическую все зависит от ксс), я так понимаю, в роботе расчет был на абсолютно жестком основании ? Offtop: Ну и последний вопрос, подскажите название программы в которой был осуществлен теплотехнический расчет.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
Цитата:
Цитата:
Elcut Student
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование кольцевого фундамента. | klimovich | Основания и фундаменты | 8 | 30.03.2016 11:44 |
Армирование монолитных участков ленточного фундамента | omiasu | Основания и фундаменты | 6 | 16.04.2013 21:53 |
Армирование фундамента | Anka23 | Основания и фундаменты | 14 | 17.02.2011 20:39 |
Армирование узла монолитного угла | Vavan Metallist | Железобетонные конструкции | 72 | 16.12.2010 20:18 |
Армирование ленточного фундамента | ASЪ | Основания и фундаменты | 6 | 07.05.2009 14:45 |