Непрочитано 11.04.2018, 10:53 #1
Переодичность "Технического обследования промышленных зданий и сооружений"
КрасныйКотельщик
 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 2

Добрый день уважаемый специалисты!
Прошу поделиться знаниями по вопросу: Когда необходимо проводить ПЕРВОЕ Техническое обследование промышленного здания?

Детали:
Здание введено в эксплуатацию (7 лет назад), никаких отступлений от проекта нет, дефектов строительных конструкций (визуально) не наблюдается, проектная организация написала что гарантийный срок службы здания 25 лет.
Техническое обследование не проводилось, но инспектирующие органы наехали интересуются почему не проведено ТО здания?

Нормативная литература:

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
4.3 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию.

2. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений
"4.2 Необходимость в проведении обследовательских работ, их объем, состав и характер зависят от поставленных конкретных задач. Основанием для обследования могут быть следующие причины: ..."
Просмотров: 49606
 
Непрочитано 13.04.2018, 23:01
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


ГОСТ на обследование. Вроде бы первое проводится сразу после сдачи в эксплуатацию, последующие вроде бы как через 5 или 10 лет. Не помню.
Это вообще по зданиям. Для котельных может быть отдельный ФНиП или ПБ на них. И свои отраслевые виды обследований. Тут не знаю.

Цитата:
Сообщение от КрасныйКотельщик Посмотреть сообщение
проектная организация написала что гарантийный срок службы здания 25 лет
Жесть. Надо 50 или 100 лет. Бы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2018, 08:38
#3
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Добрый день!
Цитата:
Прошу поделиться знаниями по вопросу: Когда необходимо проводить ПЕРВОЕ Техническое обследование промышленного здания?
ГОСТ 31937-2011
4.3 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга.

4.4 Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят также:

- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений;

- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения);

- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения);

- по инициативе собственника объекта;

- при изменении технологического назначения здания (сооружения);

- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора.
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2018, 15:29
#4
КрасныйКотельщик


 
Регистрация: 22.09.2017
Сообщений: 2


Tyhig, Жесть. Надо 50 или 100 лет. Бы...

Да, тоже думал почему так. Здание с металлическим каркасом, стены и покрытие - сэндвич панель.

FOCUS, Спасибо! Тоже эти нормы находил.

Инспектора пошли на встречу сказали в ближайшее время провести обследование.

Дабы не засорять форум - удаление темы на усмотрение уважаемого Админа.
КрасныйКотельщик вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 17:09
#5
Михаил_Р

Обследование
 
Регистрация: 14.03.2017
Барнаул
Сообщений: 3


Если здание или сооружение входит в состав опасного производственного объекта, то обследования технического состояния будет проводиться в составе экспертизы промышленной безопасности. И срок будет определятся датой очередной экспертизы.
Михаил_Р вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2018, 16:19
#6
Hyggelig


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 7


Почему считаете, что для ОПО не нужно проводить техническое обследование З и С в первые 2 года эксплуатации?
В таком случае, получается, что для З и С ОПО требования мягче, чем для З и С обычных промышленных объектов...

Здания и сооружения подлежат экспертизе:

- в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;
- случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
- после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;
- по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы;
Hyggelig вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2018, 16:24
#7
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Цитата:
Здания и сооружения подлежат экспертизе:

- в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;
- случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
- после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;
- по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы;
Hyggelig, если не сложно напишите пожалуйста источник. Особенно интересен пункт 2 (подчеркнул его)
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2018, 20:24
#8
Hyggelig


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 7


Думаю и так уже загуглил, но все же:
Приказ Ростехнадзора № 538 от 14.11.2013 "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"
п.7
Примечания с умного сайта:
Примечание: В редких случаях в проекте указывается срок эксплуатации здания. По этому, в большинстве случаев инспектор Ростехнадзора просит предъявить "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" (с 2005 г.) или "Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта" (до 2005 г.), а так же паспорт на здание и сооружение. Инспектор принимает решение на основании данных документов.
Примечание: Касательно отсутствия проектной документации у Вас не должно возникать вопросов, тут однозначно нужно проводить экспертизу промышленной безопасности здания. Касаемо отсутствия в проектной документации сроков эксплуатации зданий, то скажем следующее: "Проектные организации не хотят брать на себя ответственность за здание, так как не могут контролировать процесс постройки, который может отличаться от проекта. И по этому часто не указывают сроки эксплуатации здания". В данном случае инспектор Ростехнадзора ориентируется на дату ввода здания в эксплуатацию и срок эксплуатации здании указанный в паспорте на здание.
Hyggelig вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 09:07
#9
SacerDOS


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от КрасныйКотельщик Посмотреть сообщение
никаких отступлений от проекта нет
Это можно оценить лишь по материалам заключения после технического обследования или по материалам акта очередного технического осмотра.
То же относится и к (визуальным) дефектам.

Если необходимо обосновать проведение технического обследования, под него можно подвести необходимость паспортизации здания, изменение технологии, инженерных систем, характера и величины нагрузок, производительности, проведение сертификации продукции/технологии, повышения безопасности объекта и т.д. В общем случае два года - установленный нормативами срок.
SacerDOS вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2020, 22:35
#10
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Коллеги, доброго дня!Прошу подсказать ссылку на нормативные акты, регламентирующие периодичность технического обследования объекта незавершенного строительства? Или как для эксплуатируемых зданий?Заранее спасибо!
ganesh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Переодичность "Технического обследования промышленных зданий и сооружений"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как считается строительный объем промышленных зданий Regby Конструкции зданий и сооружений 3 08.02.2018 16:19
Ищу серию ПК-01-60 на плиты покрытия 3х12м для промышленных зданий nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.08.2016 07:41
Осмотр, обследование, мониторинг при эксплуатации промышленных зданий шахт Tyhig Обследование зданий и сооружений 4 19.03.2012 10:49
Ищу типовой проект А60 "Молниезащита зданий и сооружений промышленных предприятий" Zhuravkov.ya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.03.2012 16:45