Что предусмотреть при возведении здания в низине на водонасыщенных грунтах
Arc-dc
 
Регистрация: 16.06.2011
Сообщений: 68

Здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь..даже я бы сказал Ваши советы.
_
Суть такая - отведенный участок под строительство сложный по рельефу. В низине стоит вода 0.7м. Здание в плане 18х24м, по высоте 3-х (с эксплуатируемым подвалом), 5 этажное (без подвала), т.е. нагружено неравномерно.
Верхний ИГЭ сильнопучинистый, под ним (ИГЭ-2) бурый песок в принципе пригодный для основания, ИГЭ-3 суглинок, ИГЭ-4 глина с модулем деформации 12-17. Последний слой это песок.
_
Не сталкивался еще с таким "мокрым" делом. Что возможно предусмотреть?
_
Сдвигать здание не получается. Думали тут.. может засыпать песком с выполнением вертикальных плоских дрен. Вариантов много, а что в жизни с таким делают не сталкивался.
_
Прошу прощения заранее за такую некачественную схему..позже подправлю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ФИО-Model.jpg
Просмотров: 83
Размер:	21.2 Кб
ID:	69476  

Просмотров: 1949
 
Непрочитано 13.11.2011, 18:13
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Предусмотреть пластовый и контурный дренаж металлоизоляцию подвала те все мероприятия для подтопляемой территории.Еще агрессивность смотреть надои и прогноз поднятия ур. воды
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 20:48
#3
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Предусмотреть пластовый и контурный дренаж
Если есть куда воду сбрасывать.

Цитата:
Сообщение от Arc-dc Посмотреть сообщение
двигать здание не получается. Думали тут.. может засыпать песком с выполнением вертикальных плоских дрен.
Дрены для ускорения консолидации ИГЭ-3? Данных мало, по мощности слоёв, какой напор воды в нижних песках.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 20:53
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Насосную станцию и качать.А то поднимется и затопит
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 21:15
#5
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Примерно такой участок у меня был.
Решение- подпорная стенка и ЛИУ, т.е. участок должен быть сухой.
Повышение планировочной отметки с частичной заменой грунта, фундамент-свайный.
Разумеется, это не Ваш вариант участка, так что возможны варианты.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 22:48
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
металлоизоляцию подвала
- долговечность 10-15 лет. Хотя смотря какая вода и какая защита стали наверное...

Чего-то мне кажется что проще для эксплуатации было бы здание поднять на 1-2 м и сделать канавки по контуру здания водоотводящие. Чтобы не выносило насыпь течением.
Хотя канавки тоже забьются...

Требуемая долговечность какая ?
Может проще и правда сталь сделать или насосом качать, если временное здание ?

Или свайный фундамент и всё ок. Нет проблем.
Только ростверки выньте из пучинистого грунта. Чтобы не сломались... На 10-15 см выше поверхности...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что предусмотреть при возведении здания в низине на водонасыщенных грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Где взять значение нагрузок в строительный период, при возведении промышленного здания (насосной станции)? RrRR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.09.2009 13:20
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах lee Основания и фундаменты 13 27.08.2008 09:21
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32