| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия

стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.12.2007, 14:45 #1
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия
John Stainless
 
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 3

Дано: старая панельная 9 эт. чешка. Межэтажные перекрытия - шатровые панели. Похоже, что панели цельные, но вдоль помещения видны как бы "стыки" (в месте стыка буквой V, если смотреть вдоль стыка). В одном из помещений есть и поперечные "стык" на расстоянии примерно 80 см от несущей стені. Что смущает, и потолок и пол прогнуты как яйцо к центру помещения (около 3-5 см во всех помещениях). Раньше лежала гипсовая (гипсобетонная стяжка толщиной 10-12см на лагах (тонкие деревянные бруски сечением 2x2 см.

Цементно-песчаная стяжка на площади 15 кв. м. толщиной 5-9 см. Макс. толщина - в центре помещения. Сухой вес цемент + песок ~2200 кг на все помещение. Плюс вес воды, пока высыхает.

Допустима ли макс. нагрузка стяжки 180 кг/кв. (9 см стяжки в центре комнаты) м. без учета веса ламината, мебели, людей...
Просмотров: 18956
 
Непрочитано 27.12.2007, 16:38
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


какая-то толстая стяжка у Вас получается - аж 9 см.
а что это за шатровые панели?!
Ну а вообще-то не сильно переживайте за вес стяжки, Вы главное бассейн или джакузи большое не установите в той комнате (а то случаи в Москве уже были)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2007, 17:03
#3
John Stainless


 
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а что это за шатровые панели?!
шатровые панели: http://arhitektor.net/page.php?55 (рис. 6.8д) В моем случае 6x3 м. Высота ребер по периметру ~20см.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
какая-то толстая стяжка у Вас получается - аж 9 см.
минимальная толщина 4см - чтобы не потрескалась. Макс. - около 9см. Не проконтролировал строителей, они все залили ЦПС, вместо керамзито-бетона в нижнем слое.
John Stainless вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2007, 17:33
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


чтобы стяжка не трескалась - ее армируют сетками разными, а еще могут специально нарезать деформационные швы. Так что минимальная толщина стяжки скорее назначается из неровности пола, чем растрескивания.
А касаемо Вашей шатровой плиты - есть у меня сомнения, что именно шатровая плита перекрытия применена. Ибо такие плиты сродни оболочкам. А оболочки для перекрытий - не применяют.
Но если все-таки стоит шатровая плита - то боюсь без расчета определить несущую способность такой плиты не получится. А вот для пустоток несущая способность известна....
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2007, 18:02
#5
John Stainless


 
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А касаемо Вашей шатровой плиты - есть у меня сомнения, что именно шатровая плита перекрытия применена. Ибо такие плиты сродни оболочкам. А оболочки для перекрытий - не применяют.
Шатровая, 100%. Причем, если стяжка снята, играет - даже при ходьбе и легких подпрыгиваниях. Насчет использования - насколько, я знаю, в Киеве очень многие чешки 1968-1972 годов построены именно с шатровыми панелями. Да и некоторые хрущевки.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Но если все-таки стоит шатровая плита - то боюсь без расчета определить несущую способность такой плиты не получится.
Этот вопрос, собственно, и беспокоит Информации в инете о несущей способности шатровых панелей, выпускаемых в те годы, нет Успокаивает то, что вес предыдущей стяжки был в пределах 100-130 кг/кв. м. Т. е. превышение в среднем на 20-50 кг/кв. м., по сравнению с тем, что было (в квартире не будет очень тяжелых предметов). Пугает то, что дому уже 40 лет и общая постоянная нагрузка в квартире 55 кв. будет выше где-то на 2500 кг., а это нагрузка на несущие стены. Плюс 2-ой этаж 9-этажного дома оптимизма не добавляет.

В общем, спокойствия хочется
John Stainless вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2007, 18:27
#6
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ибо такие плиты сродни оболочкам. А оболочки для перекрытий - не применяют.
Но если все-таки стоит шатровая плита - то боюсь без расчета определить несущую способность такой плиты не получится. А вот для пустоток несущая способность известна....
Как не применяют? Обычная плита перекрытия, только конструкция иная.. что это меняет? Такие же типовые значения нес. способности, как и у всех когда-либо выпущенных плит перекрытий - из ряда 400, 600, 800 скорее всего..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2007, 18:46
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


to Om81 Ну если пустотка и шатровая плита равноценны с точки зрения несущей способности, то почему шатровые широко не применяются? Ведь выгода от расхода материала на изготовление - очевидная и большая при тех же несущих способностях. А раз конструкции плит разные, то и характер работы конструкций разные. В плитах как изгибаемых элементах развиты моменты, а в оболочках - продольные (мембранные) усилия. А в квартире обязательно будут сосредоточенные нагрузке, которые не есть гуд для оболочки.
to John Stainless - жаль, что стяжку делали без арматурной сетки - можно было сделать вид, что это вроде надбетонки. Перегруз по сравнению со старой стяжкой невелик, тем более что толщина стяжки к краям уменьшается - это плюс для Вас. Со временем бетон набирает прочность больше своей проектной марки (класса), так что не переживайте за перегруз. Система коэффициентов запасов при расчете сработают и Вы будете жить долго и счастливо с отремонтированной квартире. %-)
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн Михаил1983 Прочее. Архитектура и строительство 8 21.08.2018 11:34
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Нагрузка по низу ферм перекрытия ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 6 06.06.2006 00:26
нагрузка на перекрытия в жилье vv Конструкции зданий и сооружений 6 06.03.2004 18:21