можно ли отнести водонапорную башню рожновского к IV аварийной категории?
VLAD1978
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 6

1. Водонапорная башня отклонена от вертикали на величину 215 мм. Отклонение водонапорной башни от вертикали в соответствии с приложением И ДБН В.2.1-10-2009 «Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения проектирования» не должно привышать 0.004 и для данного сооружения в цифровом соотношении составляет 60.6 мм. Аналогичную величину крена допускает п.21.9 СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий». Допустимое отклонение оси ствола и поясов башни от вертикали в соответствии со СНиП III-18-75 часть III «Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ» составляет 0.003Н, т.е 0.003х15150=45,45 мм.
В связи с отсутствием исполнительной съемки водонапорной башни при сдаче-приемке объекта в эксплуатацию, эксплуатационной документации (геодезических измерений вертикального положения башни), сделать однозначный вывод о том, что данные отклонения являются только результатом деформации грунтов основания, а не низким качеством СМР, не представляется возможным.
В зоне уторного шва механическое повреждение металла глубиной до 12 мм, две области длиной 200 и 350 мм – недопустимое повреждение.
Узел крепления ствола башни к фундаменту выполнен не в соответствии с типовым проектом для башни данного типа.
Нижняя опора не обсыпана землей.
Нет защитного ограждения на крыше бака.
Окрасочное покрытие ствола и бака водонапорной башни разрушено, коррозия металла.
2.Согласно типовому проекту для башни такого типа фундамент должен быть выполненн цилиндрической формы из монолитного бетона М150 с армированием арматурними сетками. Диаметр фундмента должен быть 3500 мм, высота 1000 мм. В действительности фундамент башни представляет собой массив бетона с размерами 3150х3650х1270 мм. Согласно результатов испытания поверхностная прочность бетона фундамента водонапорной башни соответствует М75.
В теле фундамента обнаружены повреждения на глубину до 30-40 см, включения керамзита. Фундамент не имеет четких геометрических размеров. При ударе ребром молотка по поверхности фундамента бетон крошится и осыпается, при ударе по ребру конструкции фундамента откалываются куски бетона.
Выполнить расчет несущей способности основания башни, при существующих размерах фундамента, не представляется возможным, т.к. нет расчетных значений физико-механических характеристик грунтов.
Просмотров: 7208
 
Непрочитано 17.07.2012, 13:38
#2
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Если присваивать башне ІV аварийную категорию, то скорее всего она должна подлежать сносу. Чтобы сделать такое заключение, наверное, необходимо все таки заказать геологию и выполнить расчет с учетом существующего отклонения от вертикальности и выявить запас прочности. Ели башня рабочая и при максимальных нагрузках не пройдет, можно ограничить нагрузки (набирать не полный бак), также если возможно выполнить усиление поврежденного металла, тогда состояние башни можно оценивать как ІІІ с сответствующими рекомендациями.
Вообще башня могла быть изначально непрямолинейной, Вы меряли крен фундаментов?
Serega_Li вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 13:53
#3
VLAD1978


 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 6


Был выполнен расчет ствола башни на внецентренное сжатие с учетом ветровой нагрузки(при условии вертикальности башни, с заполнением водой) - прочность обеспечена.
Был выполнен расчет ствола башни на внецентренное сжатие с учетом ветровой нагрузки(при условии отклонения с заполнением водой) - прочность обеспечена.
Т.е вызывают сомнения не сама конструкция башни, а узел крепления к фундаменту, сам фундамент и то что много несоответствий типовому проекту (проекта на башню заказчик не предоставил). Нет гарантии, что башня в любое время не упадет:
Крен фундамента не мерили, он не имеет четкой геометрической формы.
VLAD1978 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 15:08
#4
Serega_Li


 
Регистрация: 10.01.2011
Україна, Полтава
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от VLAD1978 Посмотреть сообщение
вызывают сомнения не сама конструкция башни, а узел крепления к фундаменту, сам фундамент и то что много несоответствий типовому проекту (проекта на башню заказчик не предоставил). Нет гарантии, что башня в любое время не упадет
При оценке опор связи, ІV аварийную категорию мы присваиваем в случае, ели есть повреждения которые существенно влияют на несущую способность и могут привести к аварии при сильном ветре (например: кто-то машиной зацепил и порвал оттяжки, разобрали часть элементов башни на металлолом, значительная коррозия и т.д.). Также ІV категорию назначаем объектам которые нельзя усилить и которые подлежат замене (лопнули трубы поясов и т.д. корозия толщиной 1-2мм).
Вам может помочь установка оттяжек из звеньев круглой стали, оттяжками также можно попытатся выровнять вертикальность.
Так как размеры фундамента, марка бетона не соответссвует проекту и, если нельзя усилить фундамент и узел крепления башни к фундаменту, тогда можно смело назначить ІV категорию.
Serega_Li вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > можно ли отнести водонапорную башню рожновского к IV аварийной категории?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
можно ли в производственном цехе категории Б делать перегородки из сэндвич-панелей?!помогите,кто,что знает..... studentARX Архитектура 13 12.01.2013 16:58
Можно ли отнести склады алкоголя, парфюмерии и не пищевых продуктов к категории В4? Carlos Архитектура 2 11.07.2011 14:15
Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон dextron3 Железобетонные конструкции 43 08.12.2008 19:49