| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким образом нивелировать провисание одной из опор подвесного крана?

Каким образом нивелировать провисание одной из опор подвесного крана?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.06.2018, 06:11 #1
Каким образом нивелировать провисание одной из опор подвесного крана?
Локгаев Ахмед
 
Проектировщик
 
Ашхабад, Туркменистан
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 3

Здравствуйте, господа Инженеры. Необходима Ваша помощь. Есть металлическая ферма пролетом 24 м, к ней, к нижнему поясу подвешивается кран, причем кран подвешивается следующим образом - одна опора в середине пролета фермы, вторая у опоры (1.2 м от опоры, в первой панеле).. Далее при действии постоянной нагрузки середина пролета фермы прогибается на 20 мм, соответственно и опора крана "уходит " вниз на 20 мм .. но есть норматив "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ
ПБ 10-382-00", в котором описаны допуски по перекосу опор крана (скрин во вложении) , там указано что максимальный перекос опор 10 мм... как же быть в данном случае? Выравнивать пластинами? А еще и снег.. и еще 20 мм прогиба. Заранее спасибо.
Просмотров: 1281
 
Непрочитано 13.06.2018, 07:37
1 | #2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Локгаев Ахмед Посмотреть сообщение
Здравствуйте, господа Инженеры. Необходима Ваша помощь. Есть металлическая ферма пролетом 24 м, к ней, к нижнему поясу подвешивается кран, причем кран подвешивается следующим образом - одна опора в середине пролета фермы, вторая у опоры (1.2 м от опоры, в первой панеле).. Далее при действии постоянной нагрузки середина пролета фермы прогибается на 20 мм, соответственно и опора крана "уходит " вниз на 20 мм .. но есть норматив "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ
ПБ 10-382-00", в котором описаны допуски по перекосу опор крана (скрин во вложении) , там указано что максимальный перекос опор 10 мм... как же быть в данном случае? Выравнивать пластинами? А еще и снег.. и еще 20 мм прогиба. Заранее спасибо.
Вариантов 2-а:

1. Если это все на стадии проектирования, то сделайте фермы "жестче" с прогибом до 10мм и строительным подъемом;
2. В стандартом узле подвески крана, есть "монтажный зазор" порядка 30мм, вот им и "играйтесь".
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 11:28
1 | #3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Как уже отметил Snajper, для начала нужно знать на какой стадии возник вопрос.
Предположим, что вы проектируете ферму.
1) Предельные отклонения в ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПБ 10-382-00 указаны для монтажников в период монтажа кранового пути и для тех, кто эксплуатирует кран. Грубо говоря эти 10мм дают на допустимую неточность монтажа. Их контролируют когда нет временных нагрузок на каркас здания.
2) Если вы знаете, что при действии постоянной нагрузки середина пролета фермы прогибается на 20 мм, то, по хорошему, должны предусмотреть узел с возможностью компенсации этих 20 мм при монтаже кранового пути.
3) Также ферма должна быть посчитана на прогибы в соответствии с СП нагрузки и воздействия, как покрытие при наличии подвесных кранов.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2018, 12:32
#4
Локгаев Ахмед

Проектировщик
 
Регистрация: 21.11.2017
Ашхабад, Туркменистан
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Вариантов 2-а:

1. Если это все на стадии проектирования, то сделайте фермы "жестче" с прогибом до 10мм и строительным подъемом;
2. В стандартом узле подвески крана, есть "монтажный зазор" порядка 30мм, вот им и "играйтесь".
Извините за неполную информацию. Стадия проектирования разлела КМ, архитектура и технология уже утверждены, кран грузоподъемностью 5т.

Жесткие фермы получаются слишком высокими и тяжелыми.. Скорее всего будем играться пластинами в рихтовочном зазор.
Спасибо Вам большое.
Локгаев Ахмед вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким образом нивелировать провисание одной из опор подвесного крана?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. yarus.khv Лира / Лира-САПР 85 07.07.2013 17:15
Каким образом указывают информацию об изменении документа титульном листе рабочих чертежей? Rosenkranz Архитектура 1 31.07.2012 09:30
Тангенциальный зубомер Каким образом калибровать? McLaine Машиностроение 8 16.07.2012 11:57
Каким образом распечатать генплан маленького города чтобы легко было ориентироваться в чертежах? dextron3 Архитектура 6 10.10.2011 22:24
Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции? 2adrenalin AutoCAD 6 12.10.2009 21:06