Непрочитано 22.06.2009, 13:50 #1
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП?
GRIGORY
 
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 7

Добрый день.

Предысторию опустим, она банальна и неинтересна.

Допускается ли такая конструкция ростверка на сваях?
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.jpg
Просмотров: 308
Размер:	30.7 Кб
ID:	22654  

Просмотров: 4113
 
Непрочитано 22.06.2009, 13:58
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


http://dwg.ru/dnl/3155
http://dwg.ru/dnl/1107
Это помимо СНиП
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 14:02
#3
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Offtop: Fellini!
За Вами не успеешь.
Как Мазина поживает?
опус вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 14:11
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Offtop: Fellini!
За Вами не успеешь.
Как Мазина поживает?
[offtop]
Вы не поверите, но Джульетта умерла от рака.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 14:12
#5
GRIGORY


 
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/3155
http://dwg.ru/dnl/1107
Это помимо СНиП
Спасибо за ссылки, данная документация у меня имеется.

Задам вопрос конкретнее:
1. Не протеворечит ли данная конструкция п. 7.9. СНиП 2.02.03-85
GRIGORY вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 14:15
#6
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


[[offtop]quote=Fellini;414161]Offtop:
Вы не поверите, но Джульетта умерла от рака.[/quote]


Чему же здесь не поверить - в газетах и о Вас писали не очень хорошо.
Да и Марчелло тоже куда то пропал.
В общем надо канадское виски - допить за их светлую память.
Люблю итальянское кино - грешен.
опус вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 14:20
#7
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


849мм между осями, если сваи забивные 300х300, то противоречит.
[offtop]Если коньяк, то за DEMа поднять рюмочку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 131
Размер:	37.4 Кб
ID:	22657  

Последний раз редактировалось Fellini, 22.06.2009 в 14:28.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 14:30
#8
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Согласен не менее 3д.
А так центральная свая под центральную нагрузку, остальные - завести в тело ростверка и связать с его арматурой.
И не надо часто в СниПы смотреть - достаточно инженерной интуиции.
Offtop: Коньяка нет - виски осталось чуть -чуть.
опус вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 14:33
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Проверьте:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ростверк.jpg
Просмотров: 514
Размер:	46.6 Кб
ID:	22658  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 15:24
#10
GRIGORY


 
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проверьте:
А еще вопросик, чему S1 и S2 равняется на чертежах?
GRIGORY вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 15:48
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Минимально 3-м d.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 16:43
#12
GRIGORY


 
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 7


Спасибо за помощь.
GRIGORY вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 16:55
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Минимально 3-м d.
вроде бы нигде не было сказано, что это висячие сваи.
если сваи-стойки, то миним. 1,5d...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2009, 20:56
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вроде бы нигде не было сказано, что это висячие сваи.
если сваи-стойки, то миним. 1,5d...
Да, да, конечно. А то увлеклись тут 3d, понимаешь...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44