Восстановление защитного слоя на балконной плите
v_alex
 
Новокузнецк
Регистрация: 24.10.2005
Сообщений: 1,124

Здравствуйте... столкнулся с проблемой разрушения балконной консольной плиты... предыдущие хозяева квартиры бросили на балконе лист пластика, под который попадала влага... в итоге за долгие годы такой эксплуатации вспучился бетон... арматура корродирована по краю плиты... на данный момент убрал слой слабого бетона до арматуры... в опорной зоне бетон и арматура целая кроме небольшого участка... думаю восстановить своими силами, поэтому прошу совета по порядку проведения работ...

1. Надо зачистить ржавую арматуру... пройтись преобразователем ржавчины...
2. Промыть плиту мойкой высокого давления.
3. Тут начинаются вопросы... надо грунтовать бетон... чем?
4. Укладываем оцинкованную сетку... какую? стоит ее приваривать к обрамляющему уголку балконной плиты.
5. Делаем стяжку толщиной 3 сантиметра... из чего? в городе есть Ceresit CN 83... какие могут быть альтернативы?
6. Надо сделать изоляцию... думаю либо наплавить технониколь, либо тонкий наливной пол аквастоп... либо еще была идея наливной линолеум... варианты пока не прорабатывал...

думаю такого варианта восстановления будет достаточно... балкон будет стоять без нагрузки... два велосипеда и ящик с цветами
Просмотров: 5605
 
Непрочитано 22.05.2011, 21:53
#2
SergGL

инженер
 
Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Сообщений: 113


EMACO S88С
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...%BE+s88c&lr=49
__________________
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 22:41
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
4. Укладываем оцинкованную сетку... какую? стоит ее приваривать к обрамляющему уголку балконной плиты.
А зачем сетку класть?
И зачем ее приваривать? Тогда уж берите простую черную сетку - все равно сваркой весь цинк пожжете 8-).
Цитата:
Сообщение от v_alex Посмотреть сообщение
6. Надо сделать изоляцию... думаю либо наплавить технониколь, либо тонкий наливной пол аквастоп... либо еще была идея наливной линолеум... варианты пока не прорабатывал...
о железнении поверхности не думали?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 10:05
#4
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


У В.Т. Гроздова в «некоторых вопросах ремонта и реконструкции зданий» целый раздел посвящён ремонту балконов, очень советую ознакомится.
По сути все верно, если нет прогибов конструкции, и арматура не сильно корродирована и её хватает. Хочу предупредить от необдуманного вывешивания консоли (не превращайте её в двухпролётную балку)
Lorens вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Восстановление защитного слоя на балконной плите

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя Glorius Железобетонные конструкции 63 18.01.2012 10:40
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах Builder Железобетонные конструкции 20 01.10.2010 09:32
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20