Цитата:
Сообщение от Proectant
приведенная глубина погружеия острия сваи l с чертой = "альфа е"*l у меня больше 4-х, в связи с чем я не имею возможности вычислить усилия Mz и Hz, а также давление "сигма z", т.к. нет значения коэффициентов А1...4, В1...4, С1...4, D1...4 по таблице 4.
|
1) давление Gz не нужно искать по всей длине сваи, значение ее вычисляется на конкретной глубине, например при приведенной длине сваи > 2.5м, на глубине z = 0.85/Ae, и проверяете допустимое давление на грунт, т.е. здесь проблем нет
2) если строить эпюру моментов и поперечной силы от верха сваи до приведенной глубины z = 4м (что МАХ дает таблица 4), то приближаясь к этой глубине эпюры уходят в ноль, т.е. ниже приведенной глубины Z= 4м усилий в свае нет (от момента и боковой силы, приложенной к верху сваи), т.е. ниже приведенной глубины Z=4м свая работает только на прижим и отрыв. Все это при условии, что у вас выполнилась проверка по МАХ допустимому боковому давлению на грунт (Gz <= Gzd). И опять проблем нет.