Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, не могли бы помочь с вопросом о возможности жизни данного ригеля?..
Ригель используется в перекрытии каркасно-монолитного 2-ух этажного коттеджа..
Основная нагрузка приходится на консоль от клинкерного кирпича, выполняющего функцию отделочного защитного материала стен.
Под ригелем - первого этажа нету, по-этому кладку клинкерного кирпича приходится опирать на железобетонную консоль..
Опирание ригеля на колонну тоже не очень естественное..
Надеюсь в приложенном файле все описано в полной мере и помощь придет )

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Ригель.dwg (93.7 Кб, 1452 просмотров)

Просмотров: 3307
 
Непрочитано 09.04.2012, 13:24
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Ригель на улице целиком? Или снизу к ригелю подходит витраж и дальше помещение?
Если с одной стороны теплое помещение, то будет промерзать через нижнюю полку. Тогда в таких случаях делают еще по нижней полке термовкладыши из пеноплекса. Если ригель целиком на улице - то нормально (но тогда зачем там утеплитель? не совсем ясно).
Есть еще такие решения:
http://www.halfen.ru/d/98_987/de/med...tems/fm-ru.pdf
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 13:36
#3
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


спасибо, ригель на улице, но будет подшиваться и утепляться и с низу и с торца..
с кронштейнами тоже работали. но они очень дорогие ) и проще сразу залить ригель и потом ложи на него - что хочешь ) и по-моему они в Беларуси (я оттуда) не сертифицированы, по-этому сложновато нам с ними.. ) технадзор не пропускает..
я условно не показывал утеплитель с низу, там еще козырек стропильный над входом будет.. )
а армирование достаточное?.

Последний раз редактировалось Паша_88, 11.04.2012 в 10:17.
Паша_88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 10:23
#4
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


может хомутик где-то еще добавить?..
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 11:53
#5
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


я бы поставил хомут А400 и заанкеил к верху и шаг 200 Может быть лучше плиту выпустить консольно и с термовкладышими из пеноплекса подумайте
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 12:17
#6
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


спасибо, я тоже подумывал насчет заанкеровки к верху.. ) все-таки добавлю значит )
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 13:09
#7
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


как я понял консоль только для облицовки и утеплителя сделал бы такое армирование
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Ригель.dwg (83.3 Кб, 1385 просмотров)
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 14:10
#8
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


А каркасик, лежащий на верхнем армировании консольной части и идущий вверх и под 45 градусов в угол, делать сварным и отдельно от торцевого и лежащего под нижним армированием каркасов в консольной консольной части?..
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 14:14
#9
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
А каркасик, лежащий на верхнем армировании консольной части и идущий вверх и под 45 градусов в угол, делать сварным и отдельно от торцевого и лежащего под нижним армированием каркасов в консольной консольной части?..
хомут целиковый и гнуть
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2012, 14:20
#10
Паша_88


 
Регистрация: 12.03.2011
Сообщений: 97


а, точно, сразу не сообразил как его согнуть цельно.. ) спасибо большое )
Паша_88 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 18:54
#11
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
а, точно, сразу не сообразил как его согнуть цельно.. ) спасибо большое )
УСПЕХОВ!
инж-конструктор БАМ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Железобетонный Г-образный ригель

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ригель много меньше, чем колонна. Возможно ли? Юджин Конструкции зданий и сооружений 13 11.11.2010 15:50