| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.10.2014, 09:39 | #1 | |
Выход из квартиры на эксплуатируемую кровлю соседней секции жилого дома.
Архитектор
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 3908
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Если условие выше выполняется, то не нужно. Если же всё же это два разных пожотсека, то соответственно витраж противопожарный в стене 1 типа.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53
|
Спасибо! Остался вопрос в экспертизе. В заключении не написано что это один пожарный отсек, но и что разные отсеки тоже нет пометки..... Как интересно в итоге будут принимать дом пожарные.... Они у нас не любят думать... читают бумажку и все...
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
А это один пожарный отсек? Если да (и можно это доказать на основе НТД), то Ваша совесть чиста - пусть с пожарными Заказчик разбирается на приёмке. Тем более, что экспертиза пропустила, а рабочка должна соответствовать ПД. Или это всё в РД? Тогда я с DJo Frey согласен.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53
|
На стадии П был выход - противопожарная дверь. В заключении секции не называют "пожарными отсеками", называют просто секции, а вот по подземной парковке уже написаны "отсеки". Может и пройдет... но я думаю нужно будет как-то это выяснить заранее у принимающей стороны.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Если в прошедшей экспертизу проектной документации была противопожарная дверь в этом месте, то в рабочей документации, чтобы избежать повторной экспертизы, её можно заменить только на противопожарный витраж с таким же пределом огнестойкости. Это моё личное мнение.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Согласен. И то не гарантия на 100%. Offtop: А строители по факту поставят обычный витраж и все будут довольны
|
|||
|
|