Непрочитано 08.11.2011, 00:32 #1
расчет свайного ростверка
Michg
 
Регистрация: 07.11.2011
Сообщений: 27

Здравствуйте, мне необходимо посчитать 4-х свайный двухступенчатый ростверк. По пособию к СНиП 2.03.01-84 выходит, что на продавливание угловой сваей и колонной данный ростверк считать не надо, так как сваи заходят за грань подколонника, значит остается только подобрать нижнюю арматуру. Это понятно. Вопрос в том отчего в этом случае будет зависеть необходимая высота нижней ступени ростверка, т.е. только из условия подбора нижней арматуры или надо еще на что-нибудь посчитать?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
рм.dwg (162.4 Кб, 931 просмотров)

Просмотров: 3728
 
Непрочитано 08.11.2011, 19:08
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Michg Посмотреть сообщение
Здравствуйте, мне необходимо посчитать 4-х свайный двухступенчатый ростверк. По пособию к СНиП 2.03.01-84 выходит, что на продавливание угловой сваей и колонной данный ростверк считать не надо, так как сваи заходят за грань подколонника, значит остается только подобрать нижнюю арматуру. Это понятно. Вопрос в том отчего в этом случае будет зависеть необходимая высота нижней ступени ростверка, т.е. только из условия подбора нижней арматуры или надо еще на что-нибудь посчитать?
Да, действительно в вашем случае проверки на продавливание угловой сваей, продавливание оголовком не выполняются. И на действие поперечной силы ступень не проверяется. Высота ступени в данном случае зависит от достаточности анкеровки арматуры оголовка в плитную часть и минимальных конструктивных требований высоты ступени (300мм).

P.S. Чуть не забыл, если есть отрыв по свае, то высота ступени может зависеть от действия на свес плиты веса грунта и полезной на поверхности.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 20:26
#3
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Высота ступени в данном случае зависит от достаточности анкеровки арматуры оголовка в плитную часть и минимальных конструктивных требований высоты ступени (300мм).
Почему 300?

Последний раз редактировалось Semvad, 08.11.2011 в 20:27. Причина: добавил
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 20:36
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Почему 300?
вы хотите больше или меньше ?

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)

4.4. Все размеры фундамента следует принимать кратными 300 мм (3М в соответствии с ГОСТ 23478-79) из условия их изготовления с применением инвентарной щитовой опалубки.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 20:50
#5
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


GIP,
Я ничего не хочу =)
Но можно и больше и меньше.

ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84)



4.2. Размеры ростверков рекомендуется принимать:
в плане подошвы, ступеней - кратными 300 мм, подколонника - кратными 150 мм;
по высоте плитной части, ступеней и подколенника - кратными 150 мм.
Расстояние от края плиты ростверка до ближайших граней свай - не менее 100 мм.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 21:24
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Но можно и больше и меньше.
меньше как-то не очень ))
GIP вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2011, 22:19
#7
overband

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.02.2008
Москва
Сообщений: 142


Вот расчет данной задачи в плоской постановке методом конечных элементов. В данной постановке задачи напряжение Nx аналогично касательным напряжениям Txy при пространственном расчете. В первом файле Nx.png показаны изополя напряжений для высоты ступени 450мм, а во втором Nx(уменьшен).png с высотой ступени около 250мм. В зеленой гамме отображены сжимающие напряжения, в красной - растягивающие. Стрелками отображено направление выравнивания напряжений (ось Х). Как видно из результатов расчета высота ступени сильно влияет на распределение касательных напряжений, в частности чем меньше высота ступени, тем выше величина растягивающих касательных напряжений в нижней зоне. При уменьшении высоты до 250мм зона растяжения распространяется на всю высоту ступени и величина ее указывает на то, что требуется дополнительное армирование, даже для бетона класса В25 (напряжения больше 107 т/м2). Для получения более точных данных по напряжениям, требуется расчет с применением объемных элементов, но и в данной постановке можно увидеть тенденцию к увеличению напряжений с уменьшением высоты ступени. В данном случае СНиП не дает прямых указаний по выбору высоты ступени, но на мой взгляд здесь прослеживается зависимость между шириной колонны и высотой ступени. Именно достаточно массивная ступень позволяет "рассеивать" напряжения возникающие в области оголовков свай, таким образом не допуская перенапряжений в плоскости стыковки подколонника со ступенью. Я думаю для "повседневного" проектирования необходимо принимать высоту ступени исходя из ширины подколонника - скажем не менее чем два к одному (т.е. при ширине подколонника 800мм высота ступени не менее 400). Для особо ответственных случаев - расчет МКЭ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Nx.png
Просмотров: 165
Размер:	175.5 Кб
ID:	69862  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Nx(уменьшен).png
Просмотров: 121
Размер:	86.3 Кб
ID:	69863  
overband вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет свайного ростверка

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадки свайного фундамента. Poreth Основания и фундаменты 14 16.09.2014 18:05
Расчет осадок свайного поля в связке программ SCAD-КРОСС fariatiev SCAD 18 28.10.2013 16:57
Соосность колонн, плиты ростверка и свайного поля sookin Основания и фундаменты 14 12.05.2010 19:31
сомнения по поводу свайного ростверка iskatimo Основания и фундаменты 9 21.05.2009 14:47
Расчет свайного фундамента в SCADe SOS!!! Tandr Расчетные программы 59 16.06.2008 21:47