Непрочитано 19.04.2012, 23:36 #1
Открытый склад для песка из ж/б блоков
fresh235
 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 39

Доброго времени суток! Возникла задача сделать открытый склад песка из блоков ФБС (скорей всего у заказчика их много), высота склада около 3-х метров. Погрузка-разгрузка производиться фронтальными погрузчиками). Накидали небольшой рисунок с размерами. Большой опыт проэктирования не имею, поэтому возникли следующие вопросы:
1) Грунты - до 2-х метров насыпные непросадочные (строймусор, песок), дальше песок мелкий, от 4 м - Г.В. Как в этом случаи поступить правильно, или подсыпать нормальными грунтами или глубокое заложение? Конструкция пола думаю бетон В25 - 15 см или меньше но армированную?
2) Расчет - по пособию к СниП 2.09.03-85 из блоков она получиться масивной (как подпорная стена в 2 или 3 ряда), предложыли сделать контрфорсы из блоков, но никогда с этим не сталкивался и не совсем представляю узлы соединения из стенами.
Подскажите пожалуйста или наведите на верный путь по этой теме, может имеете примеры или литературу которую не жалко.
Спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 259
Размер:	23.9 Кб
ID:	78877  

Просмотров: 5303
 
Непрочитано 20.04.2012, 09:09
#2
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Подпорная стенка-то зачем? подвал будет?
У Вас скорее всего будут небольшие нагрузки.
Думаю в фундамент пройдут блоки ФБС, нужно только заложить ниже глубины промерзания. Плюс под них можно подушки положить по ГОСТ 13580 для увеличения ширины подошвы.
Пол устроить по грунту.

Что за размер 500 в перекрытии?

литературы полно в даунлоде.
По фундаментам см. Долматово Механика грунтов и основания фундаментов.
Zedvik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 10:03
#3
fresh235


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 39


На рисунке - план склада, 500 мм - ширина блока ФБС. 5х7 м - чистый размер склада. При высоте стен 3 м давление от песка будет не малое, 1 ряд блоков (внизу стенки) по расчету не пройдет. Она вить будет работать как подпорная стена?
fresh235 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 10:12
#4
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от fresh235 Посмотреть сообщение
На рисунке - план склада, 500 мм - ширина блока ФБС. 5х7 м - чистый размер склада. При высоте стен 3 м давление от песка будет не малое, 1 ряд блоков (внизу стенки) по расчету не пройдет. Она вить будет работать как подпорная стена?
А покрытие из чего делать будете?

Ваш фундамент не будет работать как подпорная стенка (если нет подвала), так как грунт с 2х сторон.
в подпорных стенах основная проблема как раз в боковом давление грунта.
В Далматове есть расчет ленточного грунта.
В Вашем случае на фундамент будет действовать активное давление и пассивное давление грунта и нагрузка от стен здания..
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 10:49
#5
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


В разрезе это как будет выглядеть?

Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 20.04.2012 в 11:00.
Spiteful Berkut вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 10:54
#6
fresh235


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 39


Покрытия вообще не будет (так мне сказали), я думаю что потом сами положат двутавры и профлист, но это их проблемы. Но ведь подпорная стена заглубляеться ниже отметки подвала или грунта не менее чем 0.5 м, в моем случае также (ниже уровня промерзания). Посчитать грунт не проблема, но грунт насыпной и геологии нету. Несущий с 2.5 м начинаеться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 199
Размер:	55.1 Кб
ID:	78907  

Последний раз редактировалось fresh235, 20.04.2012 в 11:31. Причина: Добавил картинку.
fresh235 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 11:39
#7
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


под стенки сделайте следующее вырать траншею глубиной 1000мм шириной на 200мм больше тол.блока Засыпте песком 400мм с уплот. 300мм щебнем с уплот. Сделайте монолит. пояс 600мм (арм. миним% попереч сеч-ния) Уклад блоки (по длине блок 2400 + 600шпонка и т.д.) Шпонка с вертикальным каркасом Ф16 АIII После 2х рядов делаете монолит.пояс Затем расклака блоков см.выше По верху лучше сделать монолит.пояс
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 11:53
#8
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


О чем речь вообще?
В чистом виде подпорная стена, да еще и песок - хуже условий и не придумаешь - давление будет о-го-го, и соответственно момент в основании стены. А воспринимать его нечему, кроме горизонтального шва из ц/п раствора между блоками.
Блоки сложатся 100% без контр форсов. Так-что посчитайте как подпорную стену, и поставьте поперечные стены с необходимым шагом.
см СНиП II-22-81* [IMG]http://s019.***********/i620/1204/bc/5b4f70a9030b.jpg[/IMG]
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 12:01
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Зачем извращаться с открытым складом ?
Сделайте бункер с конвейером, если места на площадке мало. Это будет экономичнее подпорных стенок со всех сторон...

Аа, материал ворованный...
Тогда учтите, что часть песка в таком вашем складе там так навечно и останется.
механизированно можно будет работать только с частью его объёма.
Остальное лопатами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 12:46
#10
fresh235


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 39


Спасибо за советы, но еще один момент по краям контрфорсы понятно а как лучше поступить с центральной стеной (разделяющей 2 отсека) в варианте когда загружен только один. Здесь контрфорсы вообще не умесны...
fresh235 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 14:06
#11
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Либо две стены параллельно, а между ними поперечные стенки жесткости. либо отказаться от средней стены.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2012, 15:08
#12
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


То о чем писал выше см.эскиз Открытый склад песка будет работать только до первых морозов!
Вложения
Тип файла: pdf шпонка.pdf (165.0 Кб, 227 просмотров)
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 16:07
#13
fresh235


 
Регистрация: 09.10.2009
Сообщений: 39


инж-конструктор БАМ, благодарю!
fresh235 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 09:58
#14
ksv_2011


 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25


Уважаемые форумчане! В продолжение темы хочу спросить на счет методики расчета количества контрфорс (согластно рис. 3 СНиПа каменных конструкций, он приведен гр. Antonio в этой теме), то есть растяжение кладки (в моем случае бетонные блоки) при игзибе по перевязанному сечению.
Правильно ли я понял: балку расчитываем как изгибающий элемент пролет которой равен растоянию между контрфорсами. Нагрузка на балку распределенная - давление грунта снизу стенки где оно максимальное, допустим при 3-х метрах высоты - 25 кн/м2. Далее согластно формуле 20 СНиПа по камянным конструкциям делаем проверку. В этом случае момент сопротивления -высота 1 м на ширину блока. Как далее определить растягиваещу силу? Похожих примеров нигде не нашел.
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом. Спасибо!
ksv_2011 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Открытый склад для песка из ж/б блоков

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите серию на открытый склад угля Galchona Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.06.2011 18:06
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
нужен типовой проект 709-9-173.87 (открытый склад) AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2010 11:49
Ищу узел спряжения земли и ж/б блоков фундамента bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.04.2009 19:47