Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам

Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2011, 20:11
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам
Witsoon
 
Доктор molot
 
Багамские острова
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 429

Поскажите пожалуйста, есть ли необходимость применения горизонтальных связей по верхнему поясу ферм, если конструкциями покрытия являются прогоны из швеллера и профнастил уложенный по ним (швеллерам)?
К тому же уже выполнены свзи по нижнему поясу этих ферм и тяжи, так же присутствуют вертикальные связи между этими фермами? - последнее выполнено по просьбе заказчика...
Просмотров: 83525
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 14:19
#41
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


Из Кирсанов Связи по покрытию
В последнее время с целью экономии металла принято функции связей по верхним поясам возлагать на кровельный настил, который при его надежном прикреплении к фермам может обеспечивать устойчивость верхних поясов из плоскости ферм.
Так в беспрогонных покрытиях с железобетонным настилом устойчивость верхних поясов из плоскости ферм обеспечивается приваркой закладных частей настила к верхним поясам. В таком случае расчетная длина верхнего пояса из. плоскости фермы может быть принята равной длине одной панели фермы. 0 приварке настила к поясам ферм должна быть сделаны указания, в примечании на чертеже.
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 14:23
#42
hotvolk


 
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 39


Не увидел ни одного ответа где бы говорилось о том что распорки по верхнему (а то есть жатому) поясу ферм необходимы что бы обеспечить устойчивость этого сжатого пояса из плоскости, а уже от сюда следует, что их наличие и кол-во должно быть определенно с того момента когда вы считали ферму. Теперь по поводу профлиста. Причем тут устойчивость верхнего сжатого пояса ферм и профлист??? когда у вас прогонное решение. Профлист крепиться у прогонам, а значит на устойчивость верхнего пояса ферм ни как не влияет (ну или почти не влияет, если рассматривать конструкцию в целом). Прогоны МОГУТ использовать вкачестве элементов которые ограничивают перемещения верхнего сжатого пояса ферм из плоскости, с одним условием, необходимо исключить продольные перемещения этих прогонов, с помощью поперечных связей, которые в свою очередь располагаю в торцах цеха. Почему в торца? что бы вместе с нижними поперечными связями, которые так же ставятся по торцам, обеспечивали пространственную жесткость покрытия. При большой длине здания или температурного блока (144 метров) устанавливают дополнительные поперечные связевые фермы (по верхним поясам).

Последний раз редактировалось hotvolk, 04.02.2011 в 14:31.
hotvolk вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 14:25
#43
Maxcim856


 
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56


Металлические конструкции Ведеников Г.С. стр 356 3й абзац снизу
"При отсутствии горизонтальных поперечных связей по верхним поясам для обеспечения жесткости пространственного блока и закрепления верхних поясов из плоскости вертикальные связи устанавливают через 6м."
Я это понимаю как то, что по торцам здания делать поперечные связи в верхнем уровне ферм не нужно, если они есть по нижнему.
Maxcim856 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 14:34
#44
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
В Ваших проектах прогоны всегда развязаны тяжами (или еще чем-нибудь, кроме профлиста)?
Всегда, когда прогон не проходит по устойчивости !
Mak вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 14:37
#45
t0l


 
Регистрация: 01.02.2011
Сообщений: 1


Думаю, что не нужно. Хотя зависит от места строительства. В т.с. 1.460.2-10/88: "в зданиях с кровлей по стальному профилированному настилу горизонтальные связи состоят из распорок, растяжек и раскосов, расположенных в подфонарном пространстве, а при расчетной сейсмике 7,8,9 баллов также из поперечных связевых ферм, расположенных в торцах блока."
Док. серии -07КМ - приведена схема расположения прогонов и связей.
t0l вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 14:46
#46
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
Eugene84, то есть вы считаете
Для начала оговорюсь: не надо путать формулировку "следует предусматривать" с формулировкой "не требуется проверять". Это разные вещи.
Далее. Формулировку "следует предусматривать" я понимаю так: сначала предусмотри (горизонтальные и вертикальные связи). Но от проверки устойчивости я тебя не освобождаю.
Цитата:
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
если есть прогоны и вертикальные связи между фермами, то они все равнр повернуться?
Я не говорил, что обязательно повернутся. Я говорил: "Могут". Ещё раз попрошу заглянуть сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62747&page=2, # 30 и далее. Там очень подробно расписан вопрос о расчётной длине балки из плоскости (тема так и называется). К ферме это тоже применительно.
Цитата:
Сообщение от Maxcim856
Металлические конструкции Ведеников Г.С. стр 356 3й абзац снизу
Осторожнее, это не есть нормативный документ.
Цитата:
Сообщение от hotvolk
Не увидел ни одного ответа где бы говорилось о том что распорки по верхнему (а то есть жатому) поясу ферм необходимы что бы обеспечить устойчивость этого сжатого пояса из плоскости
Я пытался отправить здесь присутствующих по определённому адресу, где это обсуждалось. Но видимо, не все туда пошли...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62747&page=2, # 30 (в частности)
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:

Последний раз редактировалось Eugene84, 04.02.2011 в 14:55.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 15:05
#47
hotvolk


 
Регистрация: 03.05.2010
Сообщений: 39


вроде и вопрос простой, однако какие дискусии )))
hotvolk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 15:12
#48
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


В последнее время с целью экономии металла принято функции связей по верхним поясам возлагать на кровельный настил, который при его надежном прикреплении к фермам может обеспечивать устойчивость верхних поясов из плоскости ферм.
Так в беспрогонных покрытиях с железобетонным настилом устойчивость верхних поясов из плоскости ферм обеспечивается приваркой закладных частей настила к верхним поясам. В таком случае расчетная длина верхнего пояса из. плоскости фермы может быть принята равной длине одной панели фермы. 0 приварке настила к поясам ферм должна быть сделаны указания, в примечании на чертеже.
Во время возведения здания эти прикрепления плит к поясам должны контролироваться. При этом требуется составлять акт на скрытые работы. Профилированный настил также может выполнять роль связей по верхним поясам, если его прикрепить е помощью дюбелей к прогонам.
Лучшим конструктивным решением при использовании профилированного настила в качестве связей будет такое, при котором прогоны крепятся к ферме так, что верхняя полка прогона находится в одним уровне с верхней полкой пояса фермы. В этом случае настил пристреливается дюбелями по четырем своим сторонам - к прогонам и верхним поясам ферм. Для удобства крепления прогонов к фермам в этом случае можно использовать фермы покрытия не с треугольной решеткой, а с нисходящими раскосами (рис.5).
[IMG]http://************.ru/Statei/Proektirovenie1/ris005.jpg[/IMG]
Рис.5. Использование профилированного настила в качестве связей по верхнему поясу:
а) ферма покрытия с нисходящими раскосами;
б) вариант решения узла опирания прогона в одном уровне с верхним поясом фермы
При экономических преимуществах замены связей настилом, прикрепленным к поясам, покрытия оказываются лишенными одной немаловажной функции, выполняемой связями. Связи по верхним поясам кроме того, что обеспечивают устойчивость ферм, являются также фиксаторами правильного взаимного положения ферм во время монтажа. Поэтому при монтаже покрытия без связей рекомендуется предусматривать использование временных (съемных) инвентарных связей, т.е. монтажных кондукторов.
При наличии фонарей в покрытиях, где настил служит в качества связей по верхнему поясу, под фонарем для обеспечения устойчивости пояса устраиваются связи в виде диагоналей при шаге ферм 6 м или в виде неполных диагоналей при шаге ферм 12 м (рис.6). При этом расчетная длина верхнего пояса ферм при проверке устойчивости из плоскости принимается равной двум панелям.
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 15:19
#49
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от hotvolk Посмотреть сообщение
Теперь по поводу профлиста. Причем тут устойчивость верхнего сжатого пояса ферм и профлист??? когда у вас прогонное решение. Профлист крепиться у прогонам, а значит на устойчивость верхнего пояса ферм ни как не влияет (ну или почти не влияет, если рассматривать конструкцию в целом).
Я думаю все же влияет. Представьте что у вас вместо профлиста - абсолютно жесткая конструкция. В этом случае верхний пояс фермы не сможет потерять устойчивость из плоскости, так как это связано с деформацией покрытия, несмотря на наличие прогонов. А оно абсолютно жесткое. Другое дело что реальный профлист - далеко не абсолютно жесткий.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 15:24
#50
Maxcim856


 
Регистрация: 12.07.2010
Сообщений: 56


Eugene84, А никто и не говорил про "освобождение от проверки" - речь идет о компановке. В любом случае должен быть расчет из которого после анализа будет ясно, где надо ставить связи, а где нет.
Maxcim856 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 15:32
#51
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам
Смотри вложение.
Вложения
Тип файла: rar Диск.rar (903.3 Кб, 723 просмотров)
 
 
Непрочитано 04.02.2011, 15:39
#52
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Есть варианты, где связи по верхнему поясу не ставятся: 1.460.3-14, но там непрерывно профлист опирается на верхний пояс, а есть, где тоже не ставятся связи по верхнему поясу, где прогоны с профлистом создают жесткий диск, НО прогоны развязываются связями : 1.460.3-23.98....
инок вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 15:49
#53
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
НО прогоны развязываются связями : 1.460.3-23.98....
Не прогоны развязываются, а пояс фермы. В этой серии опирание фермы в уровне верхнего пояса.
Как опирается фермы у автора темы неизвестно.
024 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 16:00
#54
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Не прогоны развязываются, а пояс фермы. В этой серии опирание фермы в уровне верхнего пояса.
Как опирается фермы у автора темы неизвестно.
Именно прогоны см. узел 1.460.3-23.98.1-34КМ
инок вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 16:02
#55
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
да пусть не ставят связи, нам же лучше. вон какая волна обрушений пошла, глядишь и произойдет "естественный" отбор проектировщиков...
Коллеги, а где отраслевая солидарность.
Связь лишней не бывает, лучше две лишних установить чем одну пропустить
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 16:22
#56
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
Именно прогоны см. узел 1.460.3-23.98.1-34КМ
Этот что-ли? (см. картинку)

Обьясните мне, если не трудно, чем развязан прогон по данному узлу и в каком направлении?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 1452
Размер:	85.8 Кб
ID:	52986  
024 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 16:34
#57
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Не прогоны развязываются, а пояс фермы. В этой серии опирание фермы в уровне верхнего пояса.
Как опирается фермы у автора темы неизвестно.
не понятна формулировка ...


фермы опираются на колоны, особенность в том что фермы не проходят по расчёту и принято их опирание на три точки (по краям и по центру - т.е. три колоны в разрезе), крановых нагрузок нет
есть связи горизонтальные по нижнему поясу ферм и располки по нижнему поясу ферм по центру, есть еще вертикальные связевые рамы.
Прогоны опираются на верхний пояс ферм сверху, через уголок к ней крепятся, по прогонам уложен Н57-750-07 профлист
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 16:48
#58
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Witsoon, ферма может опираться в уровне верхнего пояса или в уровне нижнего пояса.
Гляньте посты #37 и #40
Можно еще разрезик и планчик покрытия показать.
Во как, средняя стойка нарисовалась.
024 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 16:52
#59
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Этот что-ли? (см. картинку)

Обьясните мне, если не трудно, чем развязан прогон по данному узлу и в каком направлении?
см. узел, вертикальная связь покрытия раскрепляет прогон от горизонтальных перемещений, а тот в свою очередь верхний пояс фермы!!! Элементы верхнего пояса стропильных ферм сжаты, поэтому необходимо обеспечить их устойчивость из плоскости ферм. Ребра кровельных плит и прогоны могут рассматриваться как опоры, препятствующие смещению верхних узлов из плоскости фермы при условии, что они закреплены от продольных перемещений связями. "
инок вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 17:04
#60
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
см. узел, вертикальная связь покрытия раскрепляет прогон от горизонтальных перемещений, а тот в свою очередь верхний пояс фермы!!! Элементы верхнего пояса стропильных ферм сжаты, поэтому необходимо обеспечить их устойчивость из плоскости ферм.
Не согласен! В приведенной Вами серии, опирание фермы на колонны в уровне верхнего пояса и устойчивость сжатого пояса обеспечивается горизонтальными связями по верхнему поясу и прогонами (в качетстве распорок). Получается диск в уровне верхнего пояса, который передает нагрузку на колонны.
024 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Связи по нижнему поясу ферм Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 49 18.04.2009 16:54
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53