Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя.

Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2012, 18:31 #1
Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя.
sergei78
 
Химки
Регистрация: 11.05.2007
Сообщений: 152

Уважаемые коллеги, извините если мой вопрос покажется идиотским, но объект больно серьезный, сейсмика, этажность и т.д. Строители запортачили выпуски под стены из нижележащих стен, вместо разбежки 1100 и 2600 мм сделали все выпуски 1100 мм. Скажите, что можно придумать, что бы нарастить выпуски? Хотелось получить ссылку на норматив, хоть какое то обоснование. Нужно очень срочно дать решение. Спасибо за любую помощь.
Просмотров: 13306
 
Непрочитано 09.04.2012, 18:42
#2
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


sergei78, где на главной странице мелькало инфо по резьбовому соединению
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 18:47
#3
Klepa


 
Регистрация: 02.02.2009
Сообщений: 5


попробуйте обжимные или резьбовые муфты, тут тема обсуждалась
http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=8427&pp=1000
Klepa вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 19:00
#4
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Какой "тонкий" рекламный ход!...
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 20:11
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Строители запортачили выпуски под стены из нижележащих стен, вместо разбежки 1100 и 2600 мм сделали все выпуски 1100 мм. Скажите, что можно придумать, что бы нарастить выпуски? Хотелось получить ссылку на норматив, хоть какое то обоснование. Нужно очень срочно дать решение. Спасибо за любую помощь
Ну а если вообще не наращивать арматуру, а просто пересчитать здание с учетом того, что вот именно эти участки стен оперты на нижележащее перекрытие шарнирно, а не жестко соединены с нижними стенами, тогда что?
Много стен запороли то? И почему собственно арматуру варить нельзя? Муфты ставить - это нужно иметь опыт такой работы. Да и оборудование для выполнения таких соединений денег стоит и под каждым забором не валяется. А нанимать кого-то - без штанов останешся.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 20:13
#6
sergei78


 
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Какой "тонкий" рекламный ход!...
Если это касается и меня, моей темы, то пройдите сторой, лучше лесом мимо темы. Мне не до параноиков в данный момент. Тоже мне целевая аудитория из 3-х человек.

Ну а если вообще не наращивать арматуру, а просто пересчитать здание с учетом того, что вот именно эти участки стен оперты на нижележащее перекрытие шарнирно, а не жестко соединены с нижними стенами, тогда что?
Много стен запороли то? И почему собственно арматуру варить нельзя? Муфты ставить - это нужно иметь опыт такой работы. Да и оборудование для выполнения таких соединений денег стоит и под каждым забором не валяется. А нанимать кого-то - без штанов останешся.


Да, запороли достаточно, этаж с не маленьким пятном застройки. Сейчас даже дня нет, нужно выдать решение, о пересчете не может быть и речи. Единственное, что пришло в голову-анкера м/у стержнями и через один этаж протащить "лес арматуры", далее забыть о стержнях из анкеров и продолжать лишь те, что по проекту, но уже с нормальными выпусками. Прикинули, вроде это оптимальное по срокам и затратам решение.

Последний раз редактировалось sergei78, 09.04.2012 в 20:21.
sergei78 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 22:21
#7
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
что вот именно эти участки стен оперты на нижележащее перекрытие шарнирно,
тут наверно речь идет о невыполнении требования по устройству стыков вразбежку
предлагаю на устанавливаемых стержнях выполнить дополнительные мероприятия по анкеровке: приварка поперечной арматура, анкерующих шайб,
что сократит длину анкеровки, кстати можно через один
efwl вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 22:35
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
предлагаю на устанавливаемых стержнях выполнить дополнительные мероприятия по анкеровке:
Все равно все стыки в одном сечении.
Тут только варить с разбежкой, но варить у автора нельзя.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 22:48
#9
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Строители запортачили выпуски под стены из нижележащих стен, вместо разбежки 1100 и 2600 мм сделали все выпуски 1100 мм
1.Это диафрагмы?
2 расстянутая арматура? какой диаметр?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 23:02
#10
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Если обварить не судьба, то нарастить стаканами и обжать со последуюшими арматуринами..
С резьбой морока по месту, да и толку от нее..
__________________
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 23:04
#11
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


резьбовые муфты не прокатят - резьба нарезается на хлысте на станке. Нарезать по месту не получится, только если найти ручной разьбонарезной станок.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 23:18
#12
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Все равно все стыки в одном сечении.
а если бы все выпуски были 2600, что тогда тоже в одном сеч
там полуторное расстояние между серединами нахлесток насколько я помню (сейчас нет пособия под рукой)
кстати длина анкеровки зависит от усилия в арм, в данном сечении
допустим приварить шайбы ко всей устанавл арм, тогда получится, что она вся заанкерована нормально, а нижние стержни
(ранее установленные) с запасом, так как длина анкеровки меньше, чем нахлест ну и усилия проверить может получится
а несколько поперечных стержней приварить вообще просто
смысл в том, что это будет уже не стык внахлест

P.s а то может усилия проверите и окажется, что можно так поставить, без дополн мероприят

Последний раз редактировалось efwl, 10.04.2012 в 23:36.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 23:40
#13
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
P.s а то может усилия проверите и окажется, что можно так поставить, без дополн мероприят
первое с чего нужно начинать! Обычно в стенах (уж в нижних этажах точно) нет расстянутых стержней и разбежка стыков не требуется!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 01:19
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
а если бы все выпуски были 2600, что тогда тоже в одном сеч
Это двойной нахлест. Нормы конструирования допускают такое.
писы. дефакто - разбежка стыков обеспечена.

Последний раз редактировалось Yuzer, 11.04.2012 в 01:36.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 07:31
#15
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Если длина анкеровки 1100мм, у вас стены заармированы д28 чтоли?
Для д16 1100мм это уже примерно двойной перехлест
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2012, 09:24
#16
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
первое с чего нужно начинать!
согласен на все сто

в общем экономия обеспечена
какие анкера-то предполагалось ставить на эпоксидке, или цементе?

P.s для Yuzer при определенных усилиях и 1100 может быть двойной перехлест

Последний раз редактировалось efwl, 11.04.2012 в 09:29.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 10:24
#17
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


А можно посмотреть что за стеночка такая в которой требуется растянутая арматура диаметром 22 мм?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 13:41
#18
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
P.s для Yuzer при определенных усилиях и 1100 может быть двойной перехлест
Offtop: Это инфа для топикстартера. Я свое на таких вещах давно усвоил.
писы: а может и тройной (смотря какой диамметр арматуры).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 13:46
#19
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Это инфа для топикстартера
речь об этом

Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Все равно все стыки в одном сечении.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 15:02
#20
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Картинка для размышления.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: выпуски_0.jpg
Просмотров: 383
Размер:	63.6 Кб
ID:	78438  Нажмите на изображение для увеличения
Название: выпуски.jpg
Просмотров: 526
Размер:	83.6 Кб
ID:	78439  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10