05.12.2017, 14:07 | #1 | |
При расчете башни связи в Робот не могу задать стержни раскосов только на растяжение. Как избежать несходимости нелинейной задачи. И откуда она берется? И возможно ли задание таких стержней вообще
Регистрация: 05.12.2017
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 6382
|
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Если посмотреть форму перемещения после неудачного расчета, то видно что башня закручивается, а перемещения слишком большие. Мне кажется что что-то недостает, может поперечных стержней, сами подумайте во что она превращается, если выкинуть сжатые стержни - решетки не будет, ветви работаю на изгиб.
|
|||
|
|