Непрочитано 21.03.2018, 10:45 #1
Мнение о монолитной плите на буронабивных свая под опорную металлоконструкцию оборудование
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Всех приветствую!

Планирую сделать монолитную плиту на буронабивных сваях.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 501.png
Просмотров: 171
Размер:	108.5 Кб
ID:	200377

Нагрузка в колоннах - не более 17т.
Но первом этаже будет еще оборудование общей массой 35т, а так же передаточная тележка с массой 6т.

Подскажите правильная ли идея?


Последний раз редактировалось FRAER, 21.03.2018 в 10:45. Причина: ошибка
Просмотров: 1926
 
Непрочитано 21.03.2018, 10:51
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Все зависит от грунтов. Вероятнее всего, достаточно будет одной лишь плиты.
Evgeny31 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2018, 10:56
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 503.png
Просмотров: 121
Размер:	79.4 Кб
ID:	200382

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 502.png
Просмотров: 133
Размер:	95.5 Кб
ID:	200383

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вот и я думаю! Планирую принят плиту 500-600мм (из-за условия анкеров 15D, D=24мм)
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2018, 11:13
| 1 #4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Какие 500-600 плита...Бред. Буронабивные сваи под этот сарай - бред в кубе.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2018, 11:24
#5
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Грунты хорошие. Достаточно плиты без всяких свай.
Можно выполнить плиту тоньше, например так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Утолщение плиты.jpg
Просмотров: 136
Размер:	75.7 Кб
ID:	200384  
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 21.03.2018, 11:43
#6
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Вложение 200382

Вложение 200383

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вот и я думаю! Планирую принят плиту 500-600мм (из-за условия анкеров 15D, D=24мм)
Нормальное решение ФП 400..500, без свай. Делать плиту тоньше с это - копеечная экономия. Придется еще изголяться с армированием. Как вариант переменного сечения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 135
Размер:	17.3 Кб
ID:	200387  
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2018, 11:55
#7
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Какие 500-600 плита...Бред. Буронабивные сваи под этот сарай - бред в кубе.
Ну почему бред!Мне нужна монолитная площадка, т.к. на ней бедт стоять еще и оборудование которое обслуживать надо. Так будет передаточная тележка - которая ездить будет вдоль здания и выезжать наружу.
Ну и сама конструкция для оборудования которое расположено на втором этаже.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Грунты хорошие. Достаточно плиты без всяких свай.
Можно выполнить плиту тоньше, например так:
Ну как идея - подумаю!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2018, 12:13
#8
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Грунты хорошие. Достаточно плиты без всяких свай.
Можно выполнить плиту тоньше, например так:
Идея очень нехорошая. Бетонирование выше основной поверхности, очень часто некачественное и выполняется через пару дней. В результате бетон никак не связан. И еще прйдется заморачиваться с полами. Все утолщения следует делать вниз.
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2018, 12:50
#9
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Все же тогда получается делать надо одной толщиной!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2018, 14:26
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Все же тогда получается делать надо одной толщиной!
Для ваших нагрузок достаточно делать сплошную плиту 300 мм. Если хотите анкеры ставить, делайте банкетку ( как предложил Evgeny31) ну или утолщения вниз, как предложили другие. Схема у вас вреде связевая во всех направлениях, значит болты стоят конструктивно ( и что бы обеспечить восприятие Q)
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2018, 15:19
#11
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


Верно! Основная нагрузка вертикальная!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2018, 15:57
#12
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Вложение 200382

Вложение 200383

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вот и я думаю! Планирую принят плиту 500-600мм (из-за условия анкеров 15D, D=24мм)
Не все так просто. См. обязательный п. 5.6.8 СП 22.13330.2011: "Определение расчетного сопротивления оснований R, сложенных рыхлыми песками, следует выполнять на основе специальных исследований. Значение R, найденное для рыхлых песков по формуле (5.7) при гамма Ц1=1 и гамма Ц2=1 или по требованиям 5.6.12, следует уточнять по результатам испытаний штампа (не менее трех). Размеры и форма штампа должны быть близкими к форме и размерам проектируемого фундамента, но не менее 0,5 м "
Поэтому так просто вам сваи не выкинуть...формально.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 07:35
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Не все так просто. См. обязательный п. 5.6.8 СП 22.13330.2011: "Определение расчетного сопротивления оснований R, сложенных рыхлыми песками, следует выполнять на основе специальных исследований. Значение R, найденное для рыхлых песков по формуле (5.7) при гамма Ц1=1 и гамма Ц2=1 или по требованиям 5.6.12, следует уточнять по результатам испытаний штампа (не менее трех). Размеры и форма штампа должны быть близкими к форме и размерам проектируемого фундамента, но не менее 0,5 м "
Поэтому так просто вам сваи не выкинуть...формально.
да ладно вы, там нагрузка практически 0, можно ставить неопасаясь
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 11:33
#14
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Ну а как же пучение мелкого водонасыщеного песка ? Не боитесь ?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop: Связи свои откорректируйте у вас ГИС
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:00
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ну а как же пучение мелкого водонасыщеного песка ? Не боитесь ?
это который на глубине -3 м?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 12:04
#16
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


мозголом из Самары, там вся геология в воде. Имел ввиду ИГЭ-2
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мнение о монолитной плите на буронабивных свая под опорную металлоконструкцию оборудование

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
MicroFe2013. Расчет скрытой балки в монолитной плите перекрытия ingenerbru Расчетные программы 1 27.10.2017 11:53
Прокладка эл. сетей в монолитной плите перекрытия Rane Электроснабжение 20 16.05.2017 11:23
Возможно ли выполнение нового ленточного фундамента по существующей сплошной монолитной фундаментной плите? ЛАПИДУС2009 Основания и фундаменты 31 12.04.2017 23:12
Ищу литературу, примеры расчетов, снипы по проектированию монолитной фундаментной плиты под оборудование ringooo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2012 00:25