Оцените, пожалуйста, приложенный узел крепления металлической балки (площадки) в кирпичную стену. Сложность заключается в том, что с другой стороны на стену опирается плита перекрытия, поэтому выполнить "простой" узел по серии не выйдет. Можно ли применить предложенное решение? или есть какой другой вариант?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заделка.JPG
Просмотров: 1024
Размер:	103.6 Кб
ID:	160609  

Просмотров: 13928
 
Непрочитано 20.11.2015, 08:09
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от mattewjack Посмотреть сообщение
не подскажете где пример или руководство к расчету анкерных болтов найти?
http://dwg.ru/dnl/2084
http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2703/
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 10:24
#22
mattewjack


 
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 16


большое спасибо))
mattewjack вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 10:49
#23
ZeroLine


 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71


Я бы сделал проще - консоль с фланцем приварить к закладной или консоль с фланцем на анкера к стене.
СТО 36554501-039-2014 - АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОНУ С ПРИМЕНЕНИЕМ АНКЕРОВ HILTI. Расчет и конструирование
ZeroLine вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 11:45
#24
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Какие анкерные болты к кирпичу, а тем более к ячеистому бетону. Вырвет их с кусом стены.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 11:52
#25
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Denbad, где пруф про кирпич? Несет вполне нормально на хилтях, если консоли через метр, получим 250-300 кг на кронштей, и по серьезней крепили.
PS про ячеистый бетон упустил, тут внимательнее надо
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 16:00
#26
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Подскажите, у меня проблема похожая, как у топикстартера. На уровне перекрытия площадка эвакуационная, только еще усложнено все тем, что под консолями находится окно первого этажа и ее перемычка. Сами консоли опираются на перемычку (см схему), создают дополнительное давление на опорные площадки перемычек. Вынести из за пределы перемычки - сильно увеличивается и без того большая длина площадки.

Сделал примерные два варианта опирания, см вложение. Какой вариант можно принять?
Узлы применительно к серии 2.440-2.1. 28 узел для первого и 26узел для второго варианта.
Вложения
Тип файла: pdf 2 варианта.pdf (18.8 Кб, 142 просмотров)
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 16:15
1 | #27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


как вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 331
Размер:	95.8 Кб
ID:	186934  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 16:30
#28
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
как вариант
Уголки нижние шпилькой связаны? пока что таких решений не встречал
Подкос будет опираться вот так (см. вложение), 200мм до окна, что тоже не факт что хорошо. Хотя в принципе усилие там выходит небольшое.

Предлагайте еще варианты)
Вложения
Тип файла: pdf подкосы.pdf (12.4 Кб, 109 просмотров)
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 17:41
#29
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Предлагайте еще варианты)
А зачем две консоли? Делайте одну - дальнюю. Прям в плиту перекрытия заводите. И будет вам счастье.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 17:50
#30
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А зачем две консоли? Делайте одну - дальнюю.
Если сделать одну консоль по центру, то получу нагрузку на оконную перемычку по середине, как то не очень нравится)

Цитата:
Прям в плиту перекрытия заводите. И будет вам счастье.
Если на всю высоту плиту разработать и завести туда балку, то сама площадка будет выше уровня пола этажа.
Вообще узелком таким не поделитесь? насколько завести нужно? забетонировать всю пустоту?
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 18:55
#31
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Если сделать одну консоль по центру, то получу нагрузку на оконную перемычку по середине, как то не очень нравится)
неее, не надо по центру. надо оставить ту что справа если смотреть на фасад.

Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Если на всю высоту плиту разработать и завести туда балку, то сама площадка будет выше уровня пола этажа.
Не будет, если косоур опирать на консоль сбоку.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2017, 15:45
#32
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


все сильно зависит от того, какие плиты и где расположены относительно швеллеров, где пустоты, где швы между плитами и какого размера.
самое простое и надежное завести швеллеры в шов, без разрушения плит.
длину заделки швеллера не стоит принимать меньше длины консоли, но она так же зависит от условий крепления к плите и разницы между с.весом плиты и нагрузкой на консоль.
на швеллере так же будет точка росы, где покраска должна быть очень качественной, лучше порошковой заводской.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2017, 09:35
#33
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
все сильно зависит от того, какие плиты и где расположены относительно швеллеров, где пустоты, где швы между плитами и какого размера.
В шов тем более попасть сложно.. в пустоту проще. Даже если не попадут, разработать не сложно, ширина консоли небольшая.

В общем вот такой узел придумал (см. вложение узел 5). Критика приветствуется.
Узел 4 - это крепление площадки и косоура к консолям, то есть я креплю косоуры лестницы не к балкам площадки, а к консоли. В этом случаеплощадка остается в уровне с полом второго этажа.
Вложения
Тип файла: pdf узлы.pdf (20.3 Кб, 173 просмотров)
yarus.khv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Заделка металлической балки в кирпичную кладку (250 мм)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металлической балки на существующую кирпичную колонну aleksei_vp Металлические конструкции 10 13.07.2015 11:34
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Опирание балки на кирпичную кладку Badma Каменные и армокаменные конструкции 6 18.07.2012 07:11
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06