Непрочитано 03.05.2018, 19:29
Как безопасно разобрать отвысшую стену здания?
jtdesign
 
архитектор
 
Riga
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 3,783

Случилось вот что - "умные" строители в процессе усиления фундамента отрыли канаву вдоль всей стены и в один момент стена была не согласна с таким подходом и отломилась от здания (не обрушилась, просто стоит криво и трещины внушительные). Теперь проблема как бережно этот кусок стены размером 5х18 м (включая угол еще несколько метров другой стены) разобрать чтобы в процессе не потащил за собой остальные конструкции здания - стены и крышу. Под перекрытием и соответственно крышей (деревянные балки над мауэрлатом и деревянные стропила) поставлены временные свободно стоящие опоры (Peri). Что делать после разборки вроде все понятно, а вот до того ясности никакой. В наших краях такое случается настолько редко что знающих людей пока не находится, литературы тоже (непонятно даже как правильно вопрос в гугле задать). Надежда что кто-то из опытных форумчан хоть направление покажет где искать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001976660031.jpg
Просмотров: 586
Размер:	277.0 Кб
ID:	201828  


Последний раз редактировалось jtdesign, 03.05.2018 в 21:13.
Просмотров: 8483
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2018, 11:29
#41
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Здание построено в 1992. Первые 10 лет никаких проблем не было, потом начали появляться трещины. 2-3 года назад было обследование и в результате разрабатывался проект усиления фундамента. Реализация проекта около 60%, напортачили при строительных работах последнего этапа - сваи засверлили правильно, осталось сделать ростверк .... После происшествия усиление фундамента на данном участке стало бессмысленным. Что будет с дальнейшей усадкой разных элементов здания трудно прогнозировать, поэтому после решения вопроса с безопасной разборкой встанет вопрос соединения старых и новых конструкций.

Тут в теме рядом показывают дом в Саратове и таких случаев тут по паре в месяц. Вот как решается восстановление таких углов, есть ли тут люди которые этим занимаются на практике.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как безопасно разобрать отвысшую стену здания?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 0 30.08.2016 11:19
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51