Зачем нужна вертикальная гидроизоляция бетонных блоков
Forum4anin
 
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82

Зачем нужна вертикальная гидроизоляция бетонных блоков и кирпича, если подвал не эксплуатируемый (или техподполье), нет грунтовых вод, грунты не агрессивные к бетонам. Достаточно наверное горизонтальной гидроизоляции? Перерыл все нормы и не нашел, что надо это делать обязательно. Допустим бетон, насколько я знаю отводы крепчает. Про керамический кирпич не знаю правда. Желательно, ссылочку на нормы обязательного применения (хотя и не обязательно).
Заказчик говорит, что не надо и попросил обосновать.

Последний раз редактировалось Forum4anin, 30.10.2012 в 07:39.
Просмотров: 21952
 
Непрочитано 12.11.2012, 12:48
#21
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Зачем нужна вертикальная гидроизоляция бетонных блоков и кирпича, если подвал не эксплуатируемый (или техподполье), нет грунтовых вод, грунты не агрессивные к бетонам. Достаточно наверное горизонтальной гидроизоляции? Перерыл все нормы и не нашел, что надо это делать обязательно. Допустим бетон, насколько я знаю отводы крепчает. Про керамический кирпич не знаю правда. Желательно, ссылочку на нормы обязательного применения (хотя и не обязательно).
Заказчик говорит, что не надо и попросил обосновать.
Цитата:
СП 50-101-2004
п 11.2.6 Для защиты от капиллярной влаги фундаментов бесподвальных зданий следует укладывать горизонтальный гидроизоляционный слой. Он должен укладываться выше уровня тротуара или отмостки.
В зданиях с подвалами изоляцию от капиллярной сырости устраивают из двух горизонтальных слоев: в уровне пола подвала и над уровнем тротуара, а также с защитой наружной вертикальной поверхности стены гидроизоляцией.
Вертикальную гидроизоляцию наружных стен следует во всех случаях поднимать выше на 0,5 м наибольшего прогнозируемого уровня подземных вод.
Ну а теперь по капилярной влаге.
Согласно "Рекомендации по проектированию гидроизоляции, Москва, ЦНИИПромЗданий, 1996 г" для глин капилярный подъем воды может составлять до 12,0 м. По остальным грунтам смотри Таблицу 2 указанных рекомендаций.

+ протечки (о которых уже не раз писали) трудопроводов различного назначения (ежели не в поле строим).
Там и вода может быть очень "ядрёная". Ну здесь ссылку на нормативку не дам, так что не считается.

Автору темы рекомендую внятные ответы дублировать/сводить в шапке (первое сообщение).
Многим пригодится для аргументации решений перед заказчиком.

Интересный вопрос про кладку из блоков ФБС. Сами ФБС-ки можем хоть из W8 сделать, а вот растворные швы ...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 12.11.2012 в 12:54.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 12:59
#22
Forum4anin


 
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 82


Вы или не читаете, или плохо читаете про то, что я написал.
1. Здание бесподвальное и нет технического подолья. Соответственно помещения защищать нам не надо.
2. Данные геологии я привел в посте № 1 - воды нет и по прогнозам не будет, сам грунт - не агрессивен.
3. По поводу утечек - я уже также писал. Утечка - это не расчетный случай, разрушение отмостки - не расчетный случай. Если почитать 384-ФЗ, то по нему получается, что только для ответственных зданий мы учитываем аварийную ситуацию. В нашем случае (как и в подавляющем большинстве случаев) здание нормального уровня ответственности.
4. Изменение направления стока поверхностных вод. И что? А для чего нам отмостка? Для чего вертикальная планировка? Если собственник сам выполнит изменения, то сам будет виноват, что бетонные блоки будут периодически замачиваться. Для этого и выполняются текущие и капитальные ремонты, чтобы избегать ситуаций.
5. Изменения агрессивности подземных вод (рядом построили автомойку , откуда смывают разную дрянь). Во-первых грунтовых вод нет. Во-вторых по нормам, при проектировании автомоек должны быть соблюдены экологические, и просто так сбрасывать неочищенную воду никто не даст).

Цитата:
остальные мнения, отвлечённые от норм вас не интересуют
нет, не интересуют. "Я хочу так, потому что мне так больше нравится" - не для проектировщика.

Вот Armin нашел ссылку по существу. И судя по этой ссылке, вертикальная гидроизоляция нужна только в зданиях с подвалами (видимо имелись ввиду и технические подполья). В моем случае, здание бесподвальное, соответственно вертикальная гидроизоляция не нужна.

6. По поводу мероприятия против пучения. Насколько я помню/знаю (честно сказать - искать не охота, скоре всего это есть в СНиП "Основания зданий и соружений". Пазухи котлованов следует засыпать непучинистым грунтом. Т.е. данный случай не расчетный.
Отделяйте котлеты от мух - и будет Вам счастье.

Цитата:
Автору темы рекомендую внятные ответы дублировать/сводить в шапке (первое сообщение).
Спасибо. Сам хотел давно разобраться и разобрался вроде. Попытаюсь сделать как вы посоветовали, пока на форуме новичек не все понятно. За первые две созданные темы какие-то штрафные баллы получил. Ну да ладно.

Единственная проблема, если здание повышенного уровня ответственности, то получается необходимо будет обеспечить расчетную ситуацию, с учетом возникновения аварии. А вот сколько раз может произойти авария - этого в нормах нигде нет.

Может кто из гуру меня поддержит, а то с новичками спорить надоело.

Последний раз редактировалось Forum4anin, 12.11.2012 в 13:22.
Forum4anin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 13:17
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Чет не пойму, то вы пишите

Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Зачем нужна вертикальная гидроизоляция бетонных блоков и кирпича, если подвал не эксплуатируемый (или техподполье)
то

Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
1. Здание бесподвальное и нет технического подолья.
Так что у вас?
Мои догадки некое заглубленное пространство?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 13:32
2 | 1 #24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
..... Обязательно аргументировать свои доводы ссылками на снипы, не забудьте указывать номер страницы, а также номер строки сверху и номер буквы от начала строки в формуле. Аргументируйте, почему именно этот снип и формула, и выкладывайте готовые чертежи мне, а то я вам не поверю, и напишу, что вы вообще не шарите, и вы дурак, и противный, и пошелвондурак.....
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=953174&postcount=9
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 15:14
#25
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Попытаюсь сделать как вы посоветовали, пока на форуме новичек не все понятно
оно понятно, я когда был новичком, тоже всё пытался найти пунктик, согласно которому что то нужно делать/не делать. Позже понял, что геология с их прогнозами, надежда на добросовестность заказчика, подрядчика весьма нестабильна и лучше перебдеть, чем недобдеть.
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 15:51
1 | #26
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Offtop: Всю тему не читал, не так интересно, выскажу лишь свое мнение. Бетон, который используют при изготовлении блоков, как правило не очень высокого класса по прочности, обычно В7,5, реже В15 (говорю за Сам. обл., ссылаясь на каталог Зодчий). Низкий класс прочности характеризуется также низким классом по водопроницаемости и, как следствие, морозостойкости. Откуда я делаю выводы о том, что даже если агрессивность грунта и грунтовых вод низкая или отсутствует, то влажность все равно есть... также как попеременное замораживание-оттаивание в зоне промерзания... Поэтому если хотите иметь хороший долговечный фундамент, то морозостойкость можно искусственно увеличить использованием гидроизоляции. Все сугубо имхо и без ссылок на нормативную документацию.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 16:51
#27
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Бетон, который используют при изготовлении блоков, как правило не очень высокого класса по прочности, обычно В7,5, реже В15 (говорю за Сам. обл., ссылаясь на каталог Зодчий).
У меня попроще ситуация. Напрямую с заводом ЖБИ работаю.

Использование блоков из В15 (с индексом 2Т по каталогу и по спецификации идут) - у нас абсолютно не редкость (особливо под 16-этажки).

На северах когда проектировали, нужна была серьёзная марка по морозостойкости.
Не вопрос, из В20 и В25 блоки делали. Какая разница чё в форму лить.
И обратная ситуация. Когда остатки бетонной смеси используются в ФБС-ках (аж слоистые ФБС-ки получаются) и коттеджникам их впуливают немного подешевше.
Когда W повыше надо - тоже особо вопросов не задавали (либо добавки, либо марку/класс бетона повышали).

Так что тут более интересен вопрос по растворным швам в ленточных фундаментах из бетонных блоков. Особенно когда они по 4 см, допустим, получаются при кривой геометрии или при кривых руках.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 08:26
#28
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Откуда взяться агрессии, если воды нет? Хватит писать какие-то домыслы. Принимается только ответ, обоснованный нормами, а не Ваше высосанное из пальца голословие.
Цитата:
Сообщение от Forum4anin Посмотреть сообщение
Если Вам кажется, не пишите пожалуйста свой бред на форуме или пишите посуществу! Вы мне скажите, Вы как проектируете тогда - по наитию?
"Ты чЁ такой дерзкий..."(Бумер) Бывает именно так и проектируем. Даже в нормах пишут:
Цитата:
СП 28.13330.2012
4.2 Проектирование, строительство и реконструкция зданий и сооружений должны осуществляться с учетом опыта эксплуатации аналогичных строительных объектов...
Вот еще по теме:
Цитата:
СНиП 22-02-2003
10.21 Гидроизоляцию (наружную и внутреннюю, горизонтальную и вертикальную) следует применять для защиты подземных частей зданий и сооружений от капиллярного увлажнения и процессов термовлагопереноса, а также при защите от воздействия подземных вод.
И еще:
Цитата:
СНиП 2.03.11-85
2.31. При проектировании конструкций следует предусматривать:
...
оклеечные покрытия - при действии жидких сред, в грунтах, в качестве непроницаемого подслоя в облицовочных покрытиях;

2.34. Боковые поверхности подземных бетонных и железобетонных конструкций, контактирующих с агрессивной грунтовой водой или грунтом, следует защищать согласно рекомендуемому приложению 5 с учетом возможного повышения уровня грунтовых вод и их агрессивности в процессе эксплуатации сооружения.
Для Armin, по поводу растворных швов в ленточных фундаментах:
Цитата:
СНиП 2.03.11-85
2.41. Закладные детали и соединительные элементы в стыках наружных ограждающих конструкций, подвергающиеся увлажнению атмосферной влагой, конденсатом, промышленными водами, независимо от степени агрессивного воздействия среды должны быть защищены металлическими или комбинированными покрытиями.
ЫЫ =)

Последний раз редактировалось Alkor527, 16.11.2012 в 09:03.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 10:12
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop:
Цитата:
СНиП 22-02-2003
10.21 Гидроизоляцию (наружную и внутреннюю, горизонтальную и вертикальную) следует применять для защиты подземных частей зданий и сооружений от капиллярного увлажнения и процессов термовлагопереноса,
другими словами, для защиты от коррозии бетона 3-го типа

Цитата:
а также при защите от воздействия подземных вод.
а это 2 тип коррозии, а также частично 1-й.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2015, 19:00
#30
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Добрый день.
Господа проектировщики ж/б! Зачем (принципиально) нужна гидроизоляция фундамента, если подземные воды не агрессивны к бетону и ж/б по водонепроницаемости? У меня по проекту на жилой дом свайный фундамент. Сваи объединяются ростверком. Запроектирована гидроизоляция только по боковой поверхности ростверка. По подбетонке нет ГИ, щебень не пропитывается ни чем. Я так понимаю, что сваи тоже будут частично (уровень грунтовых вод 0,5 м от поверхности) в воде, но гидроизоляцию свай (забивных) уж точно ни как не сделать. Бетон W6. Тогда смысл "мазюкать" сбоку ростверки, если снизу через подбетонку подсос воды будет и сваи будут в воде?
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 04:57
#31
Валентин Крашенинников

инженер-строитель
 
Регистрация: 08.08.2015
Благовещенск
Сообщений: 28


добрый день. у меня вопрос. по результатам геологии подземные воды по показателю содержания агрессивной углекислоты слабоагрессивны к бетонам марки W4, по остальным показателям ка всем бетонам подземные воды неагрессивные. бетон ростверков принят W6, можно ли принять бетон блоков стен техэтажа W4? влияние подземных вод может наблюдаться в районе отметки дня проектируемого подвала.
Валентин Крашенинников вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 05:36
#32
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
можно ли принять бетон блоков стен техэтажа W4
Нет, нельзя.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 13:14
#33
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 80
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Господа проектировщики , добрый день!
Кто какой материал применяет в качестве горизонтальной г/и фундамента? (гидроизол, стеклоизол или рубероид (еврорубероид). Среда неагрессивная к бетонам, достаточно ли будет 2 слоя рубероида?
Alexey33 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 20:46
#34
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Alexey33, причем тут ГГИ и агрессивность? О каком именно узле с применением ГГИ идет речь? Если по обрезу и он выше планировочной отметки, то достаточно.
@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зачем нужна вертикальная гидроизоляция бетонных блоков

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Внутренняя вертикальная и горизонтальная гидроизоляция M@lush Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 17:04
Бетон W8 + бентонит в швах. Нужна ли еще гидроизоляция? SerStar Железобетонные конструкции 14 11.06.2009 19:41
Вертикальная оклеечная гидроизоляция без защитной стенки korelegen Прочее. Архитектура и строительство 4 07.05.2009 09:50
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30