Эксцентриситет фундамента под молниетвод
Ksyusha
 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 7

Необходимо выполнить расчёт фундамента под молниеотвод. М=450, N=250. По формуле e=M/N, е получается >1. Т.к. l=1,2, то мин. величина краевого давления (Pmin) по формуле : N*(1-6*e/l) / (b*l) получается <0. Подскажите пожалуйста, может ли такое быть и что делать?
Просмотров: 5907
 
Непрочитано 08.11.2011, 14:04
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Отрывается фундамент.Надо добавить вес фундамента и грунта на обрезах
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 18:49
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Ksyusha Посмотреть сообщение
Необходимо выполнить расчёт фундамента под молниеотвод. М=450, N=250. По формуле e=M/N, е получается >1. Т.к. l=1,2, то мин. величина краевого давления (Pmin) по формуле : N*(1-6*e/l) / (b*l) получается <0. Подскажите пожалуйста, может ли такое быть и что делать?
Краевое давление может быть меньше нуля, но для вашей конструкции такого быть не должно, а кроме этого должно соблюдаться условие Pmin/Pmax >=0.25. Вам нужно увеличивать размеры подошвы фундамента (как самый простой вариант). Увеличение заглубления тоже хорошо, но не так эффективно )
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 21:37
#4
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Краевое давление может быть меньше нуля
Это как?Грунт вверх давит что-ли? Ну в принципе может (пучение, например или воды грунтовые), но в данном примере pmin либо положительное число, либо 0
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 21:49
#5
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Это как?Грунт вверх давит что-ли? Ну в принципе может (пучение, например или воды грунтовые), но в данном примере pmin либо положительное число, либо 0
краевое давление меньше нуля - это обычное явление ), странно, что это вас удивляет ). Не грунт вверх давит, а отрыв подошвы происходит )
GIP вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2011, 23:00
#6
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Ну, бывает иногда в особо дурацких случаях, что часть фундамента (теоретически) отрывается от основания. Тут надо особо постараться, чтобы такое сделать.
А молниеотвод-то тут причём?
Тревога-то у Вас какая: фундамент перевернётся или молния бумкнет?
О чём беспокоимся?

Как может удар молнии повлиять на внецентренное приложение нагрузки?
Как внецентренное приложение нагрузки может повлиять на удар молнии? Ну, если Зевс набухается...
Вам что надо сделать: внецентренный фундамент или громоотвод?
Если фундамент - то вперёд по фундаментам.
Если молниезащиту - то читайте ПУЭ, свяжитесь с инженером-электриком и вбивайте стальные колья по периметру здания.
Как выразился тут один наш добрый человек: "Кровь, песок, говно и сахар".

Последний раз редактировалось kulvazab, 08.11.2011 в 23:26.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 07:34
#7
Zedvik


 
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141


Нужно увеличиватьразмеры подошвы фундамента... это самое простое

Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Ну, бывает иногда в особо дурацких случаях, что часть фундамента (теоретически) отрывается от основания. Тут надо особо постараться, чтобы такое сделать.
А молниеотвод-то тут причём?
Тревога-то у Вас какая: фундамент перевернётся или молния бумкнет?
О чём беспокоимся?
в СНиПе 2.02.01-83* есть требование, что при проектировании внецентренно нагруженных фундаментов Pmin должно быть больше 0
Zedvik вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 08:15
#8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Киса а чо высота молниеотвода то какая?
и М=450, N=250 ета в килограммах?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 08:17
#9
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ksyusha Посмотреть сообщение
М=450, N=250
а в размерности нигде ошибки нет?
молниеотвод металлический?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 08:24
#10
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Уверены что выбрали верный тип фундамента?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2011, 11:10
#11
Ksyusha


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 7


вообще нагрузки на металлический молниеотвод N=0.37т, Q=0.09т, М=1.17т*м. N=450кг-это уже на обрез фундамента. Но с таким моментом эксцентриситет получается > 3м!!!!!!!!!!

Последний раз редактировалось Ksyusha, 09.11.2011 в 11:46.
Ksyusha вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 16:06
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


...

Последний раз редактировалось Нитонисе, 09.11.2011 в 18:26.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 22:03
#13
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
краевое давление меньше нуля - это обычное явление ), странно, что это вас удивляет ). Не грунт вверх давит, а отрыв подошвы происходит )
А если происходит отрыв, и грунт уже не давит, то о каком краевом давлении может идти речь?
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 18:10
#14
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
А если происходит отрыв, и грунт уже не давит, то о каком краевом давлении может идти речь?
), выразимся точнее : значение краевого напряжения, вычисленное по формуле меньше нуля, что означет, что по краю подошвы фундамента грунт на подошву не давит и происходи отрыв края подошвы от грунта. Эпюра непосредственно самого давления имеет треугольную форму, не доходящую до этого края подошвы.\

Итого:
1) если говорить о самом давлении, то оно конечно меньше нуля быть не может
2) если говорить о значении краевого давления, вычесленное по формуле, то оно при определенных значниях
нагрузки и геометрии фундамента может быть меньше нуля, что говорит об отрыве края подошвы фундамента.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 21:00
#15
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Ок,согласен
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2011, 21:43
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сваи делать надо Ksyusha!
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2011, 20:37
#17
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сваи делать надо Ksyusha!
Шутку понял)))

Надеюсь, вы помните, с каким коэффициентом берется ветровая нагрузка для расчета по второй группе предельных состояний?
Сазоныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Эксцентриситет фундамента под молниетвод

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44