| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Есть, конечно, в том же СП 23-101-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ". Только там не одна формула, а несколько, и надо знать климатические параметры Вашего региона, для чего нужен СНиП 23-01-99* "СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ". Все это добро можно в инете найти. В СП есть Приложение Э "Пример расчета сопротивления паропроницанию" - для удобства можно просто в этот текст подставлять Ваши данные и считать. Или, если есть возможность, найти специалиста по строительной физике (теплотехника, архитектора) - он может посчитать. В Вашей конструкции главное - именно этот расчет на возможность конденсации влаги внутри.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048
|
т.к. лоджия, значит "точка росы" будет на стеклопакете (сопротивление 5см полистирола больше сопротивления стандартного 2х кам. стеклопакета), перед полистиролом метал (непроницаем) значит расчет на выпадения конденсата в толще ограждения не делаем, расчет на выпадение конденсата на поверхности тоже не делаем
Вам остается расчет на недопустимое накопление конденсата в толще ограждения, для газоблока. есть такая методичка |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
Цитата:
Мой регион г. Ростов-на-Дону. Материалы: Пенопласт - 5см. Фольгированная пароизоляция - 2 мм. Газоблок - 5 см. Вот такие вводные. Если Вам не трудно, посчитайте пожалуйста - где "тонко" |
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Когда я начал строить свой дом, мне как то интуитивно не понравились тупые и жадные тетеньки из проектненьких лавочек... Почесав репку, я просто тормознул стройку и пошел учиться на ПГС.
Теперь я понимаю, что это было самое мудрое решение за всю мою жизнь... В инете ГОРЫ, МОРЕ литературы. Скачайте и посчитайте сами. Это познавательно, увлекательно и охиренно интересно!!! Литературы полно здесь, на этом сайте. Раздел даунлоад, переводится как загрузка для даунов. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2011
Сообщений: 25
|
Насколько я знаю курс ПГС - 5 лет. Вы тормознули стройку на 5 лет?
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2016
Сообщений: 3
|
Здравствуйте, такая проблема
Новый кирпичный дом в эксплуатацию сдан 2015 году. При наступлении осенних холодов пришел капец моим окнам. 1. Сначала начали потеть окна; 2. На подоконниках собирался конденсат; 3. Откосы покрылись плесенью и распространяются усиленно. Что можно сделать учитывая зимний период времени.????? |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Но скорее всего, откосы придется снимать и пропенивать заново. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
А так, проблемой может быть, что угодно - дешевые и не лучшего качества окна, неправильная установка в проем (расположение по глубине проема), некачественный монтаж... Из чего стены (трехслойные с утеплителем, а может какой раритет с колодцевой кладкой)? По фотографиям похоже, что четверти есть. И по логике - окна стоят правильно, в створе с утеплителем... Возможно придется менять окна (ну или просто переставить имеющиеся), не дожидаясь тепла... Можно попробовать подать жалобу застройщику, особенно если скооперируетесь с соседями. Многие серьезные, крупные игроки рынка идут на встречу и разбираются с недоделками и после подписания акта приемки-передачи и в досудебном порядке (интернет, сарафанное радио - отрицательные отзывы и скандалы мало кому нужны). |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Утеплить наружные откосы, отделку оставить на потом.
Обеспечить вентиляцию (холодно да, но ничего не поделаешь, испражнения жизнедеятельности нужно как то удалять). Минимизировать влаговыделение, по возможности сушить вещи на улице, после приема ванной/душа протирать сухой тряпкой (заодно это убережет от плесени в ванной) и т.д. Есть ли отопительный прибор под окном? Если нет, то поставить... Если не поможет, то глубину посадки окна нужно увеличить, с обязательным утеплением наружных откосов... |
|||
|
||||
архивиз. Регистрация: 16.07.2009
Новосибирск
Сообщений: 39
|
Добрый день, уважаемые форумчане!
Предварительно изучив схожие темы, решил писать в эту ветку, заранее прошу админов быть снисходительными если я не прав..скорректируйте, может нужно создать новую тему Ситуация собственно следующая: Проектируем квартирный дом блокированный (таунхаус) технология возведения стен.. несущая часть ~300 мм пенополистиролбетон D550-600 монолитный по несъемной опалубке, в качестве опалубки предполагаем использовать облицовочный кирпич пустотелый снаружи, внутри плиты ЦСП, таким образом воздушный зазор отсутствует.. Вопрос собственно в том,чтобы избежать цветения кирпича через 2-3-5 лет.. пробую сделать теплотехнический расчет вот по этим рекомендациям.. https://dwg.ru/dnl/1286 пункт 7 - пример расчет теплотехники смогу ли я опираясь на расчет расчитывать на избежания этого цветения кирпича..)) далее хотел бы расчитать перекрытия, но для начала вот стены.. Есть ли у кого проф мнение или опыт в данном вопросе.. спасибо Последний раз редактировалось Alebax, 19.12.2016 в 09:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
|
|||
|
||||
архивиз. Регистрация: 16.07.2009
Новосибирск
Сообщений: 39
|
Где-то здесь видел что пустотный кирпич в кладке не желательно использовать..может дело было в нем..? ( про цветение, опыт строителя, с которым строим)
онлайн калькуль..не одобряет задуманную конструкцию стены.. все же пересчитаю по СП конечно.. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Он не одобряет только в части сопротивления теплопередаче, а по паропроницанию (из-за нарушения которого только и возможно увлажнение стены) все нормально у Вас. Что и следовало ожидать. Вам нужно добавить утеплителя - увеличить толщину полистиролбетона, либо добавить более эффективный утеплитель. И заново просчитать паропроницание.
Цитата:
Offtop: Строителей можно слушать только, если больше некого, и с большой поправкой на ветер. Возможно, под "цветением" кирпича понимается появление на нем белых высолов, но это связано не с увлажнением, а с нарушением технологии производства кирпича Последний раз редактировалось иваниваныч, 20.12.2016 в 15:02. |
|||