Непрочитано 23.05.2017, 12:22 #1
Обоснование применения противопожарной пены
Антон Яковлев
 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 4

Добрый день!

Имеется строящийся многоэтажный дом. В узлах примыкания самонесущей наружней стены из кирпича к монолитному перекрытию проектный институт требует зачеканку противопожарной пеной. Внутренняя отделка - гипсовая штукатурка, наружняя - навесной вентилируемый фасад, толщина утеплителя из минваты 150мм. Есть ли возможность обосновать применение обычной монтажной пены?
Общие данные:
- Степень огнестойкости - I (первая)
- Класс конструктивной пожарной опасности - С0
Класс функциональной пожарной опасности:
- Ф 1.3 – многоквартирные жилые дома;
- Ф 3.1, Ф 4.3 - встроенные предприятия общественного назначения.
Просмотров: 4760
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 16:04 Узел примыкания
#2
Антон Яковлев


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 4


Узел примыкания кирпичной стены к перекрытию
Вложения
Тип файла: pdf узел примыкания-Model.pdf (48.7 Кб, 192 просмотров)
Антон Яковлев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 16:23 Узел примыкания
#3
Антон Яковлев


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 4


Узел примыкания отредактированный
Вложения
Тип файла: pdf узел примыкания-Model.pdf (47.3 Кб, 130 просмотров)
Антон Яковлев вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 16:36
1 | #4
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Все Вам правильно проектировщики говорят. Согласно ФЗ-123 табл.21 наружные ненесущие стены должны иметь предел огнестойкости не менее E30. Согласно п.5.2.1 Сп2.13130.2012 требования на предел огнестойкости конструкции распространяются и на узлы крепления и примыкания конструкций между собой. Не хотите делать огнестойкую пену: а) пройдите испытания на стенку с обычной б)забейте мин.ватой, она НГ (у Вас же не на пене стена держится, пена только заполнитель)
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 16:09
#5
Антон Яковлев


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Согласно п.5.2.1 Сп2.13130.2012 требования на предел огнестойкости конструкции распространяются и на узлы крепления и примыкания конструкций между собой.
Штукатурный слой с внутренней стороны стены и утепление минватой с наружней нельзя ли отнести к узлу примыкания? По факту они же будут препятствовать распространению горения через узел примыкани.
Антон Яковлев вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2017, 17:47
2 | 1 #6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Антон Яковлев Посмотреть сообщение
Штукатурный слой с внутренней стороны стены и утепление минватой с наружней нельзя ли отнести к узлу примыкания?
Можно, но за ними все равно будет горючий материал. Он, может, и не сгорит, но это требуется подвердить пожарным сертификатом, как справедливо указал ale1776.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Обоснование применения противопожарной пены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Срочно нужно обоснование для применения вдавливаемых свай при усилении фундамента. Кристэль Основания и фундаменты 7 27.02.2020 11:43
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Обоснование применения свай с напрягаемой арматурой Португалец Основания и фундаменты 3 30.08.2012 11:11
Область применения монтажной пены alex_i8787 Архитектура 7 20.10.2011 12:01
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37