| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.08.2011, 14:11 | #1 | |
Расчет сваи в пучинистых грунтах
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
||
Просмотров: 3864
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В лучшем случае просто считать нулевым сопротивление по боковой поверхности в пределах этого слоя. В худшем случае - учесть дополнительную просадку этого слоя и дополнительную нагрузку на сваю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
Спасибо Вам большое. По поводу отрицательного трения - раскрыли глаза на проектирование фундаментов при значительной насыпи.
Еще вопрос. А как быть с горизонтальной силой и моментом? Сваи по любому не пройдут при таких условиях (если считать, что l0 = 2,5 - 2,8 м). Нужно будет увеличивать их количество раза в два, плитные ростверки будут огромных размеров... Еще здесь есть сейсмика, и если я отложу величину hd (глубину, на которую нельзя учитывать сопротивление грунта по боковой поверхности в сейсмике), то l0 увеличится до 4 м. Тогда точно ничего не пройдет... Есть ли где-то в нормативных документах требования по учету или неучету отрицательного трения при насыпных грунтах? И при какой величине насыпи допускается его не учитывать? Последний раз редактировалось GybelindaV, 05.08.2011 в 10:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 40
|
А я бы предложил Вам сделать свайное основание с промежуточной гравийно-песчаной подушкой........
В таком случае сваи считаются только на вертикальные нагрузки.......... Тем более такое решение очень будет логичным, ведь Вы все равно производите замену грунта......... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84
|
Спасибо за ответ.
Уточните, пожалуйста, что значит "промежуточная гравийно-песчаная подушка"? Может, в книгах по фундаментам или в нормативных документах есть что-нибудь по поводу этого? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 40
|
На сколько я помню такой раздел есть в Снипе на свайные фундаменты.
А более подробная информация есть здесь http://dwg.ru/dnl/8090 С промежуточной подушкой это когда сваи не соединяются с ростверком, а нагрузка передается на сваи через подушку, горизонтальные усилия воспринимаются силами трения ростверка.........Что-то вроде того...... В своей практике пару раз применял. Ничего сложного.... Большой плюс для этого метода отсутствии горизонтальных усилий в сваях, особенно в сейсмических районах, так как в большинстве случаев количество свай увеличивается из-за гориз. усилий......... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
При расчете на гор. нагрузку насыпной слой следует учитывать. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
наши делают объект в ростовской области, грунты 2-й категории просадочности до 15м, увлажнение моментальное. И что тут можно придумать?
Ростовцы говорят цементировать грунт по технологии Осипова В.И. (патент№2059044) и на них сажать обычные фемезешки. Как на это смотрите? |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Вроде как берут. Я им прислал среднее напряжение под подошвой (около двух кг), они выполняют проект усиления от своего имени и нам присылают документ с новыми характеристиками грунта. Пару секунд говорил с их инженером, говорит расч. сопротивление можем делать от 1 до 3 кг (больше просто нет необходимости). Посмотрим что дальше будет...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сваи в песчаниках | Проектант | Основания и фундаменты | 52 | 13.02.2015 12:12 |
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах | mr.L | Основания и фундаменты | 1 | 03.04.2010 00:04 |
Диаметр грунтоцементной сваи в различных грунтах | pilmanes | Технология и организация строительства | 1 | 01.04.2009 10:19 |
Расчет сваи на выдергивание | tokhot | Основания и фундаменты | 10 | 29.04.2005 10:38 |