Непрочитано 09.10.2012, 07:29 #1
Нужно ли учитывать расстояние до эвакуационного выхода при исключении из работы одного из выходов?
АПМ
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 4

Согласно п.4.2.4 СР 1.13130.2009 (Эвакуационные пути и выходы) необходимо проверить на пропускную способность все выходы, за исключением одного. Проверяем исключая последовательно по одному. Всё понятно. Вопрос в том, необходимо ли, при этом, проверять длину пути эвакуации - должна ли она быть не более чем...? Или требование безопасной эвакуации в данном пункте относится лишь к пропускной способности? Я понимаю именно так.

Последний раз редактировалось АПМ, 09.10.2012 в 07:31. Причина: пропущено слово
Просмотров: 2811
 
Непрочитано 23.10.2012, 13:15
#2
Archer007


 
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 11


В любом случае не более чем...., а вдруг ещё допуск инвалидов (МГН).
Archer007 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2012, 10:54
#3
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


не согласен. Смотрим, к примеру, п 5.3.21 таблицу 5. Если у нас 2 лестницы и коридорная система при плотности потока 2чел/м2 и С0 - то расстояние между лестницами 60м. А по вашей логике, если одну лестницу исключаем, то для помещений около исключённой лестницы превышается расстояние до тупиковой лестницы.. Получается надо проектировать две лестницы на расстоянии 30м. А это нецелесообразно, ведь при 30м можно просто поставить 1 лестницу.
Alter54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли учитывать расстояние до эвакуационного выхода при исключении из работы одного из выходов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50