Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 16018
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Не совсем понятен вопрос.
Я так понял автор знает несущую способность плит (полная или временная нагрузка на 1м2) и хочет сравнить с проектируемой нагрузкой? Кстати, почему не сделать еще одну опору посередине и нагрузить плиты нормально?. А то попахивает бредом... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
плюс равномерно-рапределенная с прилегающей ширины - наверно на плиты будет какя-то нагрузка, кроме оборудования. Но передача нагрузки к плите от рамы не будет равномерной по длине - у рамы своя жесткость, у плиты - своя. Если рама слишком жесткая, вся нагрузка "ляжет" ближе к опорам. Равномерной передача будет, если рама намного гибче плиты.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
имхо, это будет ХОРОШО! пускай нагрузка на колонны сразу ложится, плиту разгрузим. Правда, возникает вопрос- надо ли это, и если надо, то кому? Плиты же есть, у них - несущая способность.
Я так понял, что Albino70 знает про свои плиты q, но не знает М, и хочет пересчитать нагрузку от емкости в равномерно распределенную? Я бы на его месте определил момент от размещения емкости прямо на ребристых плитах (вариант - на опорах, установленных с мелким шагом), потом нашел бы максимальный допустимый момент ребристой плиты (из формулы М = q*L^2/8), и фсе. Поперечную силу бы проверять поленился бы по причине "да не должна вроде" (к стыду своему вынужден признаться... )
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 17
|
Цитата:
Можно сделать опору и посередине, можно вообще разгрузить плиты и передать нагрузку на ригеля через пластины, вопрос не к конструкции ( в принципе рама условна ), вопрос как просчитать правильно эквивалентную равномерно распределенную нагрузку от изгиб. момента если работают только продольные ребра плиты ( в данном случае нагружаются два смежных ребра). Продольные ребра плит перекрытия могут быть нагружены и кирпичной перегородкой, на которую заказчик требует навесить металлоконструкцию для эл. кабелей. Принципиально выяснить понесет плита проектную нагрузку или нет? Вопрос к Ильнуру. Если я правильно понял : за ширину В (при нагружении смежных ребер) принять ширину одной плиты? Последний раз редактировалось Albino70, 27.06.2011 в 21:13. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У плиты растянутая арматура в двух ребрах - значит два ребра от разных плит несут как одна плита.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 17
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я такого универсального справочника не помню. Пользуюсь базой серий. Типовая конструкция изготавливается по серии, и указания по применению (подбору) приводятся тоже в серии, обычно в выпусках под номером "0".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 17
|
Спасибо.
Цитата из серии типовых ж/б плит ПК-01-106 разм. 6*1,5м п. 4(б): "К продольному ребру может быть непосредственно приложена равномерно распределенная вдоль ребер нагрузка. При этом величина эквивалентной нагрузки на 1м^2 плиты определяется по формуле: Рэ=Q/0.75 кг/м^2, где Q - величина нагрузки в кг на пог.м., приложенной непосредственно к ребру." Значит "0,75" в формуле - это половина ширины плиты. Формула на расчет экв.нагрузки принимает вид: Рэ=М*8/(L^2)*В/2. Тогда в моем случае, когда работает два смежных ребра плит, за ширину В, как вы были совершенно правы, принимается ширина одной плиты. Правильно? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
И это видимо при нагружении одного ребра. Т.е. при нагружении только одного ребра можно приложить аж 75% от всей возможной распределенной нагрузки. При нагружении обеих - все-таки 50%. Формула типа Рэ=М*8/(L^2)*В учитывает весь момент от линейной нагрузки. Поэтому при нагружении обеих ребер верно Рэ=М*8/(L^2)*В. При нагружении одного - Рэ=М*8/(L^2)*(В*0,75). А что, в серии несущая способность в моментах?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Думаю, Вы не правы.
Цитата:
0,75 - это ДЛИНА участка сбора нагрузки. Вся плита 1,5 метра, а её половина 0,75. Разве нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 17
|
Если к продольному ребру приложена сосредоточенная нагрузка, формула на эквивалентную будет таже Рэ=М*8/(L^2)*В/2, только момент другой.
Так что же все-таки "0,75" из Рэ=Q/0.75 ????? Ведь ед. измерения эквивалентной нагр. Рэ - кг/м^2, а Q - величина нагрузки в кг на пог.м. Где потерялось "В" из формулы Рэ=М*8/(L^2)*(В*0,75)??? Последний раз редактировалось Albino70, 28.06.2011 в 14:02. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет свай на горизонтальные нагрузки | Tandr | Основания и фундаменты | 46 | 14.08.2015 18:51 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Нагрузки и расчет автостоянок | FF2 | Расчетные программы | 2 | 29.04.2007 08:49 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |