Непрочитано 19.03.2012, 10:20
Прошу проконтролировать расчёт железобетонной балки
PPeterr
 
теплосети, котельные
 
Сочи
Регистрация: 28.09.2008
Сообщений: 145

Здравствуйте.
Есть желание постараться провести расчёт ж/б балки. Расчёт хочу произвести вручную, используя методики, предлагаемые в Пособие к СНиП 2.03.01-84 и Пособие к СП 52-101-2003. Требования к расчёту - возможность практически выполнить надёжную конструкцию, затратив при этом минимальное количество материалов (бетон и арматурная сталь). Также желательно учесть осуществление опалубочных работ. Высокая точность расчёта не требуется.
Железобетонная балка монолитно соединённая с перекрытием (высотой 150мм) и колоннами (сечением 400х400мм). На балке выкладывается стена (толщиной 190мм) из каменного блока с удельной плотностью 1200 кг/м3. Высота стены 2м. Равномерно распределённая полезная нагрузка на перекрытии принята 400 кг/м2. Расстояние между осями колонн 6м.
Расположение балки по отношению к строению изображено на прикреплённых рисунках (красным цветом). Бетон В20, арматура АIII диаметром не более 16мм.

Основная цель расчёта - заиметь представление о конструировании ж/б балки, влияние расположения арматуры в зависимости от нагрузок и условий работы балки. Хорошо бы, чтобы результаты расчёта можно было применить для создания реальной конструкции.
Прошу по возможности указывать мне пути направления расчёта. Постараюсь здесь потихоньку выкладывать результаты для контроля.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 648
Размер:	14.6 Кб
ID:	76651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 589
Размер:	8.6 Кб
ID:	76652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 666
Размер:	13.0 Кб
ID:	76653  

Вложения
Тип файла: djvu Пособие к СП 52-101 (жб без предварительного напряжения).djvu (2.74 Мб, 778 просмотров)


Последний раз редактировалось PPeterr, 22.03.2012 в 11:17.
Просмотров: 24888
 
Непрочитано 20.03.2012, 13:47
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
Прикрепляю картинки пунктов из СНиП-а по нагрузкам и принимаю, что для железобетона и каменной кладки Yf=1.1, а для полезной нагрузки на перекрытии Yf=1.2.
Ну эти пункты нисколько не отличаются от соответствующих требований СП.

Цитата:
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
Нагрузку от штукатурки и стяжки хочу исключить из дальнейшего расчёта, т.к. полагаю достаточным, что толщина стяжки (2 см) у мены включена в нагрузку от массы перекрытия, а нагрузку от штукатурки компенсирует то, что в стене будут проёмы.
Я бы так делать не стал, но с вашей методикой вы получите схожие нагрузки, как если бы я считал со своей.

Цитата:
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
Посмотрите, можно ли теперь считать, что нагрузки для расчёта по 1 ГПС определены?
Ну, если вы не забыли больше никаких нагрузок, то можно считать что все ОК. Разве что можно спомнить о конструкции пола. Ведь там не только стяжка будет наверное.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 14:24
#22
PPeterr

теплосети, котельные
 
Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145


А теперь довольно важный момент - расчётная формула для определения величины момента. Как мне подсказали ранее, для ж/б балки, монолитно соединённой с колоннами, разумно принять что опорный и пролётный момент равны и определяются формулой: M = q*l^2/12
Эту формулу я не встретил в книжках (в частности, в книге Сетков В. И. "Строительные конструкции"), поэтому хотелось бы акцентировать здесь внимание (т.к. далее весть расчёт завязан с значением момента).
Указанная формула для определения момента в балке является наиболее верной с практической точки зрения для моей задачи?
PPeterr вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 14:34
#23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
А теперь довольно важный момент - расчётная формула для определения величины момента. Как мне подсказали ранее, для ж/б балки, монолитно соединённой с колоннами, разумно принять что опорный и пролётный момент равны и определяются формулой: M = q*l^2/12
Подобные справочные данные встречаются довольно часто. Схема балки типовая. К вашему случаю вполне применима.

[IMG]http://s019.***********/i629/1203/95/64dd668013cf.jpg[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 15:08
#24
PPeterr

теплосети, котельные
 
Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145


Посчитал значение изгибающего момента. Понимаю, что знак там различный для опорного и пролётного момента (т.е. в одном случае сжаты нижние волокна, в другом верхние). Армирование предусматривается симметричное.
Не совсем уверен по поводу общей распределённой нагрузки q (в формуле изгибающего момента) - это сумма всех ранее принятых значений распределённых нагрузок (просто, в примерах, предлагаемых в "Пособие к СНиП 2.03.01-84" значение изгибающего момента не расписывается и приводится уже готовое в качестве исходных данных)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 399
Размер:	7.1 Кб
ID:	76755  
PPeterr вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 15:12
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
Не совсем уверен по поводу общей распределённой нагрузки q
Все верно - нужно просуммировать нагрузки от всех конструкций.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 16:56
#26
PPeterr

теплосети, котельные
 
Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145


Сейчас мне нужно принять характеристики бетона.
Кто-нибудь может подсказать, какой класс бетона по прочности реально можно приготовить вручную (используя гравитационный бетоносмеситель), применяя гравийно-песчаную смесь и портландцемент марки М500?

Последний раз редактировалось PPeterr, 20.03.2012 в 17:32.
PPeterr вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 17:21
#27
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


B20 можно в ручную. И если хотите посчитать балки возмите скачайте тут книги по железобетонным констркциям, например, Байков, Сигалов там есть и примеры и формулы и все остальное, и как распределять и почему так надо распределять арматуру.
Surely вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 18:59
#28
PPeterr

теплосети, котельные
 
Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145


Рискну всё же принять в расчёте бетон класса В20. Посчитал требуемую рабочую арматуру. Получилось, что надо ставить по 4 стержня диам. 16мм (снизу и сверху). Взгляните, не ошибся ли где, и оптимально ли принял 4 стержня.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 407
Размер:	19.7 Кб
ID:	76770  
PPeterr вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 19:26
#29
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
Взгляните, не ошибся ли где
Все вроде верно. При 4 диаметрах 16 несущая способность 95.39 кН*м. А при подобранной площади 662 мм2 несущая способность 80.04 кН*м.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2012, 19:48
#30
PPeterr

теплосети, котельные
 
Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145


Подскажите, есть ли смысл в данной балке использовать отгибы арматуры. Т.е. два стержня рабочей арматуры (кроме крайних), расположенные снизу в районе середины пролёта, на некотором расстоянии от середины балки (ближе к опоре) загибать и переводить их к верху балки, чтобы эти стержни участвовали в работе при действии приопорного момента?
Вообще, руководствуясь какими принципами принимают решения о приемлемости (требуемости) подобных отгибов рабочей арматуры?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 374
Размер:	27.9 Кб
ID:	76775  
PPeterr вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 19:52
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли смысл в данной балке использовать отгибы арматуры.
Нету смысла. Эти отгибы нужны для восприятия поперечных сил. У вас поперечная сила, судя по всему, воспринимается бетоном. Не надо усложнять.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 09:09
#32
PPeterr

теплосети, котельные
 
Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145


Перехожу к поперечному армированию (хомутам). У меня вопрос по конструктивным требованиям установки хомутов. В одной из книг (автор Тихонов) представлена схема армирования сечения балок (прикрепил рисунок из книги). В общем, оттуда следует (как я понял), что при ширине балки более 350мм, в одном поперечном сечении балки уже нельзя обойтись одним хомутом и следует ставить два хомута, как показано на картинке. В конструктивных требованиях в "Пособие к СНиП 2.03.01-84" я такого не встретил. Поэтому вопрос - есть ли где-то в нормативной литературе упоминание о том, что при ширине балки более 350мм, следует в одном поперечном сечении устанавливать по два хомута, охватывающих крайние и средние стержни?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 385
Размер:	77.7 Кб
ID:	76798  
PPeterr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 09:31
#33
PPeterr

теплосети, котельные
 
Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145


Так как никто не подсказал по вопросу сообщением выше, то предположу, что в упомянутой книжке просто даны рекомендации, не являющиеся обязательными к выполнению. Принимаю тогда, что для своей балки я могу все 8-мь рабочих стержней (4-ре вверху и 4-ре внизу) охватить одним общим хомутом. И таким образом, в продольном сечении у меня будет один хомут.
По Пособию к СНиП, после "Расчёта сечений, нормальных к продольной оси элемента" (представлен выше), следующим пунктом идёт "Расчёт элементов на действие поперечной силы по наклонной сжатой полосе" (прикрепил) - в результате расчёта по этому пункту я получаю, что прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами обеспечена.
Далее перехожу к следующему пункту: "Расчёт наклонных сечений на действие поперечной силы по наклонной трещине (элемент постоянной высоты, армированный хомутами без отгибов)" - прикрепил к сообщению. В результате этого расчёта выяснилось,что установка поперечной арматуры (хомуты) по расчёту не требуется. Необходимо провести расчёт балки как элемента без поперечной арматуры.
Перехожу к пункту Пособия "Элемент без поперечной арматуры". В результате расчёта по этому разделу выяснилось, что прочность балки по поперечной силе обеспечена. Значит, расчётная установка хомутов не требуется.
Перехожу к разделу "Расчёт наклонных сечений на действие изгибающего момента". В результате расчёта по этому разделу получаю, что выполняются условия, при которых расчёт наклонных сечений на действие изгибающего момента не требуется.

Остальные случаи расчёта поперечной арматуры, представленные в Пособии (напр. "Расчёт наклонных сечений в подрезах") в моей задаче не имеют места.
Таким образом, подводя итог расчётов поперечной арматуры, я делаю вывод, что установка хомутов требуется конструктивная. В "Пособие к СНиП" даётся максимальный шаг установки хомутов по конструктивным требованиям как s=3/4*h=300мм. В "Пособие к СП" говорится о том, что максимальный шаг установки хомутов по конструктивным требованиям равен: s=0.75*h0=270мм. Принимаю наиболее требовательные условия - т.е. по Пособию к СП, шаг установки хомутов равен 270мм.

Остаётся один вопрос - в Пособии к СНиП, в пункте 3.46 говорится о том, что рабочие стержни (кроме крайних, находящихся у загибов хомутов) можно обрывать в теле балки, в случае если в данном сечении по расчёту для компенсации изгибающего момента рабочая арматура уже не требуется. Дайте пожалуйста совет - в моём случае стОит ли предусмотреть обрыв некоторых стержней рабочей арматуры согласно этого пункта Пособия к СНиП?
Если кому не трудно - проверьте пожалуйста прикреплённые расчёты по поперечному армированию балки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 319
Размер:	37.6 Кб
ID:	76903  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 197
Размер:	29.1 Кб
ID:	76904  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 145
Размер:	26.7 Кб
ID:	76905  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 141
Размер:	24.7 Кб
ID:	76906  
PPeterr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 10:04
#34
PPeterr

теплосети, котельные
 
Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145


Так как не дождался совета по поводу обрыва рабочих стержней согласно п. 3.46 Пособия к СНиП, решил провести этот расчёт. Рассматривал два варианта эпюры изгибающего момента. Первый вариант - по формуле из литературы, когда принято, что максимальный момент находится на опорном участке и равен M = q*l^2/12. Для этого случая я рассчитал обрыв стержней арматуры, воспринимающих опорный момент. Второй вариант эпюры моментов - для случая, если максимальный момент равен M = q*l^2/12 и находится в пролётном участке (это возможно в связи с тем, что узел крепления балки не является абсолютно жёстким) и для этого варианта эпюры моментов рассчитал обрыв стержней, воспринимающих пролётный момент.
В результате расчётов получилось, что из 4-ёх стержней, воспринимающих опорный момент, два стержня (средние) следует оборвать на расстоянии 710мм от колонны (с одной и с другой стороны балки). А из 4-ёх стержней, воспринимающих пролётный момент, один стержень следует оборвать на расстоянии 820мм от середины балки (в обе стороны) а второй стержень на расстоянии 1570мм. При этом стержни, находящиеся в местах загиба хомутов обрывать нельзя, согласно конструктивных требований.
Выскажите мнение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 134
Размер:	21.8 Кб
ID:	76989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 122
Размер:	16.9 Кб
ID:	76990  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 107
Размер:	20.3 Кб
ID:	76991  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 129
Размер:	40.8 Кб
ID:	76992  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.png
Просмотров: 107
Размер:	41.2 Кб
ID:	76993  

PPeterr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2012, 10:30
#35
PPeterr

теплосети, котельные
 
Регистрация: 28.09.2008
Сочи
Сообщений: 145


Далее приступаю к расчётам по второй группе предельных состояний.
Задаю прочность бетона для 2 ГПС, также принимаю нагрузки с коэф. запаса равным 1. Вычисляю полную несущую способность для принятого армирования - т.е. для 4-ёх стержней диам 16мм. Как и указал выше Нитонисе, предельный момент по прочности равен 95.39 кН*м.
Провожу расчёт по раскрытию трещин нормальных к продольной оси элемента. В результате получаю, что ширина раскрытия трещин составляет 0.304 мм - что болше допустимого значения в 0.3мм. Согласно рекомендациям Пособия к СНиП, провожу корректировку ширины трещины по п. 4.8. В конечном итоге, величина раскрытия трещины составила 0.284мм, что менее предельно допустимой. Т.е. условие выполняется.
Приступаю к расчёту трещин наклонных к продольной оси элемента. Согласно расчёта, в моём случае выполняется условие, когда наклонные трещины в элементе вообще не образуются. Следовательно, величину раскрытия наклонных трещин вычислять не надо.
Приступаю к расчёту по деформациям. Вычисляю значение кривизны. Т.к. в моём случае балка с защемлёнными опорами, пользуюсь формулой (313) для вычисления прогиба. Т.к. в расчёте принято, что опорные и пролётный момент равны, то и значение кривизны одинаковое. В результате прогиб в пролёте балки составил 25.2мм, что меньше предельно допустимого - 28мм.
Таким образом расчёт балки выполнен.

Понимаю, что проверять мои расчёты довольно муторно и вряд ли этим кто-то займётся.
Но вы тогда уж пожалуйста проверьте - по всем ли необходимым пунктам Пособия к СНиП я провёл расчёт - не пропустил ли какого-то пункта?
Прикрепляю весь расчёт в формате pdf.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 180
Размер:	22.2 Кб
ID:	77052  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 115
Размер:	26.8 Кб
ID:	77053  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 118
Размер:	18.3 Кб
ID:	77054  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.PNG
Просмотров: 126
Размер:	16.9 Кб
ID:	77055  
Вложения
Тип файла: pdf расчёт жб балки.pdf (197.7 Кб, 638 просмотров)

Последний раз редактировалось PPeterr, 24.03.2012 в 10:40.
PPeterr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу проконтролировать расчёт железобетонной балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания Scooter Железобетонные конструкции 68 08.12.2020 19:23
Расчёт ЖБ балки javascript-ом asd Расчетные программы 21 04.07.2013 10:15
Расчёт деревянной балки??? toca_mc Деревянные конструкции 14 29.10.2012 13:20
Усиление железобетонной стропильной балки Boniconstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2008 15:53