| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие хомуты установить в главной балке?

Какие хомуты установить в главной балке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.06.2018, 22:10 #1
Какие хомуты установить в главной балке?
Kusnecc
 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 29

Здравствуйте. Главная балка 700х350 с вязаными каркасами из отдельных стержней и хомутов. В верхней зоне над средней опорой установлено 3 стержня А400 диаметром 12 и во втором ряду по расчету один добавочный стержень А400 диаметром 8. В нижней зоне балки 2 стержня А400 диаметром 14. Согласно руководству по конструированию (скриншот прилагаю) в балках шириной сечения более 350 мм необходимо устанавливать четырехсрезные хомуты. Обязательно ли мне ставить четырехсрезные хомуты при том количестве стержней, которое у меня есть? И если да/нет, то как будет выглядеть хомут? Что посоветуете? Прилагаю примерный рисунок того, как я это понял.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хомуты.jpg
Просмотров: 138
Размер:	175.1 Кб
ID:	203661  Нажмите на изображение для увеличения
Название: арматура.jpg
Просмотров: 110
Размер:	179.1 Кб
ID:	203662  

Просмотров: 2081
 
Непрочитано 18.06.2018, 22:34
#2
Student_97


 
Регистрация: 07.04.2018
Сообщений: 30


Здравствуйте. Я бы ещё добавил конструктивную арматуру из d12 посередине балки.
Убрал бы сверху посередине d8 и d12, и вместо этих поставил d14.
Снизу можно оставить 2d14 и сделать односрезный хомут.

Ну а если и делать двухсрезный, то снизу вместо 2d14 установил бы 3d12.
Student_97 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 22:52
#3
Kusnecc


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Student_97 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Я бы ещё добавил конструктивную арматуру из d12 посередине балки.
Убрал бы сверху посередине d8 и d12, и вместо этих поставил d14.
Снизу можно оставить 2d14 и сделать односрезный хомут.

Ну а если и делать двухсрезный, то снизу вместо 2d14 установил бы 3d12.
Не получится заменять стержни в предложенной вами форме. Верхняя 12 посередине идет в связке с боковыми по расчету, они проходят через каждый пролет, перекрывая отрицательный пролетный момент. Восьмерка короткая, она добрана, чтобы перекрыть опорный момент.
Kusnecc вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 02:19
1 | 1 #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Хомуты по расчёту на наклонную трещину по СП 63 и т.п. В такой мелкой балке лучше двухсрезные.
Хомуты должны охватывать продольную арматуру. СП 63.
Руководство - к сведению.
Вместо арматуры А400 применить А500С (если не мосты).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 04:02
1 | 2 #5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Я бы поставил один "охватывающий" хомут (или даже П-образный) и одну шпильку посредине. Диаметр верхней назначил бы так, чтобы укладывалась в один ряд, а нижних тоже назначил бы 3 штуки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие хомуты установить в главной балке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия anton-07-25-86 Железобетонные конструкции 68 22.01.2013 10:47
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? Денис Медведев Водоснабжение и водоотведение 2 23.04.2012 17:47
Какие связи надо установить для плиты в ПК ЛИРА 9.2 Mr.AS Лира / Лира-САПР 3 13.01.2012 02:46
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? Сава Конструкции зданий и сооружений 5 31.10.2011 15:49