Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина пояса испытывающий сжимающие и растягивающие напряжения

Расчетная длина пояса испытывающий сжимающие и растягивающие напряжения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2011, 15:43
Расчетная длина пояса испытывающий сжимающие и растягивающие напряжения
kRAN
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92

Собственно вопрос в названии. Ферма из гсп пролетом 15м примыкает к колонне с боку. Соединение с колонной рамное. Нижний пояс в крайних панелях испытывает сжимающие напряжения, а на остальной длине растягивающие. Нижний пояс раскреплен из плоскости вертикальной связью по середине пролета. Вопрос - какова величина расчетной длины нижнего пояса из фермы из плоскости?

1. 7,5 метра (между точками закрепления от поперечных смещений)
2. для сжатого участка - 3м, для растянутого - 4,5м
3. или еще как-то..............

Схему фермы с продольными усилиями прилагаю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: f7.jpg
Просмотров: 744
Размер:	41.1 Кб
ID:	63667  

Просмотров: 24812
 
Непрочитано 09.04.2016, 12:11
1 | #21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Тогда расчетная длина пояса 2м*2,85м=5,7м.
Нет, это расчетная длина участка пояса с конкретной сжимающей силой, на которую и надо проверять сечение.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 12:20
#22
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет, это расчетная длина участка пояса с конкретной сжимающей силой, на которую и надо проверять сечение.
Спасибо! То часть пояса первой панели подбираю на усилия в нем со своей расчетной длиной 0,68м, а вторую со своей (5,7м)?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 12:26
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
То часть пояса первой панели подбираю на усилия в нем со своей расчетной длиной 0,68м, а вторую со своей (5,7м)?
Да, если такие расчетные длины получены по одной (первой) форме потери устойчивости.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 12:34
#24
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да, если такие расчетные длины получены по одной (первой) форме потери устойчивости.
Получается по моему варианту некорректно. Я брал для второго участка длиной 2 метра рассчетную длину по первой форме, а для опорного участка длиной 0,7 метра по второй форме, так как именно по 2 ой он теряет устойчивость первым(
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 17:16
#25
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Вопрос в том, какую принять расчетную длину?
Вариант 1: По первой форме для всего пояса, включая опорный участок (расчетная длина пояса 5,7м.)
Вариант 2: Для всего пояса, исключая опорный участок по 1 форме (5,7м), а для опорного участка взять длину по 2 форме (0,68м)?
Как ранее отметил IBZ, оба варианта по выбору расчетной длины неправильные. Расчетную длину участков пояса нужно взять по первой форме: опорного 0,7*4,01=2,8м и приопорного 2*2,85=5,7м. Смотреть коэффициенты мю для форм выше первой в данном случае не имеет смысла, поскольку оба участка уже вовлечены в работу при первой форме потери устойчивости.

Есть вопрос насчет того, какой из участков является толкающим, а какой удерживающим. SCAD показывает, что по первой форме потери устойчивости толкающим является первый участок (опорный), остальные участки являются удерживающим. ЛИРА по результатам расчета "Устойчивость. Анализ чувствительности" даёт максимальное значение равное единице для второго (приопорного) участка. В связи с чем возникает вопрос: о чем говорят результаты этой проверки в ЛИРЕ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCAD.jpg
Просмотров: 478
Размер:	58.8 Кб
ID:	168537  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЛИРА.jpg
Просмотров: 480
Размер:	58.3 Кб
ID:	168538  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 18:57
#26
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Смотреть коэффициенты мю для форм выше первой в данном случае не имеет смысла, поскольку оба участка уже вовлечены в работу при первой форме потери устойчивости.
Логично. Согласен с Вами.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
опорного 0,7*4,01=2,8м
А как получить коэф. для опорного участка, если коэф. расчетной длины верен только для участка с чувствительностью 1? В лире, как вы и написали, в первой форме чувствительность 1 дается для приопорного участка длиной 2 метра. Как Вы получили коэф. 4,01 для опорного участка 0,7м?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2016, 21:24
#27
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
А как получить коэф. для опорного участка, если коэф. расчетной длины верен только для участка с чувствительностью 1?
Я, к сожалению, не работаю в ЛИРЕ и не знаю каков механизм определения чувствительности участков и как интерпретировать полученные данные. Почему Вы решили, что коэф-т мю верен только для участка с чувствительностью 1?
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Как Вы получили коэф. 4,01 для опорного участка 0,7м?
Из вашего отчета. Там для первой формы у опорного участка мю=4,01, для приопорного мю=5,7.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 09:53
#28
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Почему Вы решили, что коэф-т мю верен только для участка с чувствительностью 1?
Так гласит справка. Интересно, можно ли в первой форме перейти какой-нибудь формулой к расчетной длине другого участка, с чувствительностью <1...?
В лире также есть возможность "не учитывать" выбранные элементы при расчете потери устойчивости. Но не знаю, насколько корректен этот инструмент. И, даже при его использовании, все равно в первой форме чувствительность 1 у приопорного участка, а не опорного. (признак схемы 5, опорный узел слева защемлен по X, Y, Z, uX, справа- Y, Z, uX). Подождем знатоков лиры, может кто поможет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.PNG
Просмотров: 36
Размер:	14.4 Кб
ID:	168647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.PNG
Просмотров: 31
Размер:	34.2 Кб
ID:	168648  
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 10:13
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
признак схемы 5
Налицо любимая отечественная забава "с граблями".
Ничего комментировать не буду, все и неоднократно давно сказал - ищите темы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 10:18
#30
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Налицо любимая отечественная забава "с граблями".
Изначально, когда задавал вопрос, признак был конечно же 2-ой. Левый узел был защемлен по X,Z, правый- по Z. У лиры есть особенность, что при признаке 2 исключение элементов из расчета на устойчивость, о котором писал выше, не работает. Только при 5-ом. Понятно, что тут 2-ой самое "оно" Привел картинки ради эксперимента... так так при 5-ом та же ситуация - исключение не работает
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 20:26
#31
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Так гласит справка.
Было бы неплохо прикрепить скрин с этим местом из справки для более предметного разговора.
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Интересно, можно ли в первой форме перейти какой-нибудь формулой к расчетной длине другого участка, с чувствительностью <1...?
А нужно ли это делать? Есть вариант, проверить правильность утверждения "коэф. расчетной длины верен только для участка с чувствительностью 1" проведя пару расчетов в ЛИРЕ с известным аналитическим решением и описанных в СНиП. Например, такой: шарнирно опертый стержень разбит на четыре элемента и сжат постоянной по длине продольной силой. Приложите результаты полученные в ЛИРЕ по коэф-м "мю" и по результатам "Устойчивость. Анализ чувствительности" для элементов.

Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
В лире также есть возможность "не учитывать" выбранные элементы при расчете потери устойчивости. Но не знаю, насколько корректен этот инструмент. И, даже при его использовании, все равно в первой форме чувствительность 1 у приопорного участка, а не опорного. (признак схемы 5, опорный узел слева защемлен по X, Y, Z, uX, справа- Y, Z, uX).
Во избежание потенциальных ошибок лучше не пользоваться пока инструментами с непонятным назначением и ограничится минимально необходимым признаком схемы (в нашем случае задача в плоской постановке).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 21:22
#32
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
шарнирно опертый стержень разбит на четыре элемента и сжат постоянной по длине продольной силой. Приложите результаты полученные в ЛИРЕ по коэф-м "мю" и по результатам "Устойчивость. Анализ чувствительности" для элементов.
Признак схемы 2. Сечение пояса - тавр из равнополочных уголков 125х10. Граничные условия слева - X;Y. Справа - Y. Нагрузка вдоль 1 тонна.
Скрин 1 - схемас нагрузкой
Скрин 2 - чувствительность
Скрины 3-5 мю для трёх форм.

Я по устойчивочти вообще в лире справку не понимаю.
В справке говорится,что единственно верным значением мю будет минимальное значение. Если я верно понимаю это утверждение - то речь идёт о минимальном значении для разных стержней одного НДС и одной формы?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Смотреть коэффициенты мю для форм выше первой в данном случае не имеет смысла, поскольку оба участка уже вовлечены в работу при первой форме потери устойчивости.
Приведите пожалуйста пример,когда есть смысл смотреть формы выше первой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 33
Размер:	126.4 Кб
ID:	168691  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж2-Model.jpg
Просмотров: 30
Размер:	140.3 Кб
ID:	168692  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж3-Model.jpg
Просмотров: 23
Размер:	128.3 Кб
ID:	168693  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж4-Model.jpg
Просмотров: 19
Размер:	135.7 Кб
ID:	168694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж5-Model.jpg
Просмотров: 17
Размер:	135.5 Кб
ID:	168695  


Последний раз редактировалось BYT, 12.04.2016 в 21:38.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 22:52
#33
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Признак схемы 2. Сечение пояса - тавр из равнополочных уголков 125х10. Граничные условия слева - X;Y. Справа - Y. Нагрузка вдоль 1 тонна.
Скрин 1 - схемас нагрузкой
Скрин 2 - чувствительность
Скрины 3-5 мю для трёх форм.
Благодарю. Ну вот, собственно, на простейшем примере можно сделать некоторые выводы. Думаю, аналитическое решение задачи и её интерпретация нормами всем известны: для стержня постоянного сечения с шарнирным опиранием и сжатого постоянной по длине продольной силой расчетная длина равна его геометрической длине, что соответствует первой форме потери устойчивости. Думаю, на примере понятно, что искать расчетную длину участков с чувствительностью меньше единицы посредством рассмотрения высших форм потери устойчивости не имеет смысла, так как необходимая расчетная длина уже найдена по первой форме.

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
В справке говорится,что единственно верным значением мю будет минимальное значение. Если я верно понимаю это утверждение - то речь идёт о минимальном значении для разных стержней одного НДС и одной формы?
Не могу прокомментировать, о чем имелось в виду в справке ЛИРЫ, надо читать что там написано. Возможно, под "верным значением" подразумевается соответствие полученного программно "мю" СНиПовскому. Это будет действительно так и то не во всех случаях, что связанно со специфическим подходом к рассмотрению устойчивости систем в СНиП.

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Приведите пожалуйста пример,когда есть смысл смотреть формы выше первой.
Это, кстати, перекликается с предыдущим вопросом о верном значении минимального мю полученного в программе. Смотреть формы потери устойчивости выше первой имеет смысл, если какой-то элемент не вовлечен в работу по первой форме потери устойчивости. Например, это бывает в системах где составные части могут терять устойчивость локально и независимо друг от друга:
- две консольных стойки одинакового сечения и высоты нагруженные разными силами и не связанные между собой;
- изгибаемая ферма состоящая из шарнирно сопряженных в узлах фермы элементов;
- однопролетная рама с защемленными в опорах колоннами и шарнирно опертой фермой. Здесь ферма/колонны могут терять устойчивость не вовлекая соседа в работу.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 23:55
#34
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Смотреть формы потери устойчивости выше первой имеет смысл, если какой-то элемент не вовлечен в работу по первой форме потери устойчивости.
Если я Вас правильно понял - то получается, что для одного из двух разных элементов вторая форма может являться первой для второго? Например для консольной стойки с свободным верхним концом вторая форма будет являться первой для стойки с защемлённым нижнем и шарнирным верхним?
Я правильно Вас понял?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
искать расчетную длину участков с чувствительностью меньше единицы посредством рассмотрения высших форм потери устойчивости не имеет смысла,
А вот здесь чувствительность не говорит ни о чём будь данная балка в системе рамы. Поэтому я поступаю по своему,но возможно и не верно. Я определяю самый нагруженный из интересующих меня в данный момент элемент и принимаю мю максимальное из трёх форм-этому значению всегда соответствует первая форма. Как правило у такого элемента СРЕДИ ПРОЧИХ мю минимальна, то очём и говорит справка.

Когда речь заходит о расчётной второй или третьей формах - я не понимаю,что под этим подразумевается. Поэтому и прошу привести кокретный пример. Скад вообще говорят выдаёт около десятка форм.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
- две консольных стойки одинакового сечения и высоты нагруженные разными силами и не связанные между собой;
Не уверен я в этом. Если есть возможность визуализировать - пожалуйста приведите этот пример скриншотами. Пусть это будет СКАД.

Последний раз редактировалось BYT, 13.04.2016 в 03:36.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2016, 23:07
1 | #35
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Не уверен я в этом. Если есть возможность визуализировать - пожалуйста приведите этот пример скриншотами. Пусть это будет СКАД.
Схема состоит из двух консольных стоек высотой 8м из двутавра 50Ш1 по ГОСТ. Первая нагружена силой 1000 кН, вторая 750 кН.



Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема.jpg
Просмотров: 369
Размер:	27.0 Кб
ID:	168911  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Первая форма.jpg
Просмотров: 368
Размер:	24.7 Кб
ID:	168912  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вторая форма.jpg
Просмотров: 367
Размер:	22.8 Кб
ID:	168913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетные длины.jpg
Просмотров: 366
Размер:	134.8 Кб
ID:	168914  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2016, 00:45
#36
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


ZVV
Спасибо.
Ваш пример демонстрирует то,что расчётным стержнем является стержень под номером 1, как самого нагруженного. Для него верной (расчётной) является первая форма.
Вторую форму рассматривать не имеет ни какого смысла.
Поэтому вопрос "Для какой цели в ПК ЛИРА и СКАД определяются формы выше первой при определении коэффициентов свободных длин?" остаётся открытым.
Здесьже интересует - в каких случаях нам необходимы формы выше первой? Т.е. нужно понять когда вторая и выше формы будут расчётными?

Ну и сам рискну ответить. Если не прав - исправьте.
Я полагаю,что высшие формы определяются для подсчёта частот,но это уже другая задача. Для чего нам здесь высшие формы нужны-при устойчивости?

Последний раз редактировалось BYT, 17.04.2016 в 00:58.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2016, 07:38
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Я полагаю,что высшие формы определяются для подсчёта частот
Нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2016, 12:41
#38
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Бахил

Прошу аргументировать.

ZVV, что произойдёт с формами в Вашей задаче если элемент разбить например на 5 элементов?

Последний раз редактировалось BYT, 17.04.2016 в 12:59.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2016, 14:39
#39
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
ZVV
Спасибо.
Ваш пример демонстрирует то,что расчётным стержнем является стержень под номером 1, как самого нагруженного. Для него верной (расчётной) является первая форма.
Вторую форму рассматривать не имеет ни какого смысла.
Поэтому вопрос "Для какой цели в ПК ЛИРА и СКАД определяются формы выше первой при определении коэффициентов свободных длин?" остаётся открытым.
Здесьже интересует - в каких случаях нам необходимы формы выше первой? Т.е. нужно понять когда вторая и выше формы будут расчётными?
На последнем скрине показано, что для стержня №1 нужно смотреть первую форму потери устойчивости, для стержня №2 - вторую. Или Вам не очевидно, что для консольной стойки с сосредоточенной силой на конце мю=2?

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Я полагаю,что высшие формы определяются для подсчёта частот,но это уже другая задача.
Не могу прокомментировать, не знаком с таким подходом.

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
ZVV, что произойдёт с формами в Вашей задаче если элемент разбить например на 5 элементов?
Ничего не произойдет. Они останутся прежними.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Первая форма_4 эл .jpg
Просмотров: 21
Размер:	38.4 Кб
ID:	168931  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2016, 15:06
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Или Вам не очевидно, что для консольной стойки с сосредоточенной силой на конце мю=2?
В этом и состоит трудность использования нескольких форм: как выбрать верные значения в неочевидных случаях. В одной из многочисленных тем "про устойчивость" я задавал такой вопрос приверженцам многоформенного анализа, но, увы, ответа так и не получил .
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина пояса испытывающий сжимающие и растягивающие напряжения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
расчетная длина пояса фермы Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2009 17:51
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30