Полускальный грунт, сейсмика, диаметр лидерных скажин - вопросы.
инженер-самоучка
Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
||
Просмотров: 6604
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 32
|
Осветительная мачта - это не опора ЛЭП. Опоры ЛЭП расчитываются на ветровые нагрузки и обрыв проводов.
Для проектирования свайных фундаментов в сейсмичных районах необходимо учитывать требования главы 11 СНиП 2.02.03-85 Возможно вариант буронабивной сваи диаметром 900мм перспективен для Ваших условий |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Хорошо, допустим, требования к ЛЭП опорам для меня не актуальны. Буронабивная свая отпадает - по заданию на проектирование сваи забивные.
Значит остаётся вопрос возможности (или не возможности) пробить 1м полускального грунта ниже дни лидерной скважины... |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Предполагаю что они получат обводнение в результате бурения лидерных скважин. По крайней мере, некоторое время они будут обводнены.
Ну и банально-глупый вопрос: с какой целью в геологии приведены расчётные характеристики слоя ИГЭ-7 не только в естественном состоянии, но и в обводнённом? |
|||
|
||||
Расчеты Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80
|
1. Предел прочности грунта в водонасыщенном состоянии нужен для определения несущей способности сваи-стойки.
2. С чего это вы решили, что у вас висячая свая? У вас свая-стойка! Перечитайте повнимательнее СНиП. 3. Не обязательно заглубляться в ИГЭ-7 на 4 м. Я думаю, намучаетесь вы с этой забивной сваей... Кстати, в каком городе будет строительство? |
|||
|
|||||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В конечном итоге доложил о ситуации в головной институт. Там обмозговали и зарубили эту геологию. Правильно сделали. Должна быть одна едина расчётная характеристика несущего грунта. Отправили геологам на доработку. Тип свай, скорее всего, будет заменён на буронабивные, конец которых обопрётся на слой ИГЭ-6. |
||||||
|
||||
Расчеты Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80
|
Нет. С точки зрения СНиПа грунты бывают скальные и нескальные. Группа "полускальные" является составной частью класса "скальные" грунты (почитайте ГОСТ), поэтому у вас и есть всего одна характеристика: предел прочности на одноосное сжатие. А вы зачем-то ссылаетесь на модуль деформации. Надеюсь, вы понимаете разницу между Е и Rc?
То, что сваи будут буронабивные - это хорошо. Только в таком случае следите, чтобы отношение длины к диаметру было не более 25. Где строите-то? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Allaz, 29.11.2010 в 00:11. |
|||
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Цитата:
В общем и целом все вопросы возникли из-за "недогеологии". Жду корректировку от геологов, там будет видно. |
|||