| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.05.2018, 19:09 | #1 | |
Состояние панели в п44 Помогите оценить - можно ли спать спокойно ?
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 2890
|
|
||||
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 9
|
Добавил фотографии трещин вокруг ригеля. По стене и по потолку.
Все-таки есть видимо прогрессирование. Одна трещина идет от края ригеля поперек всего потолка от стены до стены. Возле стены немного рсходится в стороны. Толщина трещин - в начале толще волоса визуально, затем утоньшается. Вообщем надеюсь на советы уважаемых форумчан - что делать с этим? (Планирую подвесные потолки сделать). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Насчёт соседей с ремонтом- это конечно сложно и проследить и оценить воздействие.
Но закрывать трещины -не лучшее решение. Лучше отказаться от натяжного потолка в пользу обычной шпатлёвки/окраски. Насчёт стяжки- какая цель- выровнять /поднять на уровень или что? По фото непонятно. Найдите местного специалиста, или хотя бы нанесите трещины на схему, привяжите фото. Для спокойствия (какой-то оценки хотя бы по характеру развития сделайте гипсовые маяки, по два на трещину, в поисковике посмотрите порядок устройства). Маяк можно выполнить из гипса, удобнее Ротбанд или другая гипсовая смесь. ----- добавлено через ~6 мин. ----- ... на четвертом фото 1поста удалось разглядеть что-то ... Что за стена подходит снизу, и что за перемычка сверху? Непохоже что узел предусматривает передачу вертикальной нагрузки.... Ну всякое бывает ----- добавлено через ~7 мин. ----- ...да, скорее всего ригель проходит мимо перегородки |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 9
|
Насколько я знаю в п44 над перегородкой -ригель. Опирается на 2 стороны возле проемов и в теории должен опираться на перегородку(по факту вижу там уплотнитель/тряпки)+ все это бвло заделано раствором.
Вот от краев этого ригеля вверх и иудут трещины в каждой комнате. Продолжаются по потолку. Обе во всю длину плиты. Идут параллельно межкомнатной перегородке(она несущая, перегородкой назвал для контекста). С ригелем этим что делать? Подложить кирпич под него+раствор? Или просто замазать штукаторкой. Насколько я понимаю - он к перегородке еще приварен от опрокидывания должен быть. А основная нагрузка идет на две стены, в которых проемы дверные? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 9
|
Прикладываю схемы.
трещины - красные. квартира на картинке- обвел зеленым. место ригеля- обвел зеленым. на картинке с трещинами стен 1,2,3 - трещины. а - место на фотографиях в 1м сообщении ( где ригель висит над межкомнатной стеной) во 2м сообщении фото 1,4 соответсвуют трещине 1 на стене на схеме. трещина 2- почти не заметна. трещина 3 - уменьшеная версия трещины 1. фото 5 - трещина 1- то же место потолок с обратной стороны на картинке с трещинами потолка 1,2 - трещины. ригель я обозначил серым цветом. черным - стены. ЗЫ рисовал в paint. прошу простить пункт а на схеме я обнаружил после демонтажа дверей. тупо выпали куски раствора вместе с куском обоев. внутри - "тряпки" от застройщика. дверные проемы - 90см. стена межкомнатная - 14см. ЗЫ да. межкомнатная стена. не перегородка. не буду терминологию путать ( по незнанию) ЗЗЫ по стяжке - высота дверных проемов 208мм сейчас. снизу - плита. шумоизоляции нет . плюс хочу проводку по полу сделать. поэтому - стяжка(конечно хотелось бы плавающую) по потолкам - в идеале хочу сделать шумоизоляцию потолка.в минимуме - несколько источников света. пэтому либо натяжной. либо гкл(просто штукатурки накидать+люстру- не хочу) ЗЗЗЫ по п44 мало информации о конструктиве в сети. в основном - дальнейшие модификации. там этот ригель вообще на т-образный проем опирается. по этим дверным проемам я тоже не пойму. толи это ригель толи это две панели с дверными проемами в этом месте встык стоят ( но стыка\шва на фото1 сообщения1 я не наблюдаю.) Последний раз редактировалось Andreii, 23.05.2018 в 20:37. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
В живую надо смотреть. По белым на белом фотографиям ничего непонятно...
Или найти на форуме специалиста по п-44, чтобы понять какие стены несущие какие нет и какие нагрузки на них передаются. Я так понял, такие пока не нашлись. И что на фигня на первых фотографиях? Я было подумал крупные камни в бетоне, ан нет. Мешки что ли какие-то? Может просто из строительного мусора проём сузил? Или в панельных домах такое бывает, что разные отверстия приходится заделывать? Надо бы найти чертежи и с рулеткой сравнить все размеры. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2018
Сообщений: 9
|
Я информацию брал http://cs-cs.net/mgsupgskryaker-seri...panelek-kopiyaотсюда+ у меня родители в п44 такой же квартире живут. Проблема с межкомнатной панелью у них тоже была (так же в верху отошел слой чегото- они делали давно ремонт и уже не помнят что там было).
На первых фотографиях в стыке - мусор тряпичный похоже. Или уплотнитель, который был заделан раствором. По несущим - в трешках в п44 все стены несущие. Только 1 перегородка межклмнатная из гипсобетона(80мм) между комнатой и корридором(в модификации какойто п44 заменена на несущую, но там комнаты по ширине с 3.6м до 4.2 расширены). Аналогично - перегородка между коридором и кухней+отдельно сатнехкабина. Остальное - несущие стены. Внешние панели - навесные. Проем не заужал/расширял. Там 90см - с рулеткой смотрел. Межкомнатная стена -14см. У Правого проема(в большую комнату) на последнем фото(нет в кадре) 15см до стены. Я находил в интернетах схемы этой неторцевой секции, гдето даже размеры были эти указаны. Т.ч. проемы - на своих местах все. Просто был уверен, что ригель в 3х местах опирается над проемами в комнаты. Мой ремонт + перепланировка - по типовому каталогу мниитэп лист а стр 58-59. Увеличениес санузла за счет коридора+снос межклмнатной перегородки+гардеробная в комнате(из гкл буду делать склрее всего). По трещинам - до начала ремонта соседей сверху они не менялись в течение года. Думаю, что это от усадки дома. Старые. Щас буду смотреть, тем более, если они не похожи на силовые (удар? Перегрузка плиты перекрытия?). По ригелю я переживаю изза тогоч что в этом месте сходятся 3 плиты перекрытия+это частое место, которое в 90е любили перепланировать(вырезать ригель+часть межкомнатной стены в комнаты на метр-полтора. Сдклать П-образную нишу и две двери в комнаты развернуть по бокам буквы П- жуть вообщем). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите оценить работу\работодателя.(частный случай к теме "как оценить работодателя") | Actreska | Профессии и трудовые отношения | 98 | 28.10.2013 15:11 |
Помогите пож выбрать кладку для 2эт дома в Краснодаре Склоняюсь к колодецной И можно ли пустоты засыпать глиной | Костенька | Технология и организация строительства | 2 | 21.01.2013 12:54 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |
Помогите оценить стоимости разработки ППР на кровельные работы | DIM-87 | Технология и организация строительства | 10 | 04.07.2012 23:13 |
Помогите определить марку панели | Rombler | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.08.2011 11:30 |