Поперечная арматура в Арбате в сечении при кручении
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 16737
|
|
||||
Цитата:
В любом случае - советую вам сравнить результаты с ручным расчетом по СП (у меня расходились они с арбатовским) |
||||
|
||||
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 49
|
Цитата:
Скад подбирает арматуру в балке Asw=2,0см2. Т.е. если я принимаю 2 замкнутой поперечной арматуры, то получается 4 сечения по 0,5см2. Итого - 2,0см2. Я правильно понимаю? |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
И правильно, ведь на восприятие крутящего момента работают только КРАЙНИЕ стержни по каждому из направлений в сечении.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Расскажу свою историю расчета на кручение в скад и арбат......
На днях пришлось считать колонну с кручением: сечение 2300х1000мм бетон В40 усилия: T=280тм Q=103т M=227тм N=120т сначала расчет сделал в скад - получил армирование потом решил закинуть результаты армирования в арбат, все ок....... а потом решил проверить еще....... закинул в СТАРК, который выдал большее армирование как продольное, так и поперечное..... после чего решил проверить еще в одной программе (в GIPRO: файл расчет по скад и старк), результаты которой 100% совпали со старком, а по данным скада (арбата) выдала коэф. использования 1.35! Все расчеты прилагаю.... Последний раз редактировалось GIP, 09.09.2015 в 10:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
усилия все одинаковые.....смотрите расчеты..... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Уважаемый, GIP, на кручение в Скад и Арбат заложена другая методика расчёта, о которой они пишут в своей документации, Формулы Мерша и Рауша. На эти формулы ссылался ещё Мурашев в общем курсе Ж/б конструкций. Обратите внимание, что в Отчете в Арбат по всем проверкам на Кручение не указаны п.п. норм, где используется ДРУГАЯ методика. Кстати эта методика наиболее приближена и к ЕС2.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
к колонне крепиться вертикальная клеть сортопрокатного цеха и ее привод
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
Можно поспорить. Ведь ВСЕ п.п. норм, по которым делаются проверки по СП указаны в отчете Арбат и в документации к Скад, как и общая проверка сечения на кручение, в том числе. А дальнейшая методика обеспечивает более правильный учёт кручения с учетом растановки арматуры на кручение, чем в нормах.Но это лично моё мнение. Напишу, что ваш ручной расчёт я не проверял, неудобно все числа выверять, однако несколько лет назад проверки на других примерах, с меньшим кручением, давали приемлемые результаты В ЗАПАС, по сравнению с выбранными тогда нормами.Да, и при проектировании, ещё в стадии расчёта, рекомендуется так моделировать сооружения,чтобы проблемы с кручением были минимальны, если не удалось вообще уйти от кручения. Армирование- это не выход, если в конструкции "бешенное" кручение, а только способ,хоть как-то обеспечить восприятие крутящего момента в таком случае..
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? | КИСИ1986 | Железобетонные конструкции | 47 | 29.03.2022 12:52 |
Кто знает почему при продавливании Fb,ult > Fsw,ult поперечная арматура не может нести больше чем бетон? | jula89 | Железобетонные конструкции | 23 | 16.11.2013 19:46 |