| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.11.2011, 13:58 | #1 | |
Эксцентриситет фундамента под молниетвод
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 5907
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Краевое давление может быть меньше нуля, но для вашей конструкции такого быть не должно, а кроме этого должно соблюдаться условие Pmin/Pmax >=0.25. Вам нужно увеличивать размеры подошвы фундамента (как самый простой вариант). Увеличение заглубления тоже хорошо, но не так эффективно )
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
краевое давление меньше нуля - это обычное явление ), странно, что это вас удивляет ). Не грунт вверх давит, а отрыв подошвы происходит )
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Ну, бывает иногда в особо дурацких случаях, что часть фундамента (теоретически) отрывается от основания. Тут надо особо постараться, чтобы такое сделать.
А молниеотвод-то тут причём? Тревога-то у Вас какая: фундамент перевернётся или молния бумкнет? О чём беспокоимся? Как может удар молнии повлиять на внецентренное приложение нагрузки? Как внецентренное приложение нагрузки может повлиять на удар молнии? Ну, если Зевс набухается... Вам что надо сделать: внецентренный фундамент или громоотвод? Если фундамент - то вперёд по фундаментам. Если молниезащиту - то читайте ПУЭ, свяжитесь с инженером-электриком и вбивайте стальные колья по периметру здания. Как выразился тут один наш добрый человек: "Кровь, песок, говно и сахар". Последний раз редактировалось kulvazab, 08.11.2011 в 23:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141
|
Нужно увеличиватьразмеры подошвы фундамента... это самое простое
в СНиПе 2.02.01-83* есть требование, что при проектировании внецентренно нагруженных фундаментов Pmin должно быть больше 0 |
|||
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Итого: 1) если говорить о самом давлении, то оно конечно меньше нуля быть не может 2) если говорить о значении краевого давления, вычесленное по формуле, то оно при определенных значниях нагрузки и геометрии фундамента может быть меньше нуля, что говорит об отрыве края подошвы фундамента. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |