Скидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях

Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2018, 22:09 #1
Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 740

FRAER вне форума Вставить имя

Всех приветствую!
Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях.

Нужно для расчета винтовой свай на осадку, а нормативного значения найти не могу.

Нужно в большей степени для порталов и мачт.
Просмотров: 798
 
Непрочитано 19.03.2018, 07:37
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,597


Цитата:
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Нужно в большей степени для порталов и мачт.
Наверное для них важнее крен
мозголом из Самары вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.03.2018, 07:44
#3
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 190


Есть такая книжка - ПУЭ.
Там указаны расстояния до токоведущих частей находящихся под напряжением для разных значений напряжения.
Больше может быть, а меньше нет.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 09:25
#4
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Наверное для них важнее крен
Согласен - крен знаю.



Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Есть такая книжка - ПУЭ.
Там указаны расстояния до токоведущих частей находящихся под напряжением для разных значений напряжения.
Больше может быть, а меньше нет.
Это тут причем? Ну до земли 2500мм, ну это ведь не говорится что портал может дать осадку на 9000мм.
FRAER вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.03.2018, 09:47
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,006


СП нормирует разность осадок, и цифра жесткая, остальное не страшно для проводов в разумных пределах. Я вообще смотрю на предельную по п. 5.6.51, но для кабелей и это не должно быть важно.
А уж со свайным фундаментом и об этом не стоит задумываться.
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.03.2018, 13:08
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,387
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


СТО 56947007- 29.120.95049-2010

10мм - средняя осадка,
20мм -максимальная
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 23.03.2018, 10:27
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,597


Для ВЛ есть такие указания
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_18.jpg
Просмотров: 28
Размер:	71.8 Кб
ID:	200480  
мозголом из Самары вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите величину нормативной осадки фундаментов конструкций ОРУ на подстанциях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу Рекомендации по обеспечению нормативной звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий Ксения1993 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.09.2015 15:08
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Подскажите СНиП производственное здание из стальных конструкций strayder Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 11.12.2012 16:01
Предотвращения неравномерной осадки столбчатых фундаментов? wlonda Основания и фундаменты 25 13.03.2012 18:55
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||