| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитной стены подвала

Расчет монолитной стены подвала

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2012, 18:30 #1
Расчет монолитной стены подвала
e.puhaev
 
начинающий инженер
 
Украина
Регистрация: 10.07.2011
Сообщений: 19

Где можно найти методику расчета?
(Здание - коттедж из керамоблоков 2 этажа.) фундаменты хотят монолитные с монолитными стенами подвала.
Надо ли както увязывать арматуру фундаментной подушки и стены?
Просмотров: 22205
 
Непрочитано 29.03.2012, 19:59
#2
swinco


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 47


Расчет монолитной плиты фундамента можно сделать в Скаде. Или упрощенный вариант в программе Фундамент.
Анкеровку конечно нужно делать. U анкерами стены. Более подробно смотри Тихонов Армирование... Плита скорее всего получится из конструктивных соображений. Высотой 400 с заходом граней на 400 мм от стен.
swinco вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 20:18
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от swinco Посмотреть сообщение
Расчет монолитной плиты фундамента можно сделать в Скаде. Или упрощенный вариант в программе Фундамент.
Анкеровку конечно нужно делать. U анкерами стены. Более подробно смотри Тихонов Армирование... Плита скорее всего получится из конструктивных соображений. Высотой 400 с заходом граней на 400 мм от стен.
Еще неплохо было бы выполнить гидрошпонки, чтобы уж по "полной" использовать преимущества подобного решения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 23:02
#4
e.puhaev

начинающий инженер
 
Регистрация: 10.07.2011
Украина
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от swinco Посмотреть сообщение
Расчет монолитной плиты фундамента можно сделать в Скаде. Или упрощенный вариант в программе Фундамент.
Анкеровку конечно нужно делать. U анкерами стены. Более подробно смотри Тихонов Армирование... Плита скорее всего получится из конструктивных соображений. Высотой 400 с заходом граней на 400 мм от стен.
Плиты небудет, будет лента под стеной и все.
e.puhaev вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2012, 23:39
#5
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Еще неплохо было бы выполнить гидрошпонки, чтобы уж по "полной" использовать преимущества подобного решения.
насколько я помню, гидрошпонки нужны только при напорной воде, а нам это не известно
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 00:31
#6
e.puhaev

начинающий инженер
 
Регистрация: 10.07.2011
Украина
Сообщений: 19


Спасибо за тихонова, штудирую потихоньку, может еще какую литературу посоветуете, ? узел сопряжения с фундаментом так и не увидал(
Как должен выглядеть этот анкерующий элемент?
e.puhaev вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 11:13
#7
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от e.puhaev Посмотреть сообщение
Как должен выглядеть этот анкерующий элемент?
арматурный стержень нижним концом заведенный в тело фундаментной плиты на расчитываемую глубину, верхний конец L~50*диаметр стержня. В тело плиты модно устанавливать различным способом, каждый имеет свои +/-
см.например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81543
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 11:28
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от e.puhaev Посмотреть сообщение
может еще какую литературу посоветуете, ? узел сопряжения с фундаментом так и не увидал(
Руководство по конструированию 1978 года - у Тихонова "творческая переработка" этого фундаментального труда.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 11:43
#9
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от e.puhaev Посмотреть сообщение
Спасибо за тихонова, штудирую потихоньку, может еще какую литературу посоветуете, ?
пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов к СНиП 2.09.03-85
niisk вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 12:56
#10
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от e.puhaev Посмотреть сообщение
Здание - коттедж из керамоблоков 2 этажа. фундаменты хотят монолитные с монолитными стенами подвала.
Надо ли както увязывать арматуру фундаментной подушки и стены?
А если бы стены подвала под 2-эт. коттедж были из блоков ФБС, то и увязывать ничего не надо...
Какая толщина и высота стен подвала? Может, там и неармированная монолитная пройдет "на ура".
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 30.03.2012 в 13:04.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 13:14
#11
e.puhaev

начинающий инженер
 
Регистрация: 10.07.2011
Украина
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
толщина и высота стен подвала? Может, там и неармированная монолитная пройдет "на ура".
толщину же рассчитать надо? или нет? архитектор нарисовал 400
а высота 2,550
e.puhaev вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2012, 13:27
#12
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Конечно, толщину стены (h) необходимо проверить расчетом - как внецентренно-сжатый элемент. Момент (M) - от бокового подпора грунта, сжимающая сила (N) - от вышерасположенных стен/перекрытий. Если все сечение получится сжатым ( М/N < (1/6)h ), то стена может быть принята бетонной (без армирования).
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2012, 21:39
#13
e.puhaev

начинающий инженер
 
Регистрация: 10.07.2011
Украина
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
А если бы стены подвала под 2-эт. коттедж были из блоков ФБС
Спасибо, попробую переубедить
e.puhaev вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2012, 10:00
#14
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от e.puhaev Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую переубедить
мазахист чтоли??? хочешь гимороиться с развертками?))
niisk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2012, 10:44
#15
e.puhaev

начинающий инженер
 
Регистрация: 10.07.2011
Украина
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
мазахист чтоли??? хочешь гимороиться с развертками?))
т.е. по вашему гимороиться с анкеровкой и армированием проще?
e.puhaev вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2012, 09:44
#16
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


в этом случае "гимороиться" не уместно
niisk вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2012, 10:32
#17
Swapster


 
Регистрация: 30.03.2012
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
в этом случае "гимороиться" не уместно
Может человку никогда просто не считал анкеровки и армирование стен, а развертки фбс блоков делал.

Последний раз редактировалось Swapster, 02.04.2012 в 16:26.
Swapster вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 10:45
#18
nick005

инженер
 
Регистрация: 26.08.2011
Республика Беларусь
Сообщений: 58
Отправить сообщение для nick005 с помощью Skype™


на какой отметке низ фундаментной стены планируется и высота цоколя над землей?
nick005 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2012, 10:52
#19
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от e.puhaev Посмотреть сообщение
Плиты небудет, будет лента под стеной и все.
ага, и вода в подвале тоже будет.
Я давно зарекся делать подвалы без фундаментной плиты и оклеечной гидроизоляции.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 12:58
#20
e.puhaev

начинающий инженер
 
Регистрация: 10.07.2011
Украина
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ага, и вода в подвале тоже будет.
Я давно зарекся делать подвалы без фундаментной плиты и оклеечной гидроизоляции.
Ну гидроизоляция будет и пол в подвале бедт по щебеночной подготовке стяжка 100мм, уровень грунтовых вод 16 метров.
Цитата:
Сообщение от nick005 Посмотреть сообщение
на какой отметке низ фундаментной стены планируется и высота цоколя над землей?
(отм. подошвы фундамента -3,00м.) отм. пола 1.го этажа относит земли +0,450
e.puhaev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитной стены подвала

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58